Ależ tu nieporozumień!

Przecież na głębokości 1.5 m zimą jest około +4 latem w upały +14-15st C czyli ∆T zimą przy mrozach -10 i latem przy upałach +30 (takich dni jest doprawdy niewiele) wynosi 15st.
Zima – na 4/5 osobową rodzinę by nie przesuszać (PN 20m3/h/osobę) mamy 100m3/h – taka ilość powietrza ogrzana w gwc o 15 st. to 500W . Podgrzane w gwc powietrze spowoduje, że mniej ciepła odbierzemy od powietrza wychodzącego. Co przy sprawności 70% daje nam zysku 130W. GWC minimalnie zwiększy opory co się przełoży na większe zużycie energii, tak więc zysk praktycznie żaden.
Lato – 300m3/h to przy ∆T 15 st. 1500W – 200-300W ciepło z wentylatorów… Dalej straty na dystrybucji i podział na np. 5 pokoi co nam daje 200W / pokój… tylko trzeba pamiętać, że na zewnątrz 30st upału a my musimy mieć pozamykane okna.
Wg mnie lepiej kupić dobrą centralę ( za 6-7tys) niż gwc taka za 3tys i gwc za 4tys.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Zupełnie nie rozumiem dlaczego stara się Pan udowodnić, że GWC jest bez sensu...? Ja tak nie uważam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Montuję to 20 lat ... Nie napisałem, że jest bez sensu. napisałem tylko, że jest mocno przereklamowane, a bez sensu jest robić GWC przewymiarowane czyli większe niż potrzeba. 50W/mb GWC nie "zmęczy " go. Spotkałem żwirowce do wentylacji 500m3/h - to już nie bezsens to id... Spotkałem instalacje domowe przekraczające 50m dł!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Montuję to 20 lat ... Nie napisałem, że jest bez sensu. napisałem tylko, że jest mocno przereklamowane, a bez sensu jest robić GWC przewymiarowane czyli większe niż potrzeba. 50W/mb GWC nie "zmęczy " go. Spotkałem żwirowce do wentylacji 500m3/h - to już nie bezsens to id... Spotkałem instalacje domowe przekraczające 50m dł!!!


A ile długości powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A ile długości powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?


Właśnie, też chętnie się dowiem icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
50W/mb niezależnie od czasu pracy nie zmieni temperatury GWC . Można przeprowadzić takie badanie samemu do swojego gruntu. Są grunty "cięższe" gdzie i 70-80W nie wpłynie na temperaturę gruntu.
100m3/h to maksymalnie 500W (przy deltaT 15stC) czyli 10mb /100m3/h

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z przeliczeń jestem słaby... Powtórzę więc pytanie - jaką długość powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z przeliczeń jestem słaby... Powtórzę więc pytanie - jaką długość powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?


Napisałem dość jasno - maksymalnie 10m2/100m3/h Czyli 25 -30m

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Napisałem dość jasno - maksymalnie 10m2/100m3/h Czyli 25 -30m


Pewnie tak, ale... teraz jest jaśniej icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przez dwuścienność/dwuwarstwowość takiej rury znacznie spadnie efektywność wymiany cieplnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach