Skocz do zawartości

Rekuperator


Recommended Posts

Napisano
Cytat

Przed decyzją ostateczna, radzę się zapoznać z warunkami gwarancyjnymi tej centrali – od strony 16 w podanym linku. icon_biggrin.gif



icon_lol.gif
rzeczywiscie,niby jest ta gwarancja ale jej nie ma
przelecialem punkt po punkcie i nie wiem teraz sam co obejmuje

oj' szukamy innej
  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Po obecnym sezonie grzewczym i 6 miesięcznej obserwacji śmiało mogę polecić rekuperator ze zdjęć poniżej.
th_DSCN9932.jpg th_DSCN9933.jpg th_DSCN9934.jpg th_DSCN9935.jpg

W trybie zimowym przy włączonym GWC temp. - 27 C, temperatura pomieszczenia 19 C, temperatura nawiewu od 6 C do 11 C. Taka rekomendacja chyba wystarczy (oczywiście żadnych nagrzewnic elektrycznych na wlocie)
P.S. Instalacja przy wszystkich wykutych otworach przelotowych wykonanych przeze mnie trwała 4 dni, więc opowiadanie o wykonaniu instalacji w jeden dzień, w domu 133 m jest idiotyzmem dużego formatu.
P.S. 1 - centrala plus kanały plus robocizna wyniosła około 19 500 zł brutto. Do tego GWC wykonane samodzielnie z rur 200 mm (zwykłe) około 3500 zł brutto.

  • 8 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Hmm tak przeczytałem Wasze posty i zastanawiam się nad jedną kwestią:

U mnie w projekcie specjalnie nie włączałem wentylacji mechanicznej bo moja wybrana firma ma adaptację w cenie urządzenia. Cena... to jest kwestia nad którą proszę o weryfikację w 2 ofertach, które zostały mi przedstawione:

Założenie - opcja rekomendowana brana pod uwagę!

Firma Warebud:
ETAP I:
-Materiały (kanały metalowe SPIRO z blachy ocynk., wełna min., zawiesia, zakończenia) – 6 300,00 zł netto
+8%VAT
-Robocizna – 3 400,00 zł netto +8%VAT
Koszt wykonania I etapu – 9 700,00 zł netto +8%VAT = 10 476,00 zł brutto
Opcja 4 (wybrana przeze mnie)
-Centrala Raptor 500 EG – 12 950,00 zł netto +8%VAT
- Sterowanie z wyświetlaczem – w cenie urządzenia
-Rozmrażanie wymiennika przeciowprądowgo poprzez zatrzymanie wentylatora nawiewu
-Robocizna – 1 500,00 zł netto +8%VAT

Łączny koszt instalacji wentylacji mech. (opcja 4)– 24 150,00 zł netto +8%VAT = 26 082,00 zł brutto


Firma rekuperatory.pl

AERIS 350 VV LUXE, Sterownik LUXE, 29 223 zł brutto + 14 tys zł GWC = 43000 zł brutto

Domek docelowo 170m2, na płycie fundamentowej, oferta wstępna bez upustów.
Porównanie Waszych 15 tys zł za rekuperację rozumiem jako najtańszą wersję, która pytanie w jaki sposób różni się od tych co wymieniłem wyżej? Mam chłopców z problemami górnych dróg oddechowych i muszę mieć super warunki, ale czy nie przesadzam z najlepszymi? Jak sądzicie? Edytowano przez Janmor (zobacz historię edycji)
Napisano
Koszt w/g ofert które przedstawiłeś nie ma praktycznie żadnego wpływu na na jakość nawiewanego powietrza.
Skoro zależy Ci na jak najlepszym powietrzu, to ten czynnik regulujesz klasą zamontowanych filtrów, do filtra Hepa włącznie.

Oferty rozgranicz sobie na koszty przygotowania instalacji i koszty rekuperatora, skupiając się na klasie wymiennika, zużyciu prądu przez wentylatory i sprawności.

Jak opis zaczyna się od stwierdzenia że maszyna jest wyposażona świecący i mrugający wyświetlacz, to przyjrzyj się jej bardzo szczegółowo, żeby się nie okazało że to jedyny plus sprzętu który Ci zaproponowano.
Napisano
Cytat

Porównanie Waszych 15 tys zł za rekuperację rozumiem jako najtańszą wersję, która pytanie w jaki sposób różni się od tych co wymieniłem wyżej? Mam chłopców z problemami górnych dróg oddechowych i muszę mieć super warunki, ale czy nie przesadzam z najlepszymi? Jak sądzicie?




