Napisano
Na moje laickie oko to za duża powierzchnia była , by strop się utrzymał ....bo ...
by zapewnić właściwe warunki mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować podstemplowanie ...

Ale czy tu jest to 6 metrów .... hmmmm ?
Napisano
Cytat

Proponuję quiz. Ciekawe czy wiedzą Państwo jaki błąd popełniono przy budowie tego stropu?

Pozdrawiam
Marcin Szymanik



Belka nie podstemplowana powyżej 2,50 rozpiętości pęka pod ciężarem własnym pustaków a gdzie jeszcze ma przenieść ciężar montażysty i nadbetonu .

Błąd niestety polega na tym że belki należy stemplować a dopiero układać wypełnienie stropu - Dla rozpiętości belek do 4,2 m należy zastosować min. jedna podporę (na środku), a dla rozpiętości belek od 4,5 do 6,0 m min. dwie podpory - bodajże każda w 1/3 rozpiętości ....
Napisano
Cytat

Komus sie zdawalo, ze teriwa przed zalaniem nie potrzebuje stemplowania belek.



dokładnie myslę tak samo.
Ja miałem "gary" z Porothermu i belki systemowe- ale wszystko było deską i stemplami podpierane -
Napisano
Dokładnie tak, jak napisał animus. Nie zrobiono stemplowania belek przed ułożeniem pustaków. No i belka nie wytrzymała mniej więcej pośrodku, czyli tam gdzie ugięcie pod obciążeniem było największe - praw fizyki nikt nie zmieni. Dziwne tylko, że ktoś na taką niepodpartą konstrukcję wlazł, by układać pustaki...
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Redakcja zrobiła quiz ...
Forumowicze poodpowiadali...

I co?
Nawet nie wiemy,czy poprawnie ,bo od redakcji nie było więcej zainteresowania.... icon_sad.gif


Witam,
zainteresowanie było, bo moderator jest przedstawicielem redakcji i odpowiedź el-instalatora jest ostatecznie wyjaśniającą quiz.

Pozdrawiam
Marcin Szymanik
Napisano
Cytat

Witam,
zainteresowanie było, bo moderator jest przedstawicielem redakcji i odpowiedź el-instalatora jest ostatecznie wyjaśniającą quiz.

Pozdrawiam
Marcin Szymanik



To tylko jeden ten quiz  icon_sad.gif i powinien być chociaż punktowany 1 punkcikiem  za wypociny .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/  
    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...