Ależ tu nieporozumień!

Przecież na głębokości 1.5 m zimą jest około +4 latem w upały +14-15st C czyli ∆T zimą przy mrozach -10 i latem przy upałach +30 (takich dni jest doprawdy niewiele) wynosi 15st.
Zima – na 4/5 osobową rodzinę by nie przesuszać (PN 20m3/h/osobę) mamy 100m3/h – taka ilość powietrza ogrzana w gwc o 15 st. to 500W . Podgrzane w gwc powietrze spowoduje, że mniej ciepła odbierzemy od powietrza wychodzącego. Co przy sprawności 70% daje nam zysku 130W. GWC minimalnie zwiększy opory co się przełoży na większe zużycie energii, tak więc zysk praktycznie żaden.
Lato – 300m3/h to przy ∆T 15 st. 1500W – 200-300W ciepło z wentylatorów… Dalej straty na dystrybucji i podział na np. 5 pokoi co nam daje 200W / pokój… tylko trzeba pamiętać, że na zewnątrz 30st upału a my musimy mieć pozamykane okna.
Wg mnie lepiej kupić dobrą centralę ( za 6-7tys) niż gwc taka za 3tys i gwc za 4tys.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zupełnie nie rozumiem dlaczego stara się Pan udowodnić, że GWC jest bez sensu...? Ja tak nie uważam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Montuję to 20 lat ... Nie napisałem, że jest bez sensu. napisałem tylko, że jest mocno przereklamowane, a bez sensu jest robić GWC przewymiarowane czyli większe niż potrzeba. 50W/mb GWC nie "zmęczy " go. Spotkałem żwirowce do wentylacji 500m3/h - to już nie bezsens to id... Spotkałem instalacje domowe przekraczające 50m dł!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Montuję to 20 lat ... Nie napisałem, że jest bez sensu. napisałem tylko, że jest mocno przereklamowane, a bez sensu jest robić GWC przewymiarowane czyli większe niż potrzeba. 50W/mb GWC nie "zmęczy " go. Spotkałem żwirowce do wentylacji 500m3/h - to już nie bezsens to id... Spotkałem instalacje domowe przekraczające 50m dł!!!


A ile długości powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A ile długości powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?


Właśnie, też chętnie się dowiem icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
50W/mb niezależnie od czasu pracy nie zmieni temperatury GWC . Można przeprowadzić takie badanie samemu do swojego gruntu. Są grunty "cięższe" gdzie i 70-80W nie wpłynie na temperaturę gruntu.
100m3/h to maksymalnie 500W (przy deltaT 15stC) czyli 10mb /100m3/h

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z przeliczeń jestem słaby... Powtórzę więc pytanie - jaką długość powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z przeliczeń jestem słaby... Powtórzę więc pytanie - jaką długość powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?


Napisałem dość jasno - maksymalnie 10m2/100m3/h Czyli 25 -30m

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Napisałem dość jasno - maksymalnie 10m2/100m3/h Czyli 25 -30m


Pewnie tak, ale... teraz jest jaśniej icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przez dwuścienność/dwuwarstwowość takiej rury znacznie spadnie efektywność wymiany cieplnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ja właśnie w ostatnim  czasie urządzałam swój wymarzony dom, i z polecenia znajomych kupowałam prawie wszystkie meble na https://meblarnia.com.pl/ Meble są z dobrych materiałów, górna półka jak to się mówi. Firma dostosowuje wymiary mebli do tego co potrzebujemy po prostu podchodzi indywidualnie do klientów. jestem bardzo zadowolona.
    • Niestety, prawda jest inna. Badania zostały wykonane w warunkach polowych, w kamienicy, w której opomiarowano 2 mieszkania. Jedno ogrzewane gazem, a drugie promiennikami podczerwieni. Tak działa fizyka kwantowa. Wszystkie dotychczasowe systemy grzewcze bazują na prawach fizyki klasycznej (termodynamiki). To jest tylko część dostępnej wiedzy. Fizyka kwantowa otwiera nam nowe horyzonty i możliwości. Rewolucja już trwa. Cały nasz współczesny, skomputeryzowany i informacyjny świat opiera się na fizyce kwantowej. Czas na rewolucję w ogrzewnictwie! Przedstawiam oryginalny plik w pdf, aby uniknąć posądzeń o manipulację w tłumaczeniu. Dla kumatych nie powinno być problemu by to przeczytać, lub sobie przetłumaczyć. Nasze uproszczone pomiary zużycia energii, w wybranych domach opomiarowanych, przy zastosowaniu ogrzewań płaszczyznowych, potwierdzają te badania.  Rozważamy możliwość podjęcia współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Kaiserslautern, by rozpocząć metodyczne badania powierzchniowych ogrzewań na podczerwień. Celem tych badań, byłoby wprowadzenie unijnych norm na tego typu ogrzewnictwo.   W połowie tego roku, oczekiwane jest wprowadzenie norm unijnych na promienniki podczerwieni i ich klasyfikacja. Skończy się sprzedawanie płaskich grzejników elektrycznych, jako promienników podczerwieni.  Jak do tej pory, każdy może sprzedać grzejnik elektryczny i promować go jako promiennik! Co nie zawsze jest prawdą. Na lodzie zostaje klient, który zamiast promiennika podczerwieni nabył zwykły, płaski, konwektorowy grzejnik elektryczny! Zapłacił jak za promiennik, a otrzymał panel grzewczy! ForschungsberichtIR (1).pdf
    • ograniczenie ilości postów w 12/24/36/48h po zalogowaniu? skoro ktoś musi zadać pytanie \araz po zalogowaniu to niech ma to ograniczone z poinformowaniem go, że tak to wygląda?
    • Koszt 1 kW z gazu to dla kotła kondensacyjnego 0,21 a dla prądu 0,6 z tego co pamiętam więc jakim cudem może być taniej. Panie to się nie da, cen nie da się oszukać !. A to zużycie porównawcze to pewnie w jakichś domkach badawczych, więc tak wiarygodne jak zużycie paliwa dla aut  w warunkach laboratoryjnych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...