Najtaniej to można wykonać za około 5.000zł na bazie Luny lub podobnej centrali.
Za 10.000zł można mieć dość sensowną WM (nawet dwustrefową) z kasetami na dobre filtry.
Oczywiście mowa tu o systemie wykonania tzw. gospodarczym.
Napisano
Dzięki za odpowiedź Panowie, uwagi dodałem do notatnika aby nie zapomnieć/pominąć icon_biggrin.gif
Nasz domek to z10 gdzie na parterze mamy 135m2 a za parę lat chcemy zrobić poddasze jako sala telewizyjno/bilardowa icon_razz.gif
Reku ma spełniać kilka warunków: praca ciągła, spełnienie warunków dla 5 osobowej rodziny gdzie zawsze ktoś będzie w domu + dobra automatyka i sterowanie online dla mnie. Wysyłałem rzuty i dane domku do różnych firm plus opis co chcę mieć a z dwiema przytoczonymi wyżej, miałem najlepszy kontakt telefoniczny/mailowy + wyjaśnienia co i jak będą robili i jakie są rożnice w sprzęcie konkurencji. Jest to mój pierwszy dom i jestem otwarty na naukę i staram się szukać danych w necie, no ale po pewnym czasie wymiękam icon_biggrin.gif z braku czasu, stąd moje posty na forum. Nie mam jeszcze kierownika budowy, który może nam pomóc w weryfikacji, ale postaram się przewertować forum i douczyć co i jak powinno być robione/planowane. Filtry oczywiście brałem pod uwagę tak samo jak wybór kominka rekreacyjnego itp.
Jestem otwarty na sugestie. Idę na kawę icon_lol.gif
Napisano
Moim zdaniem I wariant posiada zbyt dużą centralę (zbyt duża wydajność).
Potrzebujesz i to docelowo centrale o maksymalnej wydajności 200 - 300m3/h.
Potrzeby mieszkańców to 20m3/h/ na osobę, a w nocy, około 12m3/h na osobę.
Minimalna (wymagana) wydajność centrali (licząc z powietrza usuwanego) to dla Twojego przypadku i docelowo z poddaszem nie więcej niż 200m3/h (wartość szacunkowa).

W zasadzie większość użytkowników WM , w domach o podobnym metrażu (docelowym) i podobnej ilości osób, "zadowala się" na co dzień (w sezonie grzewczym), wydajnością oscylującą wokół 100 - 120m3/h.
Napisano
Cytat

W trybie zimowym przy włączonym GWC temp. - 27 C, temperatura pomieszczenia 19 C, temperatura nawiewu od 6 C do 11 C. Taka rekomendacja chyba wystarczy (oczywiście żadnych nagrzewnic elektrycznych na wlocie)


przy tak długim GWC to te temperatury są coś nie za bardzo... tylko nie wiem czy centrala kiepska, czy ten długi GWC taki słaby.

Ale chwalić się czym nie ma :(
Napisano
Cytat

przy tak długim GWC to te temperatury są coś nie za bardzo... tylko nie wiem czy centrala kiepska, czy ten długi GWC taki słaby.

Ale chwalić się czym nie ma :(



Obserwacja podczas ostatnich mroźnych dni i po wymianie filtrów, czyszczeniu centrali i korekcie parametrów centrali:
włączone GWC, temperatura od -7C do -12 C, temperatura w domu 21 C, temperatura nawiewu pomiędzy 17 C - 19 C

Pozdrawiam
Michał
Napisano
Cytat

Potrzebujesz i to docelowo centrale o maksymalnej wydajności 200 - 300m3/h.


Dolny parametr to minimum dla zapewnienia przepisowej wentylacji, która i tak będzie dławiona zimą - o czym wspominasz.
Jeśli powstanie szczelny domek, a dodatkowo część okien będzie fixami, to dla zapewnienia komfortu z pominięciem otwieranych okien potrzebna będzie wydajność >300m3.
IMHO
Napisano
Moim zdaniem, prawidłowo skonfigurowana centrala powinna zapewniać osiąganie (nastawianie) następujących wydajności:

- wakacyjna, dyżurna, czyli najmniejsza z możliwych do osiągnięcia wydajność,
- nocna, czyli 60% wymaganej wydajności "obliczeniowej",
- normalna, czyli wymagana "obliczeniowa",
- awaryjna (?) o wydajności równie co najmniej 1 kubaturze domu.


Również moim zdaniem, zachowując minima dostarczania nie mniej niż 20m3/h na 1 osobę, możemy mówić już o komforcie.

Ostatnie trendy, domów ADD czy zeroenergetycznych, ustawiają własnie tak działanie wentylacji mechanicznej + obowiązkowo czujniki w pomieszczeniach "brudnych", które zwiększają wydajność centrali wtedy kiedy jest to potrzebne.
Napisano
Ale mówisz o zimie czy lecie?
Bo aspekt przewietrzania domu latem w przypadku WM jest przeważnie pomijany... wszyscy się skupiają na zimie.
Wiadomo, latem to się okna otwiera, tylko znowu wracając do fixów... nie zawsze jest to możliwe tak aby uzyskać odpowiedni przewiew.
Druga sprawa, to fakt posiadania w rodzinie przez Janmora osób z problemami dróg oddechowych.
Napisano
Cytat

W trybie zimowym przy włączonym GWC temp. - 27 C, temperatura pomieszczenia 19 C, temperatura nawiewu od 6 C do 11 C.



Cytat

Obserwacja podczas ostatnich mroźnych dni i po wymianie filtrów, czyszczeniu centrali i korekcie parametrów centrali:
włączone GWC, temperatura od -7C do -12 C, temperatura w domu 21 C, temperatura nawiewu pomiędzy 17 C - 19 C



W pierwszym przypadku sprawność na poziomie 71 - 82 %, w drugim 88% - 94%. Z pewnością korekta parametrów pomogła. Czyżby wywiew 200m3/h, a nawiew 100m3/h icon_eek.gif ?
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Witam,
chciałabym zapytać o "realność" wycen rekuperacji, które dostałam od różnych firm. Wspomnę, że dom ma pow. użytkową 240 m2, kubatura 680 m3, bez podpiwniczenia, ogrzewanie kocioł kondensacyjny, może kominek, ale bez płaszcza wodnego. Nie będzie rzadnych GWC, GWP itp. Budowane jest już piętro, więc czasu na zastanowienie się nad rekuperacją mam niewiele :/

WYCENA 1
1. system izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych z montażem- 12700 zł netto
2. centrala wentylacyjna, regulacja i pomiar- Bartosz CNWB 4.0 ST wydajnośc max 600 m3/h- 11 115 zł netto

WYCENA 2
1. system izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych z montażem- 12700 zł netto
2. centrala wentylacyjna, regulacja i pomiar-KOMFOVENT - REGO 700 VE wydajność max 700m3/h- ok. 15 000 zł netto

Wycena 1 i 2 były zrobione przez tą sama firmę

Ogólnie max moge wydać 15 000 zł i w tej cenie zaproponowano mi:
1.robocizna + Enervent LTR3 (nie wiem czy nie będzie za słaby?), koszt rekuperatora ok. 8500-9000 zł
2.Zaproponowano mi jeszcze zamiast tego rekuperatora Enervent LTR6 ale nie wiem ile by kosztował i cena ogólna wzrośnie (realnie o ile powinna wzrosnąć według znawców tego temtu?)

Prosze o odpowiedź na następujące pytania:

- czy te wyceny nie są "naciągane"?
- czy rekuperacja wpływnie jakoś sensownie na moje wydatki na ogrzewanie, tzn. czy rzeczywiście pod względem enrgooszczdności jest sens zakładac ten system?
- nie biorę tak bardzo pod uwagę czystego powietrza i mikroklimatu Ciechocinka w domu tylko więcej aspektów ekonomicznych, jestem sama i muszę się liczyć z kosztami utrzymania budynu, a przede wszystim ogrzewania, bo zima nie oszczędza
- dodatkowo jesli miałąbym robić rekuperację, to sysem rur znajdujących się w stropodachu musiałby być położony już teraz na etapie budowy domu, bo nie będzie tam dojścia, ze wględu na mała przestrzec tam będącą. Czy w związku z tym powinnam się w to wszystko"bawić" i w razie czego stresowac, że za rok coś się będzie złego działo z tymi rurami a ja tam się nie dostanę?

