rozdzielacz cluro system


Recommended Posts

Napisano
Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.

W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
Ewidentnie nie wykonano regulacji przepływu na rozdzielaczu, tak żeby był właściwy w każdej pętli. Proszę upomnieć się o to u wykonawcy. Efektem niewłaściwego przepływu wody jest właśnie nierównomierne nagrzewanie się pętli.
Brak danych, żeby ocenić czy dodatkowa pompa jest potrzebna. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano
Rozwiązanie fatalne, zwłaszcza dla obiegów ułożonych w różnych pomieszczeniach. Standardem jest zamontowanie trójdrożnego zaworu termostatycznego i pompy mieszającej. Trzeba też zapewnić regulację przepływu w poszczególnych pętlach - w wersji podstawowej poprzez odpowiednią regulację zaworów na rozdzielaczu, a wersji lux - montaż zaworów elektrycznych sterowanych termostatami pokojowymi. Oczywiście pozostaje do uwzględnienia prawidłowość ułożenia samych pętli - ich długości i rozmieszczenia.
Napisano
  Cytat

Witam,
w domu 140m2 posiadam na dole ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, piec junkers cerapur midi zwb24.
do ogrzewania podłogowego jest rozdzielacz cluro system z 5 pętlami. Temperatura na piecu około 60'C.
Problem są dwa:
-ogrzewanie grzeje bardzo nierówno w obrębie pętli.
- całe pętle nagrzewają się do różnych temperatur co skutkuje tym że w jednym pomieszczeniu jest cieplej a w drugim zimniej.

W rozdzielaczu jest tylko zastosowany zawór na zasilaniu który odczytuje temperaturę z powrotu.
Czy takie rozwiązanie jest dobre przy tylu pętlach? Czy powinien być zastosowany układ pompowo mieszający?

Rozwiń  



Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.

W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:

(najlepiej na wychłodzonej instalacji)

- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;

- uruchomić kocioł;

- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;

- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;

- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.


Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.

Napisano
  Cytat

Rozdzielacz nie jest wyposażony w rotametry, nie jest więc możliwe skorzystanie z nich dla ustalenia wartości przepływu w poszczególnych pętlach.

W takiej sytuacji, aby zlikwidować nierównomierne nagrzewanie się pętli grzewczych, należy:

(najlepiej na wychłodzonej instalacji)

- otworzyć wszystkie zawory na dolnej belce - niebieskie kapturki;

- uruchomić kocioł;

- obserwować temperatury powrotu z poszczególnych pętli - temperatury rur dochodzących do dolnej belki - można pirometrem lekarskim, termometrem przylgowym, ostateczne po prostu dłonią;

- pętle, które ogrzewają się najszybciej należy przydławić - dokonuje się tego na górnej belce - pod czerwonymi kapturkami jest wejście na klucz imbusowy 4mm - między położeniami skrajnymi zaworu jest pięć obrotów - można spróbować od skręcenia zaworu o dwa obroty;

- wszystkie czynności niestety trzeba powtórzyć kilkukrotnie aż do uzyskania tej samej prędkości rozgrzewania się wszystkich pięciu rur dochodzących do dolnej belki rozdzielacza. Ze względu na dużą bezwładność ogrzewania podłogowego zmiany temperatury następują bardzo wolno, dlatego taka regulacja zajmuje dużo czasu.


Przyjmuje się, temperatura zasilania rozdzielacza ogrzewania podłogowego nie powinna przekraczać 55st.C. Wyższa temperatura może doprowadzić do zbyt dużych naprężeń posadzki i uszkodzeń. Jeśli nie ma, warto pomyśleć o jednym z systemów obniżenia temperatury zasilania. Zdjęcie wskazuje, że jest jeszcze miejsce na układ pompowy do rozdzielacza, który rozwiąże problem zbyt wysokiej temperatury zasilania.

Rozwiń  


Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.
Napisano
  Cytat

Dziękuje za informacje.
W takim razie chętnie bym doposażył rozdzielacz rotometry i układ pompowy. Jeśli to możliwe to prosze o podanie kosztów i miejsca gdzie w trójmiescie można to zamówić.

Rozwiń  




Podaję sklepy, z którymi może Pan się skontaktować:
- TECHMONT Gdańsk TRAKT ŚW.WOJCIECHA 3/11 tel. 058-324 10 42
- U WITKA Luzino PROSTA 1 tel. 058-678 27 83

co do kosztów i dostępności towaru to musi się Pan kontaktować bezpośrednio z tymi punktami.
Napisano
  Cytat

Rozwiązanie fatalne, zwłaszcza dla obiegów ułożonych w różnych pomieszczeniach. Standardem jest zamontowanie trójdrożnego zaworu termostatycznego i pompy mieszającej. Trzeba też zapewnić regulację przepływu w poszczególnych pętlach - w wersji podstawowej poprzez odpowiednią regulację zaworów na rozdzielaczu, a wersji lux - montaż zaworów elektrycznych sterowanych termostatami pokojowymi. Oczywiście pozostaje do uwzględnienia prawidłowość ułożenia samych pętli - ich długości i rozmieszczenia.

Rozwiń  



Witam,
dziękuję za informację, ale do developera nie przemawiają żadne argumenty. Twierdzi, że instalacja jest wykonana poprawnie.
Czy jest szansa uzyskania od Pana oficjalnej opinii co jest wykonane nie poprawnie i jak powinno się to wykonać zgodnie z wymogami sztuką?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.  
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...  
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...