zrób sam. rekuperacja


mwitczak

Recommended Posts

Napisano
dzień dobry
jestem tu nowy ale nie znaczy że tylko książki piszę
pracuję na lotkisku okęcie i ocieram się o temat wymiany ciepła wentylacji itp.
buduję dom pasywny , bo mam taki kaprys kiedyś będzie to potrzebą,
dom mały zwarty ciepły słoneczny południowy zachód Rynia koło zalewu duże słoneczne okna na zimę latem dach zabierze słonko. rolety bo i ślurom będzie trudniej ( złodziej i tak da radę) ale ciepła w nocy dużo izoluje ....
no i odzysk ,, czy potrzebny ????????
zdania podzielone , ja policzyłem i wyszło że jak kupię to mój syn będzie mało płacił za gaz.
dlatego zrobiłem sobie sam, czy musiałem , nie ja nic nie musze ja chcę,
projekt kilka wieczorów z kalkulatorem tablicami turbulencji profili , przeliczenia prędkości i ciśnień i wyszło ,
ale co ważne , komercjalizacja każe nam wszystko kompaktować , a ja nie musze mam sporo miejsca , i nie chcę centrali w której wszystko upakowano jak silnik w mercu, czy ktoś zastanowił się czemu stosuje siuę taki wentylatory , a nie kanałowe , a to dlatego bo miejsca mało zajmują a czy ktoś widział w tunelu aerodunamicznym jaka powinna być proporcja odległości i średnicy wyjścia z wentylatora no nie bo gdzie , ale tak jest , wentylatory upakowano prawie na styk z wymiennikami ,wtedy powstają wielkie tubbulencje hamujące zaburzające przepływ powietrza, ja wymyśliłem sobie centralę ale tylko z wymiennikami i odejściem kondensatu , a wentylatory na początku i końcu magistrali kanałowek , wentylatory z tłumieniem drgań akustycznych neoprenowe gilzy i tłumiki przepływu, , marzy mi się jeszcze Gwc , ale to za rok , i będzie żwirowy, , no bardziej kamienny bo może zysk mniejszy ale przepływ swobodniejszy ,
teraz technicznie co jest, wymienniki HEATEX z alucolor te same co pakuje się w polskie centrale tyle że nie mówią o tym wszyscy 2szt x 20x20x20 kanały pcv 160mm izolowane w stropie drewnianym wentylatory kanałowe z gilzami akustyki , 2x 58W z regulacją 3 stopnie, odprowadzenie kondensatu,
nie wiem czy wiecie ale to jako ciekawostka pomimo takiego tłumienia , pomiędzy wejściem a wyjściem (czerpnia -wylot ) bez filtra , przepływomierz pokazał 16Pa , niby to nic przy różnicy wysokości 12 m ale coś tam jest pewnie z filtrami będzie nic,,,
fajna zabawa dla majsterkowiczów,, ale czekam na odważnych co powiedzą że Słodowy to już przeszłość,
a zaoszczędzone 10 000zł( projekt , pozostałe zakupy , robocizna ) wydam sobie na ciastka lody ciuchy i uśmiech ,
powiecie że zgłupiałem z rekuperacją że to niewolnictwo,, otóż mam otwierane okna , i latem mam wielką ochotę wpuszczać do wnętrza słońce śpiew ptaków i wiatr, bo przecież to dozwolone,,
pozdrawiam na święta . z poważaniem Maciej Witczak mwitczak@polish-airports.com