Bardzo prosze o pomoc.
Kiki



Gość arturo72
Napisano (edytowany)
Cytat

- czy te wyceny nie są "naciągane"?


Te wyceny to przegięcie pały.
Realne wyceny powinny zawierać się w przedziale 16-18tys.zł brutto za całosć i to na kanałach z PE a nie ze spiro i z dobrym reku,ani Bartosz ani tym bardziej Komfovent nie są takimi.
Zresztą kanałów ze spiro nie polecam,o wiele lepsze są kanały PE,jak się dobrze poszuka to będzie taniej niż spiro a jeśli miało by być całkiem tanio to kanały z termofleksów ale dobrych,nie Alnora i nie Dospela bo to badziew ale kanały firmy DEC.
Co do reku jeśli miało by być tanio to proponuję rekuperatory bez wodotrysków Brinka HR lub Mitsubishi,jeśli drożej to wyższe modele Brinka lub StorkAir.

Wentylacja mechaniczna to nie świeże powietrze a przede wszystkim poprawna wentylacja i gwarancja braku wilgoci w domu,wentylacja grawitacyjna nie gwarantuje nam tego,zwłaszcza przy nowych,szczelnych domach.
Rekuperacja przy WM jest przy okazji i nie można jej traktować jako głównego sposobu na oszczędności.

Na etapie budowy dobrze jest mieć już przemyślane przepusty przez stropy,ułatwi to ekipie montaż i oszczędzi nam trochę grosza.Położenie kanałów już teraz w niczym nie przeszkadza,reku może być montowane w późniejszym okresie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
arturo72 dziękuję za odpowiedź

ehhh załamka :/ tak myślałam, ze ta cena to totalne przegięcie, juz po lekturze w róznego rodzaju magazynach budowlanych i forach...

Wracając do tematu, czy Enervent jest złą firmą? Ten wykonawca zaproponował mi jeszcze ułożenie kanałów nie ze spiro a kanałów climaver, jak to sie ma do rekuperacji? szczerze mówiąc nigdzie nie znalazłam informacji, żeby ktokolwiek uzyłam tego ptypu kanałach przy rekuperacji.
Czy słusznie odradzane sa mi rekuperatory z wymiennikiem krzyzowym a polecane z wymiennikiem obrotowym?

Może zna ktoś firmę godną polecenia w woj. mazowieckim, która nie bedzie chciała mnie zrobić w bambuko, bo powiem szczerze, że już nie chce mi się pisac do kolejnych firm, które jak usłyszą, ze po drugiej stronie jest dziewczyna to wyceny robią kosmiczne...

Pozdrawiam Kiki
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Hej
Ja wczoraj podpisalem umowe z rekuperatory.pl w zakresie projektu,urzadzenia i instalacji.
Moj wybor to Aeris vv 350 rodzaj wymiennika przeciwpradowy, rodzaj sterowania easy, instalacja na spiro, 12 anemostatow, filtry i regulator gratis. Cena ze wszystkim 22 brutto.
Przesylam informacyjnie bo moze komus sie przyda
Janmor
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Cena ze wszystkim 22 brutto.


Kosmos icon_smile.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Ja zakupiłem centralę Selen 500 z bypass z firmy Berluf wraz z gruntowym wymiennikiem glikolowym, jestem bardzo zadowolony, centrala bardzo cicho pracuje, co prawda za samą centralę zapłaciłem ok. 9 tys ale w zestawie dostałem sterownik gratis, przede wszystkim centralka jest tania w eksploatacji.Informację kiedy mam wymienić filtr otrzymuje na ekranie sterownika, mniej więcej co 4-5 miesięcy. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
U mnie montażem zajmowała się firma z Wrocławia. Zamówiłem u nich sterownik od Samsunga model RHF025EE wraz ze sterownikiem za cenę niecałych 6tys. Do tego oczywiście montaż, kolejne kilka tysięcy. Całość działa dość dobrze, już jeden sezon zimowy przeszła i były już oszczędności na ogrzewaniu, więc myślę, że za kilka lat inwestycja się zwróci.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać. 
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
  • Popularne tematy

×
×