  1. Wszystko się zgadza, teraz pora na zmianę świadomości inwestorów i wsparcie projektantów, którzy powinni proponować dom z pompą ciepła już na etapie wyboru projektu domu. Producenci zrobili już bardzo dużo bo oferta jest obszerna. Teraz pora na drugą grupę, która bierze udział w procesie inwestycyjnym.
  2. Przez analogię - zapoznaj się z tym przykładowym raportem badania, które można zamówić w Legionowie. Akurat ten przykład podałem bo tam jestem w miarę na bieżąco https://legionowo.pl/upload/Legionowo_-_raport_przykładowy_z_kamery_termo.pdf
  3. Wiem, że ta sprawność nie powala i mimo deklarowanych ponad 90% w nowoczesnych kotłach klasy 5., nadal uważam, że urządzenia modulowane na paliwo płynne to lepszy wybór. Może wyjątkiem jest nowoczesny kocioł kondensacyjny na pellet chyba LAZAR. Cena z podajnikiem to koszt dwóch kotłów kondensacyjnych gazowych. Co do pomp ciepła - dogrzewamy się grzałką czyli COP może sięga 1.2
  4. Może na CWU mniej zużywają, inne nastawy na kotle, sterowanie innymi czujnikami etc. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło budynku - może inna bryła, inaczej ocieplona. Ja mam podobnie, pisałem o tym w innym temacie dotyczącym kotła Vitodens. Zużycie chyba w granicach przyzwoitości - powtórzę - u mnie wyszło około 11,2 m3 na dobę i mniejsza temperatura w najchłodniejszym pomieszczeniu. Minimalne zyski ciepła z gotowania, kąpieli i oświetlenia. Poza tym ten kocioł to kawał kotła bo aż ponad 30 kW. Proszę jeszcze prześledzić opinie użytkowników i skonsultować w serwisie Saunier Duval wersję oprogramowania. https://www.ceneo.pl/45194484#tab=reviews_scroll
  5. Zależy na co ma Alergik alergię. Często zmywać podłogę i zwracać uwagę na płyny do zmywania i inne detergenty.
  6. Tego nie wiem i Ty też nie wiesz, najpierw spróbuj - wydasz 170 PLN i się dowiesz. Jedno jest pewne. Wyłączy i załączy kocioł bez twojego udziału ale bez sterowania pogodówki sam musisz dobrać temp na kotle dla CO (proponuję od 50 w dół np do 47) a na podstawie nastawy na termostacie w pomieszczeniu dowiesz się czy kocioł pracuje i jak często nie pracuje i poznasz temp. w pomieszczeniu. Jak odnotujesz przestoje kotła to masz 2 wyjścia - zmniejszasz temp. na kotle (skoro masz ogrzewanie podłogówkę to akurat super) albo zwiększasz temp. w pomieszczeniu ale wtedy zużycie gazu nie spadnie. W moim przypadku zużycie z 28 dni to 330 m3 gazu tylko CO przy nastawie nie przekraczajacej 18.2 stopnia w pomieszczeniu a na kotle 50 stopni. Odnotowane przestoje. Chałupa pokaźna lata 80-te - mury w miarę grube ale i kubatura też niczego sobie.
  7. Niestety tak jest. Termostat w jednej strefie "na pokojach" to konieczne minimum.
  8. Wentylacja tradycyjna pomieszczeń czyli można na chwilę otworzyć drzwi "na pokoje" lub nawet uchylić/podnieść "o centymetr" bramę.
  9. Znam ten sposób ale nadal bufor dostaje ciepło ze smieciucha a nazwa powinna pochodzić z dwóch źródeł - śmieci w kotle a potem "śmieci" w kominie A potem w Krakowie Zygmunta słychać ale Wawel już za mgłą.
