Zamierzam zamontować gruntowy wymiennik ciepła (GWC) współpracujący z rekuperatorem, ale nigdzie nie znalazłem konkretnych informacji o jego efektywności Czy taka inwestycja przyniesie wymierne oszczędności na kosztach ogrzewania domu o powierzchni 180 m2?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/11381-czy-gruntowy-wymiennik-ciepla-wspolpracujacy-z-rekuperatorem-pozwoli-na-oszczednosci

Link do komentarza
Gość myślący logicznie
"W sezonie grzewczym nie należy liczyć na duże oszczędności, bo temperatura gruntu wynosi zaledwie kilka stopni powyżej zera i nie jest wiele wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego". Co za ignorant to pisał. A na rysunku temp. powietrza zewnętrznego to -15 st. C. a do budynku wchodzi z GWC +2 st. Nieduża różnica? Niewielkie oszczędności? Człowiek się pytał o oszczędności na ogrzewaniu a nie na chłodzeniu latem. Wasza odpowiedź jest ani prawdziwa, ani przydatna pytającemu..
Link do komentarza
Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.
Link do komentarza
Cytat

Drogi gosciu myslacy logicznie!
Skoro myslisz logicznie to policz ile energii zaoszczedzisz dziennie nawiewajac do domu powietrze o temperaturze +5 a nastepnie przemnoz to przez srednia ilosc dni w roku o temperaturze -15 stopni. Wtedy logicznie ocenisz czy to duzo.
Pozdrawiam.


Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie
Cytat

nawiewajac do domu

a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!
Link do komentarza
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!




25oC w łazience i kuchni jest zaledwie przez ok. 1h dziennie a wywiewy nie są tylko w tych dwóch pomieszczeniach więc srednia będzie niższa i tylko przez wspomnianą 1h- to gwoli ścisłości

Link do komentarza
Cytat

Szanowny ja14... zupełnie Szanowny Pan nie rozumie zagadnienia. Nie a do rekuperatora!
Przy sprawności reku np. 95% gdy powietrze wyciągane spod sufitu w kuchni i łazienkach ma 25st. C A wentylator "obciążony" GWC zużyje 30W więcej na 100m3/h to jaki mamy zysk??? W pokojach jest 22-23stC
Proszę to policzyć przy + 5 i - 15 a potem się wypowiadać!

Policzyć można, ale trzeba jeszcze założyć, że wymiennik w centrali wentylacyjnej przy temperaturze powietrza nawiewanego -15st. C nie zamarznie.
Takimi właściwościami chwali się chyba tylko wymiennik firmy Bartosz.
Link do komentarza
Gość wojtek_wr
Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy ogrzewania. Z prostego bilansu cieplnego wynika, że do ogrzania wchodzącego do domu powietrza o temperaturze +2 stopnie potrzeba znacznie mniej ciepła niż do ogrzania powietrza o temperaturze -15 stopni. Można twierdzić, że takie temperatury się zdarzają rzadko, ale jak pokazały ostatnie dwa lata, to też nie do końca prawda. Poza tym, biorąc pod uwagę temperaturę gruntu na głębokości posadowienia GWC w granicach +8 stopni, nawet gdy temperatura zewnętrznego powietrza będzie oscylowała około -5 stopni, na wejściu do domu temperatura powietrza będzie znacznie powyżej 0. A to już wymierne korzyści, przekładające się na oszczędności paliwa. Inna sprawa, że GWC ma sens tylko w przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne. A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje. Budowa domu też kosztuje, a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..
Link do komentarza
Cytat

Obawiam się, że osoba pisząca artykuł nie do końca rozumie sprawy

Nawet jestem pewien, że Pan nie rozumie zagadnienia.
Cytat

przypadku wentylacji mechanicznej i najlepiej z rekuperacją - wtedy zalety jego stosowania są najbardziej widoczne.

Ponieważ GWC podgrzewa powietrze przed wymiennikiem ciepła w centrali - to zalety GWC są zredukowane o sprawność wymiennika. Czyli przy wymiennikach 90-95% (uwzględniając większe zużycie energii przez wentylatory) GWC może mieć nawet zerowy bilans.
Cytat

A to niestety kosztuje. Ale wygoda i komfort zawsze kosztuje.

Każda wentylacja kosztuje, ale współcześnie, wentylacje z odzyskiem ciepła są tańsze niż wentylacje naturalne.
Cytat

a przecież nikt nie neguje celowości podwyższania wygody i komfortu życia poprzez zamieszkanie we własnym domu..

Jaki jest cel pisać, że podniesienie komfortu - wygoda są droższe - skoro to dziś nie jest prawdą!
W wielu dziedzinach nowe lepsze rzeczy wyparły stare droższe. Np. mikroprocesor - lampy, tranzystory. Ekrany LCD czy LED - kineskopy. Wędki kompozytowe - bambus... wiele nowych lepszych rzeczy jest tańszych!
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Z tego co wiem to chyba Pani Anna W., która dokonała tego pomówienia przegrała już jedną sprawę karną w związku z przedmiotowym pomówieniem. Teraz toczy się kolejna sprawa, w której Pani Anna W. zasiada na ławie oskarżonych...   Może Pani W. napisze prawdę na swój temat i poinformuje wszystkich jak to Pani Anna W. spotykała się z Panem Bartkiem i raz płakała i prosiła o pomoc w rozwiązywaniu problemów a innym razem wyzywała go przez telefon. Myślę, że drugą sprawę karną Pani również przegra - ciekawe co Pani zrobi, jak sąd nakaże zapłacenie odszkodowania.  Pozdrawiam Panią i życzę refleksji podczas oczerniania innych ludzi i podmiotów publicznie, bo może to się dla Pani zakończyć podobnie - oskarżeniem i zasiadaniem na ławie oskarżonych.....
    • gównem jarasz i tyle, tak jak ja, gówno sprzedają i pierdzielą, że trujesz, to jest najfajniejsze
    • Bardzo prawdopodobne. Ale obniżenie komina mogło zaburzyć ciąg, więc pogorszyć spalanie, co dodatkowo jeszcze potęguje skutki.   A swoją drogą, sadza to bardzo chodliwy towar w światowym handlu. I nietani. Ale bez dodatku węgla kamiennego, czy kolumbijskiego szlamu. 
    • Według mnie to problem z węglem. Kumpel kupuje niby polski groszek, a i tak drobnym maczkiem na worku pisze że z Kolumbii. I mówi że z tego węgla ma w uj sadzy. Zresztą przed wojną eksperci ostrzegali przed tym eksportowym węglem, że niby pod względem kalorii miał być deko słabszy, ale sadzy miało być w uj. I podejrzewam że tak może być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ingerencje w ściany konstrukcyjne może oceniać jedynie osoba z uprawnieniami budowlanymi w dziedzinie konstrukcyjnej. Szukaj takiej w biurach projektowych, albo pytaj w administracji budowlanej. Oni mogą podpowiedzieć gdzie w Twojej okolicy kogoś znajdziesz.