Skocz do zawartości

I znowu kominy


Recommended Posts

Napisano
Proszę o poradę. Jestem laikiem w tych sprawach.
Komin zrobiony mam z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej. Tak zostawili fachowcy. Przyszły deszcze. W ciągu 10 minut ulewy powódż w domu. Po zewnętrznej stronie komina woda cieknie. Czy komin powinien być zafugowany?
Czytałam o tym na forum. Doradżcie, proszę.
Anka
Napisano
Cytat

Coś mi to na okucie komina spartaczone wygląda .....
Wezwać ich i niech poprawiają ...



najgorsze to, ze prawdę mówiąc jeden blacharz sprawdzał i stwierdził ze blacharka dobra, tylko sugeruje brak fug, mówi ze przez zaprawe na kominie przesiąka woda i scieka, ale nie wiem czy to wszystko???

Cytat

Jeśli komin murowany po skończonym dachu, to wina murarzy. Jeśli dach robiony po kominie- wina dekarzy. Tak ja to widzę.



chodzi o to ze ta cegła jest na specjalnej zaprawie do klinkieru, ale nie ma wypełnień fugowych i następni sugerują ze w te rowki miedzy cegłami wcina sie woda i przenika po zaprawie w dół, tylko według mnie totrzeba trochę czasu aby ta woda przesiąknęła, a jak leje to właściwie leje się od razu po ścianie.Chyba ze ta zaprawa taka dziadowska i przepuszcza.Inny mądry mówi ze to obróbvka blacharska, ale dwóch blacharzy sprawdzało i ponoć O.K. Tragedia
Napisano
klinkieru raczej się nie fuguje. Piszę "raczej" bo niektórzy się bawią. Nie jest to jednak wymagane. To nie z tego powodu Ci cieknie. Walnij fotkę tego komina.
Napisano
Cytat

klinkieru raczej się nie fuguje. Piszę "raczej" bo niektórzy się bawią. Nie jest to jednak wymagane. To nie z tego powodu Ci cieknie. Walnij fotkę tego komina.




spróbuję walnąć foty, jasne
Napisano
Ja mam kominy z klinkieru w środku otynkowane a na zewnątrz położona fuga. Komin mam z dziurawki a na górnej części komina pełna cegła. Wody nie ma.




Ja na twoim miejscu zasilikonował bym te miejsca styczne blachy z kominem i sprawdził czy dalej przesiąka.
Napisano
Cytat

Proszę o poradę. Jestem laikiem w tych sprawach.
Komin zrobiony mam z cegły klinkierowej na zaprawie murarskiej. Tak zostawili fachowcy. Przyszły deszcze. W ciągu 10 minut ulewy powódż w domu. Po zewnętrznej stronie komina woda cieknie. Czy komin powinien być zafugowany?
Czytałam o tym na forum. Doradżcie, proszę.
Anka



Oczywiście cegły na kominie powinny być zaspoinowane, ale nie w tym prawdopodobnie leży przyczyna przecieków. Z opisu nie wiadomo, jak usytuowany jest komin - w kalenicy czy w połaci dachowej. W tym drugim przypadku często przecieki powstają w wyniku spiętrzenia wody na "zaporze" jaką jest ściana komina i przenikanie jej pod pokrycie dachowe. Przecieki mogą też powstawać w wyniku braku utworzenia tzw. wydry - osadzki ścianej komonowych powyżej krawędzi obróbek blacharskich. Jeśli nie ma wydry, blacha powinna być wprowadzona w szczeliny nacięte w ściance komina i uszczelniona silikonem.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

problem w tym, że silikon ma głownie zastosowanie jako uszczelka wewnątrz budynku. Jest mało odporna na działanie czynników atm.


icon_sad.gif Jaki sylikon? Ludziska minimum uszczelniacz dekarski a najlepiej sikaflex-11FC wcięta obróbka w komin najlepiej podwójna jak to nazywają dekarze czapa z blachy w górze klinkier nieważne czy pełny czy nie na pełną fugę zaokrągloną wykonaną na raz nie fugowany po wymurowaniu zaprawa Sopro lug Quick-mix zaimpregnowany 50lat gwarancji!!! icon_biggrin.gif

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg



Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂  
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?. 
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂 
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...