  10. Chodzi na minimum mocy przy tej zadanej 45 na kotle bo widocznie taka temperatura jest wystarczająca dla Twojej instalacji i całego obiegu grzewczego i zapotrzebowania na ciepło - czyli na powrocie pewno jest 30-35 stopni a kocioł pracuje z wysoką sprawnością i wystarczy mu 1/8 mocy max żeby obsłużyć Twoją instalację. I tak sobie będzie pyrkał cały dzień i o to tu chodzi. Startuje pewno na max 70 na rozgrzewkę a nie wiadomo jaką moc maksymalną ustawił serwisant. Możlliwe, że jeszcze czyta temp wody w zasobniku i robi szybki podgrzew. Ja mam kocioł tylko do CO więc mi nie musi wody podgrzewać "w kranie". Z ciekawości - jaką masz temperaturę w pomieszczeniach przy takiej pracy kotła? PS. Czyli to co napisał Jarek tylko innymi słowy
  11. Zakładam, że temperatura w pomieszczeniu w słoneczny , mroźny dzień może być osiągnięta szybciej z racji uzysku dodatkowego ciepła przez szyby. Ciekawe tylko jaki jest ten chwilowy w ciągu dnia (12-14 godzina) bilans strat i zysków. Obrazowo z tym kominkiem i to w sumie satyra na kotły węglowe i śmieciuchy bez podajnika ale dopiero eksperymentuję a w zasadzie nie miałem zbytnio okazji bo aura nas rozpieszczała. Tak na dobrą sprawę dopiero teraz można poczynić jako takie obserwacje bo już są przymrozki a budynek jest z lat 80-tych. Temperatura nastawiona w pomieszczeniach to max 18.2 stopnia Celsjusza. Na kotle max 50 i mimo tego są przestoje. Dom na oko 150 m2 do ogrzania. Nad pogodówką pomyślę a do tego czasu mam nadzieję na większą optymalizację pracy kotła "na oko" czyli czysta obserwacja.
  12. Ja zauważyłem, że na moim Vitodensie - sterowanym termostatem pokojowym temperatura nastawiona czasami jest przekraczana - kocioł się wyłącza przy osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu a na kotle dobija termometr max do 57 stopni (nastawa na wyświetlaczu kotła 50 stopni). To wszystko zależy od pracy instalacji i odbioru ciepła przez grzejniki/podłogówkę. Jest w tym urządzeniu przemyślany algorytm i nad modulacja palnika bym się raczej nie zastanawiał. Można go doposażyć w czujnik pokojowy + pogodówkę lub sam czujnik pokojowy. Odrębny temat o pracy kotła Vaillant z czujnikami toczy się już na forum i dużo wnosi do zrozumienia zjawiska pracy kotła z dodatkowymi czujnikami. Jest tu na forum bardzo aktywny Ekspert Viessmann i z pewnością wyjaśni zasadę działania tego kotła w trybie pracy bez dodatkowych czujników (poza czujnikiem wody w zasobniku). Mogę tylko zdać relację z pracy mojego kotła Vitodens 100 W z termostatem Auraton 2025 RTH.
  13. Zakładam, ze jest termostat pokojowy, który z racji zysków szybciej odnotuje zadaną temperaturę i priorytetowo kocioł powinien przestać pracować albo zwolnić bieg. Wtedy mamy sytuację jak u mnie - czyli wskazanie z termostatu i stop na kotle. Tak to rozumiem. Nie wyobrażam sobie pracy kotła jedynie na pogodówce czyli na podstawie wskazań czujnika zewnętrznego.
  14. Skoro wałek roluje farbę i zgarnia warstwę to znaczy, że ściana jest zbyt nasączona. Za mokre podłoże.
  15. Plus jest fakt tylko nie do końca jest tak, że skoro na kotle jest 50 stopni to on się włącza co chwila i wyłącza a grzejniki stygną i grzeją itp itd. (to zależy od nastwy temperatury na sterowniku w pomieszczeniu). Fakt, że pogodówka zareaguje na zmiany temperatury na zewnątrz i podwyższy/obniży temp. na kotle ale przecież w sezonie grzewczym w trybie tygodniowym nie mamy efektu zlodowacenia i zaraz potem efektu cieplarnianego, że pogodówka musi tak szybko reagować. Poza tym różnice w tych krzywych to kilka stopni a nie kilkanaście przy -5 na zewnątrz. Jeżeli ustawię na podstawie obserwacji temperaturę na 48 lub 47 to możliwe, że bez pogodówki trafię na taką nastawę, ze kocioł mi będzie pięknie modulował bez przerw a temperatura w pomieszczeniu będzie komfortowa. Fakt, że przy nagłym spadku w nocy o te kilka stopni, muszę ewentualnie podwyższyć temp. na kotle lub liczyć się z tym, że nie dogrzeję pomieszczenia do zadanej temperatury. Z dwojga złego kocioł się nie wyłączy a ja najwyżej będę zdziwiony lub niedogrzany Co racja, to racja. Co nie zmienia faktu, przyznam, że z pogodówką jestem zwolniony z eksperymentowania. Pogodówka "myśli" za mnie.
  16. Czyli? Osuszacz się sprawdza ale wiadrami trzeba wodę wynosić. Wietrzenie jesienią odpada.
  17. Zgadza się dokładnie - ja mam przypadek 1. Zwora i po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu jest Wyłącz. Pytanie - kocioł modyfikuje nastawy krzywej........? Czyli działa na nowej krzywej na podstawie odbioru ciepła z instalacji czy mówimy o "widełkach" +/- kilka stopni.
  18. Ta do zacieków na 100% zablokuje te plamy. Trzeba tylko sie upewnić, ze nie przereaguje ze styropianem bo tam chyba w karcie jest mowa o rozpuszczalniku ftalowym. Także bezpieczniej będzie farbą sufitową aż do pełnej satysfakcji.
  19. Okno w prawo, okno w lewo a o nadprożu nikt nie wspomniał - dlatego Pani w Urzędzie musi mieć podkładkę.
  20. To zależy od nastaw na sterowniku w pomieszczeniu i oczywiście od temperatury zewnętrznej - co przy "ciepłych" ścianach sprowadzi się do opinii demo. I tak kocioł przestanie pracować w momencie osiągnięcia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, w którym jest sterownik z termometrem. Ja osobiście mam wrażenie, że pogodówka żyje własnym życiem (ta krzywa, która jest określona na podstawie wyliczeń, prognozy pogody, symulacji etc?) Jeżeli kocioł ma grzać na podstawie temperatury w pomieszczeniu to - nawiązując do komentarza Cezarego - termostat pokojowy by też się spisał. Tylko wtedy trzeba doświadczalnie ustawić odpowiednią temperaturę na kotle i ewentualnie podczas spadku temperatur dobowych ją podnieść - działanie sezonowe (tydzień-dwa tygodnie max miesiąc). Wtedy mój mózg pracuje jak pogodówka i mogę narysować własną krzywą temperatur po sezonie grzewczym. I cała filozofia moim zdaniem.
  21. Raczej o ekipie, która to robiła - nie wiadomo w jakich warunkach prowadzili prace. Mozaika na cokole wygląda OK natomiast wykończenie przy listwie startowej - porażka.
  22. Tyle, że trzeba będzie sprawdzić możliwość przebicia się do kanału wentylacyjnego a ten w kuchni zaślepić. Pewno będzie potrzebna zgoda wspólnoty/spółdzielnie, kominiarz etc. Oczywiście taka ścieżka po oddaniu mieszkania do użytkowania ale lepiej to zrobić na etapie adaptacji/modernizacji - o ile t wejście do kanału wentylacyjnego można "zamienić". Bez kominiarza się nie obejdzie. Potem jeszcze przyłącze elektryczne do płyty, kuchenki, syfon do zmywarki i ujście do kanalizy. Tego punktu nie rozumiem "Rzecz w tym, że w bloku będzie wentylacja grawitacyjna a zgodnie z prawem mieszkanie 3 pokojowe powinno być narożnikowe bądź na przestrzał."
  23. Mój działa bez pogodówki i cóż mogę dodać - auraton 2025 RTH raczej prawidłowo załącza i wyłącza kocioł. Pogodówka - owszem - może być dodatkowym czujnikiem, który usprawni pracę kotła ale pod warunkiem, że krzywa grzewcza będzie dostosowana do zapotrzebowania budynku na ciepło a sam czujnik będzie umiejscowiony prawidłowo na elewacji. Jeżeli domyślnie kocioł ma przykładowo pracować na krzywej 1.5 to możliwe, że kocioł przegrzewa i pracuje na wysokiej temperaturze medium i wtedy o kondensacji raczej nie mam mowy. Przy podłogówce trzeba zejść na krzywą poniżej 1 ponieważ max temperatura medium jest z założenia niższa o 20-30 stopni niż w grzejnikach przy tych samych warunkach na zewnątrz. I teraz na zewnątrz jest -10 to temperatura medium jest 65 przy grzejnikach i pewno 35 przy podłogówce ale zamiast krzywej 1.4-1.5 powinna być załóżmy 0.5-0,8 - tak strzelam. W ustawieniach mojego kotła - tak wyczytałem w instrukcji - po podłączeniu pogodówki trzeba jeszcze ustawić odpowiedni wskaźnik, który w moim rozumieniu tematu symuluje różnicę temperatur t, i te. Inaczej tego nie pojmuję bo każdy budynek ma inną przegrodę i przykładowo przy -20 te wewnątrz będzie bez ogrzewania +5 a w domu z lat 80 będzie już w domu -5. I teraz pytanie - skąd pogodówka "wie" jaką mam przegrodę? Ano trzeba jej to skorygować krzywą na podstawie obserwacji komfortu cieplnego + dodatkowymi ustawieniami. W innym przypadku do sterownika trzeba by było zaimplementować U przegrody i wybierać z menu. Poza tym pogodówka przestaje działać np. przy + 7 stopniach na zewnątrz - co nie znaczy, ze nagle kocioł "zgłupieje" bez tego czujnika dodatkowego. Pozdrawiam - właściciel kotła bez pogodówki.
×
×