Skocz do zawartości

Katarstrofa na budowie


Recommended Posts

Napisano
Na moje laickie oko to za duża powierzchnia była , by strop się utrzymał ....bo ...
by zapewnić właściwe warunki mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować podstemplowanie ...

Ale czy tu jest to 6 metrów .... hmmmm ?
Napisano
Cytat

Proponuję quiz. Ciekawe czy wiedzą Państwo jaki błąd popełniono przy budowie tego stropu?

Pozdrawiam
Marcin Szymanik



Belka nie podstemplowana powyżej 2,50 rozpiętości pęka pod ciężarem własnym pustaków a gdzie jeszcze ma przenieść ciężar montażysty i nadbetonu .

Błąd niestety polega na tym że belki należy stemplować a dopiero układać wypełnienie stropu - Dla rozpiętości belek do 4,2 m należy zastosować min. jedna podporę (na środku), a dla rozpiętości belek od 4,5 do 6,0 m min. dwie podpory - bodajże każda w 1/3 rozpiętości ....
Napisano
Cytat

Komus sie zdawalo, ze teriwa przed zalaniem nie potrzebuje stemplowania belek.



dokładnie myslę tak samo.
Ja miałem "gary" z Porothermu i belki systemowe- ale wszystko było deską i stemplami podpierane -
Napisano
Dokładnie tak, jak napisał animus. Nie zrobiono stemplowania belek przed ułożeniem pustaków. No i belka nie wytrzymała mniej więcej pośrodku, czyli tam gdzie ugięcie pod obciążeniem było największe - praw fizyki nikt nie zmieni. Dziwne tylko, że ktoś na taką niepodpartą konstrukcję wlazł, by układać pustaki...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Redakcja zrobiła quiz ...
Forumowicze poodpowiadali...

I co?
Nawet nie wiemy,czy poprawnie ,bo od redakcji nie było więcej zainteresowania.... icon_sad.gif


Witam,
zainteresowanie było, bo moderator jest przedstawicielem redakcji i odpowiedź el-instalatora jest ostatecznie wyjaśniającą quiz.

Pozdrawiam
Marcin Szymanik
Napisano
Cytat

Witam,
zainteresowanie było, bo moderator jest przedstawicielem redakcji i odpowiedź el-instalatora jest ostatecznie wyjaśniającą quiz.

Pozdrawiam
Marcin Szymanik



To tylko jeden ten quiz  icon_sad.gif i powinien być chociaż punktowany 1 punkcikiem  za wypociny .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...