Skocz do zawartości

Recommended Posts

Cytat

Ten przeciek jest powyżej okna dachowego czy komina?
Chyba kontrłaty są położone pod łatami.

Pamiętasz jaka membrana została położona.



To jest dach w przybudówce. Nie ma tam ani komina ani okna dachowego. Została położona membrana dachowa Ventus 140. Udało mi się już ustalić, że skraplanie występuje tylko na jednej połowie dachu. Druga pozostaje sucha Edytowano przez Dominus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

To jest dach w przybudówce. Nie ma tam ani komina ani okna dachowego. Została położona membrana dachowa Ventus 140. Udało mi się już ustalić, że skraplanie występuje tylko na jednej połowie dachu. Druga pozostaje sucha



W załączeniu przesyłam zdjęcia zaistniałej sytuacji. Takie skraplanie występuje na całej połówce. W niektórych miejscach powstają również ciemne punkty widoczne na pierwszym zdjęciu tak jakby w tych miejscach zbierała się woda. Na pierwszym zdjęciu widać również lekko przerwaną membranę czego wcześniej nie zauważyłem

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Cytat

Objawy wskazują na brak wentylacji pod blachą (nie ma pustki wentylacyjnej, brak przepływu powietrza od okapu do kalenicy), bądź folia ułożona niewłaściwą stroną lub o niskiej paroprzepuszczalności.



Folia jest ułożona według zaleceń producenta. Jeżeli chodzi o brak wentylacji pod blachą to w jaki sposób można to wyprostować?
Link do komentarza
Cytat

Nie wiadomo jaki jest układ warstw dachowych, a przy typowych rozwiązaniach powinna być szczelina wzdłuż okapu i pod gąsiorami w kalenicy.



Czytam sobie o Ventus 140: "Przepuszczalność pary wodnej membrany Ventus 140, umożliwia układanie tego produktu w bezpośrednim kontakcie z warstwą termoizolacji."

Możliwe, że na jednej stronie połaci została przerwana warstwa paroizolacji albo raczej ułożona bez zachowania zakładu. Ale to tylko gdybanie.


Link do komentarza
  • 9 miesiące temu...
Dnia 6.01.2009 o 22:23, tukaj napisał:

 


Witam,

Ja myślę ,że będzie OK! u siebie po wielu rozmowach z różnymi firmami wybrałem system Rockwool , bardzo konstruktywna i dobra technicznie była rozmowa z doradcami tej firmy - polecam! - wełna twarda 18cm jedna warstwa i na to w poprzek druga warstwa 5cm. Parę zdjęć:

Obraz025-2.jpg


Obraz027-1.jpg

Obraz024-3.jpg

Obraz026-1.jpg

pozdrawiam:

Darek

 

A krokwie czemu nie ocieplone? Zimą zobaczysz z dworu gdzie ucieka ciepło 

Link do komentarza
20 minut temu, adik3451@wp.pl napisał:

A krokwie czemu nie ocieplone? Zimą zobaczysz z dworu gdzie ucieka ciepło 

A umiesz czytać czy tylko oglądać obrazki?

Cytat

Ja myślę ,że będzie OK! u siebie po wielu rozmowach z różnymi firmami wybrałem system Rockwool , bardzo konstruktywna i dobra technicznie była rozmowa z doradcami tej firmy - polecam! - wełna twarda 18cm jedna warstwa i na to w poprzek druga warstwa 5cm. 

pomijam, że odgrzewasz starego kotleta.

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...

Osoby, które stoją przed wyborem materiału ocieplania dachu, zachęcam do rozważenia zastosowania celulozowej izolacji termicznej która równie szczelnie wypełnia ocieplaną przegrodę,  co uniemożliwia powstawanie mostka termicznego. Wsród jej wyróżników na tle innych materiałów izolacyjnych są także : doskonałe właściwości higroskopijne materiału celulozowego (pochłania wilgoć i odparowuje przez membranę - ochrona konstrukcji drewnianej przed wilgocią), możliwość naprawy istniejącego ocieplenia dachu - czas naprawy od 1 dnia,  w zależności od powierzchni dachu. 

 

 


 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez PornKup: Jestem przerażony. Oszuści podkładają papiery pod oczyszczalnie które nie istnieją i z problemem zostaje użytkownik który jest bogu ducha winny. nie dajcie się ludzie nabrać - trzeba żądać papierów i dopiero podejmować decyzje zakupu. modernizacja szamb to tylko wymiana na prawdziwe urzadzenie
    • Wprawdzie nie wywołałeś mnie do tablicy, ale coś napiszę...   Jestem emerytowanym, nie działającym już "remontowcem", który przez ponad trzydzieści lat robił różne rzeczy w różnych lokalach, mieszkaniach, domkach, począwszy od murarki, hydrauliki, elektryki na gładzi i malowaniu skończywszy... z papierami i certyfikatami po różnych szkoleniach... A i umeblowane na miarę również się trafiało (w tej dziedzinie syn przejął pałeczkę i nadal mebluje).   Zmierzam do tego, że moim zdaniem cały Twój wątek sugeruje, że urządzasz statek kosmiczny, który ma zaraz oblecieć układ słoneczny i lecieć dalej w kosmos...   A TO JEST NAJZWYKLEJSZA LOKALÓWKA w najzwyklejszym - chociaż TWOIM - mieszkaniu   Kombinujesz jak Kopcia koń pod górę, a sprawa jest BANALNIE prosta!!!   Od pionu masz 1/2" i bez kombinowania tak prowadź dalej pozostałe kawałki instalacji! Nie wydawaj kasy na rozdzielacze, rozdziel wodę zwykłymi trójnikami w miejscu zamontowania kolejnych odbiorników wody... Poprowadź rurki i zimnej, i ciepłej wody (te w otulinie) najkrótszymi trasami, zamuruj i używaj z całą rodziną w zdrowiu i szczęściu!
    • Niestety nie ma co się spodziewać spektakularnych efektów. Tu kilka osób dzieli się radami w podobnym temacie:  
    • Po drugiej ścianie nie ma nic z tych rzeczy, stoi po prostu szafka i nie ma tam żadnych rur ani nic Jest to mieszkanie świeżo po remoncie w stanie deweloperskim i nie było na niej żadnych usterek. I tak ślady herbaty były pojedynczymi plamami-a tutaj mam wrażenie, że albo może za mocno przycisnęłam, albo może farba była za gęsta-cięzko powiedzieć, ale spróbuj odmalować na nowo docelową farbą tak jak Pan sugeruje.
    • A czy coś wiadomo czemu ten fragment ściany ma inną strukturę? Bo już samo to jest zastanawiające. Ponadto co jest po drugiej stronie tej ściany? Czasem takie dziwne rzeczy wychodzą, gdy po drugiej stronie jest np. prysznic i ściana ulega nadmiernemu zawilgoceniu. Zakładam, że nie jest to po prostu miejsce, w którym rozlała się ta herbata? jeżeli nie ma jakichś szczególnych przyczyn tego stanu rzeczy i powodów do niepokoju to powinno wystarczyć pokrycie ściany farbą separacyjną (na plamy), potem pomalowanie jej docelową farbą.