Witam serdecznie,

Proszę o wskazanie wyboru właściwego kotła (z wymienionych, oba z wbudowanym zasobnikiem 46 l) :
· Viessmann Vitodens 222W - moc 19 kW
· Viessmann Vitodens 222W - moc 26 kW
na podstawie poniższych danych domu: pow. użytkowa ok. 140 m2, ocieplony styropianem (15 cm), plastikowe okna, wentylacja grawiotacyjna. Zamieszkany będzie przez 2 osoby, ale z czasem ta liczba może się zwiększyć icon_smile.gif Są w nim 2 łazienki: mała na dole (wc, umywalka i właśnie piec) i duża na górze (2 umywalki, wanna, wc, prysznic, pralka).
W górnej łazience i częściowo na dole jest ogrzewanie podłogowe, też będzie obsługiwane przez kocioł.

Proszę także o podanie wzoru na właściwą moc kotła mając następujące dane:
1. powierzchnia użytkowa: 133,96 m2
2. EP (energia pierwotna)=131,57 kWh/(m2rok)
3. EK (energia końcowa)=116,88 kWh/(m2rok)

Dziękuję.

P.S. Proszę o w miarę pilną odpowiedź, chcę szybko zamówić właściwie dobrany kocioł (zima tuż tuż, nowy budynek).
W razie pytań bądź wątpliwości czy dodatkowych niezbędnych danych pozostaję do dyspozycji. Podaję adres mailowy: monika.krawiec@onet.eu i nr tel. 504 331 431.

Pozdrawiam
Monika Krawiec
Napisano
Moc kotła nie zależy od ogrzewania, ale od wymaganej wydajności ciepłej wody użytkowej. Mniejsza moc - mniejszy wydatek c.w.u., natomiast w trybie ogrzewania kocioł samoczynnie dostosowuje moc grzewczą do aktualnych potrzeb.
Napisano
Cytat

Witam serdecznie,

Proszę o wskazanie wyboru właściwego kotła (z wymienionych, oba z wbudowanym zasobnikiem 46 l) :
· Viessmann Vitodens 222W - moc 19 kW
· Viessmann Vitodens 222W - moc 26 kW
na podstawie poniższych danych domu: pow. użytkowa ok. 140 m2, ocieplony styropianem (15 cm), plastikowe okna, wentylacja grawiotacyjna. Zamieszkany będzie przez 2 osoby, ale z czasem ta liczba może się zwiększyć icon_smile.gif Są w nim 2 łazienki: mała na dole (wc, umywalka i właśnie piec) i duża na górze (2 umywalki, wanna, wc, prysznic, pralka).
W górnej łazience i częściowo na dole jest ogrzewanie podłogowe, też będzie obsługiwane przez kocioł.

Proszę także o podanie wzoru na właściwą moc kotła mając następujące dane:
1. powierzchnia użytkowa: 133,96 m2
2. EP (energia pierwotna)=131,57 kWh/(m2rok)
3. EK (energia końcowa)=116,88 kWh/(m2rok)

Dziękuję.

P.S. Proszę o w miarę pilną odpowiedź, chcę szybko zamówić właściwie dobrany kocioł (zima tuż tuż, nowy budynek).
W razie pytań bądź wątpliwości czy dodatkowych niezbędnych danych pozostaję do dyspozycji. Podaję adres mailowy: monika.krawiec@onet.eu i nr tel. 504 331 431.

Pozdrawiam
Monika Krawiec



Na ogrzewanie wystarczyłby kocioł nawet znacznie mniejszej mocy np. 12 kW ale wówczas potrzebny byłby zasobnik o większej pojemności np. 150 l (zakładam zużycie na 4 a nie 2 osoby) ale na niego raczej nie masz miejsca skoro kocioł jest w małej łazience.
Twój kocioł (z małym zasobnikiem) przy większym poborze ciepłej wody będzie ją podgrzewać przepływowo, więc w tej sytuacji ważne jest chwilowe zapotrzebowanie a nie zużycie dobowe. Tu musisz sobie odpowiedzieć na pytanie o wasz tryb życia. Jeśli np. w tym samym czasie więcej niż jedna osoba bierze prysznic albo jedna zmywa a druga napełnia wannę to i 26 kW nie będzie za dużo. Jeśli zaś tylko 1 osoba na raz powoduje duży pobór wody, to mniejsza moc wystarczy.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Powinieneś wziąć mniejszy kocioł - liczęże może pracować z mniejszą minimalną mocą niż ten większy kocioł.
A jak będzie Ci zimno pod prysznicem to nauczysz się aby nie brać go gdy małżonka bierze kąpiel. To nie taka straszna rzecz.

Mniejszy kocioł powinien być efektywniejszy. Chyba że to kondensaty to wtedy na odwrót.
Mam nadzieję (dla Ciebie), że to kotły z zamkniętą komorą spalania.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...