Witam,

Chciałem zadań następujące pytanie. Majster (szef mojej ekipy) stwierdził że pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą nadziemia nie ma potrzeby robienia wieńca.

Jak to stwierdził bloku nie budujemy a koszty będą niższe.

Parametry:
Fundament 100 cm (z wieńcem w projekcie) na 50 cm ławy
Fundament z bloczka betonowego klasy B-15
Grunt gliny
Budynek niepodpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym

Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?

Z góry dziękuję za opinie.

Pozdrawiam
Łukasz
Napisano
Cytat

Wg mnie bez sensu, bo co niby miałby spinać ten wieniec? A masz takie rozwiązanie w projekcie?



Tak, w projekcie mam wieniec na zakończenie ściany fundamentowej (na poziomie podłogi że się tak wyrażę). Dodam, że jest to projekt gotowy. Ekipa twierdzi właśnie, że jest on zbędny. Ja chcę się upewnić że nie chcą iść na łatwiznę.

Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Tak, w projekcie mam wieniec na zakończenie ściany fundamentowej (na poziomie podłogi że się tak wyrażę). Dodam, że jest to projekt gotowy. Ekipa twierdzi właśnie, że jest on zbędny. Ja chcę się upewnić że nie chcą iść na łatwiznę.

Pozdrawiam




Ja mam 2 wieńce i nie pozwoliłem na zrobienie jednego. Też twierdzili że nie potrzebny...
Napisano
Cytat

Witam,

Chciałem zadań następujące pytanie. Majster (szef mojej ekipy) stwierdził że pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą nadziemia nie ma potrzeby robienia wieńca.

Jak to stwierdził bloku nie budujemy a koszty będą niższe.

Parametry:
Fundament 100 cm (z wieńcem w projekcie) na 50 cm ławy
Fundament z bloczka betonowego klasy B-15
Grunt gliny
Budynek niepodpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym

Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?

Z góry dziękuję za opinie.

Pozdrawiam
Łukasz




Możesz wkleić przekrój -oje z projektu z tym wieńcem ? Przeczytaj w opisie czy jest coś na ten temat .

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...