W jakiej odległości od linii wysokiego napięcia można wybudować dom?


Recommended Posts

Napisano

Odpowiedź eksperta: Odległość budynku od linii wysokiego napięcia zależy od tego, pod jakim napięciem są przewody. Szczegółowe informacje można uzyskać w miejscowym rejonie energetycznym i np. przy napięciu 220 kV odległość ta nie przekracza kilkunastu metrów.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/7526-w-jakiej-odleglosci-od-linii-wysokiego-napiecia-mozna-wybudowac-dom

Gość patomex
Napisano
panie Ekspercie

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
podaje że
dla 110kV jest 14,5m
dla 220kV jest 26m
  • 1 miesiąc temu...
Gość pytajnik
Napisano
hehe, może ekspert miał na myśli linię zakopaną w gruncie? ;)
  • 1 miesiąc temu...
Gość bardzo wymądrzający się ktoś
Napisano
Ekspert ma rację - zarządzenie wskazane przez patomexa jest nieobowiązujące od chyba 1998 roku. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie wprowadza prostego wskaźnika (rozporządzenie jest tak skonstruowane, że bez doktoratu z fizy się nie da). Zacytowana przez metoda wychodzi wprost z Polskiej Normy i sposobu tam opisanego na określenie odległości. Nie pamiętam teraz numeru normy. Na postawie MPZP planowanych w Wielkopolsce możemy się dowiedzieć, ze odległość od linki jest ustalane na ok. 18m czyli szerokość całego pasa wyłączonego z zabudowy to ok. 44m razem z szerokością pylonu.
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Odległośc od linii WN 110kV nie może być mniejsza niż 14,5m licząc w poziomie od skrajnego przewodu roboczego linii napowietrznej do zewnętrznej elewacji dachu) odleglości tej nie regulują normy, jednak opracowania przedstawiające oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe - pole elektromagnetyczne nie może przekroczyć wartości 1kV/m. W normie PN-E 5100 odleglości te są znacznie mniejsze, jednak norma ta nie jest obowiązująca. Czasami zdaża się, że pod linią WN oddziaływanie pola bedzie znacznie mniejsze w związku z czym mozna powolac się na przedstawioną wyzej normę..
  • 1 rok temu...
Napisano
Chciałbym aby osoba podpisująca się jako look podała konkretnie skąd bierze te 14,5 metra. Prawda jest taka, że jedyne przepisy wprost regulujące tą sprawę to polskie normy regulujące budowę sieci elektroenergetycznych (chyba, że jest plan miejscowy, który to określa). Podane tam odległości są znacznie mniejsze. Sprawa jest bardzo istotna więc dobrze by było, gdyby ktoś w końcu rozstrzygnął to zagadnienie...
  • 2 lata temu...
Gość ratunku
Napisano
witam pomocy mamy dzialke 32 ary 5 km od krakowa i energetyka zajela swoim pasem cala dzialke dzialka szer 40m dlu 80 mniej wiecej i niemoge zrobic budowlanej bu sprzedac a dzialki siegają tam 30 tys za ar odszkodowanie odpada dziadkowie podobno dostali prosze o kontakt tomek10410@interia.pl
  • 1 rok temu...
Napisano
Jeżeli chodzi o odległość 14,5 m od skrajnego przewodu roboczego, to zgodnie z opracowaniami (między innymi dla PSE - "Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka"-można znaleźć w necie) jest to odległość, przy której wartość oddziaływania pola elektromagnetycznego emitującego przez linię (a dokładnie jej składowa elektrycznej 1kV/m) nie zostanie przekroczona (nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach jej pracy - wysoka temperatura, wiatr, obciążenie prądowe itd.) ! Oczywiście można wybudować się bliżej niż 14,5m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, jednak w tym celu konieczne jest sporządzenie ekspertyzy oddziaływania pola elektromagnetycznego na projektowaną inwestycję. Koszt takiej ekspertyzy to ok 2000 zł więc przy inwestycji takiej jak dom nie są to duże pieniądze. Nie będę wskazywał biur, które sie tym zajmują, żeby nie robić reklamy.Osobiście znam przypadki wybudowania się w odległości ok 4m od skrajnego przewodu roboczego linii napowietrznej 110 kV.
  • 3 lata temu...
Gość bogus57
Napisano
A może ktoś wie czy można pod linią wysokiego napięcia pokryć dach altany ogrodowej blachodachówką zakładam że napięcie jest nie większe niż110 kV ponieważ od wielu lat są tam ogrody działkowe
Napisano
Dnia 6.07.2019 o 12:38, Gość bogus57 napisał:

A może ktoś wie czy można pod linią wysokiego napięcia pokryć dach altany ogrodowej blachodachówką zakładam że napięcie jest nie większe niż110 kV ponieważ od wielu lat są tam ogrody działkowe

Niby dlaczego nie byłoby można? Ktoś zabraniał? 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...