Pompa ciepła + kominek z płaszczem wodnym


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich na forum.
Proszę o podpowiedź w jaki sposób należy rozwiązać system ogrzewania w naszym domu
Zaplanowaliśmy z żoną że głównym źródłem pozyskiwania ciepła będzie pompa ciepła 6 kW najprawdopodobniej Nibe do tego jako ogrzewanie dodatkowe służył będzie kominek z płaszczem wodnym Lechma 12 kW . Oba źródła energii mają zasilać podłogówkę na dwóch kondygnacjach. W naszej ocenie przydałby się nam również bufor, myślę sobie 1000-1500 l.
Proszę podpowiedzieć jakie elementy i w jakiej kolejności powinny zaistnieć w naszym systemie CO i CWU . Jak rozwiązać problem związany z CWU.
Pompa ciepła prawdopodobnie będzie ze zbiornikiem 180 l CWU jednak myślimy o większym zasobniku na wodę, a może powinniśmy zakupić pompę ciepła bez zasobnika CWU i jeden większy wpiąć w system.
Na parterze 73 m2 + na piętrze 63 m2 podłogówki
Kominek w układzie otwartym

Dziękuje za cenne wskazówki
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Kominek z płaszczem bym sobie odpuścił, po pierwsze robienie kotłowni z salonu to pomyłka, po drugie jak obserwuję ochota na rozpalanie, dokładanie drewna, czyszczenie itd. szybko ustępuje lenistwu.
Wg mnie kominek koniecznie, ale "zwykły". Dla przyjemności od czasu do czasu.

Pompa ciepła z zasobnikiem czy osobno - ja proponuję osobno, w niektórych kompaktowych może brakować wody użytkowej.
Poza tym mamy wtedy więcej możliwości w systemie grzewczym, ale to już zależy od konkretnego przypadku.
Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad osobnym dwupłaszczem do c.w.u. Można do niego wpiąć kominek w układzie otwartym, mało tego, nawet bez zewnętrznego wymiennika (jest wężownica w zasobniku).

Bufor - no cóż, bufor do podłogówki jest zupełnie zbędny. Jeżeli jednak ma być kominek z płaszczem wodnym, to owszem, ale bez sensu jest wielkość 1000-1500l. A jeszcze lepiej (może inaczej: taniej) podłogówkę zasilić z dwupłaszcza (ale tylko podczas korzystania z kominka, nie z PC) aby wykorzystać kominek do c.o.

Tutaj jest wiele ciekawych możliwych do zaproponowania rozwiązań (nietypowych) icon_smile.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Ta NIBE 6 kW to daje 6kW ciepła czy tyle ciągnie prądu ?




6,1kW ciepła daje, 1,35 pobiera z sieci, tak z grubsza mówiąc. Przy podłogówce, przy "obyczajnych" grzejnikach jest gorzej. Jak to w pompie ciepła icon_wink.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
A jakie dolne źródło do tej pompy proponujecie?

sondy głębinowe, studnia, kolektor poziomy?

a jeśli chodzi o kominek z płaszczem to odradzam...

po pierwsze to "przerost formy nad treścią" - kolejna instalacja grzewcza w domu, ciężkie do wysterowania mało ekonomiczne...

po drugie tak jw. pisano: kotłownia w najbardziej reprezentacyjnej części domu to pomyłka, wie to każdy kto miał styczność z kominkiem...
Kominek to element estetyczny nie grzewczy... taki bajer, który chce mieć każdy kto przeprowadza się z mieszkania do domu, a później używa się go 3 razy w roku...

jak chce się ogrzewać dom drewnem lepiej kupić drugi kocioł na drewno do kotłowni - będzie taniej i lepiej:)
Napisano
Uważam, że sondy pionowe są najbardziej stabilne, gdyż temperatura głęboko pod ziemią jest stała. Kolektor poziomy, czasami może robić niespodzianki icon_smile.gif
Napisano
Owszem temperatura głęboko pod ziemią jest stała, ale niestety nie przekłada się to automatycznie na to, że sondy pionowe są stabilnym źródłem ciepła.
Wszystko zależy od rodzaju gleby w jaką "wwiercona" jest sonda.

Jeżeli są to gleby zwarte, gęste, mocno wilgotne to bardzo prawdopodobne, że w trakcie użytkowania sondy nastąpi erozja oblodzeniowa.
Sonda odbierając ciepło pokrywa się najpierw szronem z czasem lodem. Lód ten pięknie rozpycha glebę wokół sondy. Jeśli po ustąpieniu lodu gleba nie obsypie się samoistnie to wokół sondy powstaje piękna pustka powietrzna.
jak łatwo się domyślić taka pustka skutecznie odizolowuje sondę i jej wydajność cieplna maleje.

To raczej długotrwały proces. Pompy zawsze będzie działać przez pierwsze 3-7 lat ale pewnego sezonu mocy zabraknie...

Takie historie dopiero zaczynają się zdarzać w Polsce - gdyż masowo zaczęto instalować pompy właśnie kilka lat temu.

Sytuacje bardzo kłopotliwe - bo najczęściej urządzenia są w pełni sprawne, tylko dostają za mało mocy "z dołu"... żadna gwarancja itp. tego nie obejmie - prosta odpowiedź do inwestora - "dolne źródło się rozładowało..." i niech się martwi..

Ten sam proces może zachodzić przy nieprawidłowo obsypanym kolektorze poziomym.

Uczciwy wykonawca odwiertów czy kolektora powinien najpierw wykonać odwiert próbny - pobrać przekrój gruntu i na tej podstawie określić ilość, głębokość i rozstaw sond.

Także z tą stabilnością to tak raczej ostrożnie...
  • 3 tygodnie temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Jeśli chcemy pompować koszty to proponuję jeszcze kocioł na olej ....

Czy do małego domu 136 m2 warto kupować tak drogie urządzenia. Ile razem Wam wyszła instalacja ogrzewania ?
Może trzeba inaczej spojrzeć na koszty. Pamiętajcie że pompa ciepła ma też swoje wady.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?   
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa 
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa. 
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...