reku_zr_b_sam.doc

reku_zr_b_sam.doc

  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

dzień dobry
jestem tu nowy ale nie znaczy że tylko książki piszę
pracuję na lotkisku okęcie i ocieram się o temat wymiany ciepła wentylacji itp.
buduję dom pasywny , bo mam taki kaprys kiedyś będzie to potrzebą,
dom mały zwarty ciepły słoneczny południowy zachód Rynia koło zalewu duże słoneczne okna na zimę latem dach zabierze słonko. rolety bo i ślurom będzie trudniej ( złodziej i tak da radę) ale ciepła w nocy dużo izoluje ....
no i odzysk ,, czy potrzebny ????????
zdania podzielone , ja policzyłem i wyszło że jak kupię to mój syn będzie mało płacił za gaz.
dlatego zrobiłem sobie sam, czy musiałem , nie ja nic nie musze ja chcę,
projekt kilka wieczorów z kalkulatorem tablicami turbulencji profili , przeliczenia prędkości i ciśnień i wyszło ,
ale co ważne , komercjalizacja każe nam wszystko kompaktować , a ja nie musze mam sporo miejsca , i nie chcę centrali w której wszystko upakowano jak silnik w mercu, czy ktoś zastanowił się czemu stosuje siuę taki wentylatory , a nie kanałowe , a to dlatego bo miejsca mało zajmują a czy ktoś widział w tunelu aerodunamicznym jaka powinna być proporcja odległości i średnicy wyjścia z wentylatora no nie bo gdzie , ale tak jest , wentylatory upakowano prawie na styk z wymiennikami ,wtedy powstają wielkie tubbulencje hamujące zaburzające przepływ powietrza, ja wymyśliłem sobie centralę ale tylko z wymiennikami i odejściem kondensatu , a wentylatory na początku i końcu magistrali kanałowek , wentylatory z tłumieniem drgań akustycznych neoprenowe gilzy i tłumiki przepływu, , marzy mi się jeszcze Gwc , ale to za rok , i będzie żwirowy, , no bardziej kamienny bo może zysk mniejszy ale przepływ swobodniejszy ,
teraz technicznie co jest, wymienniki HEATEX z alucolor te same co pakuje się w polskie centrale tyle że nie mówią o tym wszyscy 2szt x 20x20x20 kanały pcv 160mm izolowane w stropie drewnianym wentylatory kanałowe z gilzami akustyki , 2x 58W z regulacją 3 stopnie, odprowadzenie kondensatu,
nie wiem czy wiecie ale to jako ciekawostka pomimo takiego tłumienia , pomiędzy wejściem a wyjściem (czerpnia -wylot ) bez filtra , przepływomierz pokazał 16Pa , niby to nic przy różnicy wysokości 12 m ale coś tam jest pewnie z filtrami będzie nic,,,
fajna zabawa dla majsterkowiczów,, ale czekam na odważnych co powiedzą że Słodowy to już przeszłość,
a zaoszczędzone 10 000zł( projekt , pozostałe zakupy , robocizna ) wydam sobie na ciastka lody ciuchy i uśmiech ,
powiecie że zgłupiałem z rekuperacją że to niewolnictwo,, otóż mam otwierane okna , i latem mam wielką ochotę wpuszczać do wnętrza słońce śpiew ptaków i wiatr, bo przecież to dozwolone,,
pozdrawiam na święta . z poważaniem Maciej Witczak mwitczak@polish-airports.com



Jestem w trakcie samodzielnej budowy domy. Gratuluję, jakkolwiek prawda jest brutalna- wszystko wymaga wiedzy i czasu. Wiedza też wymaga czasu. I dla niektóych jest to bariera nie do przeskoczenia,nawet jeśli nie mają dwóch lewych rąk.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Może jakieś schematy lub zdjęcia? Lepiej mi się pracuje na rysunkach i widać więcej szczegółów niż z samego opisu. Jeśli jest to do zrobienia własnymi siłami, to czemu nie? Obliczena przepływu powietrza na szczęście będzie miał mi kto zrobić.
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano
nie wy jedni budujecie sami rekuperator, jest mnóstwo takich osób: na forum muratora, pod rekuperacją, jest wymiana doświadczeń z tym związana
Napisano
W 1990 roku z powodu kompletnego braku na rynku - sam budowałem reku. I muszę powiedzieć, że dobrze zrobione nie wyjdzie taniej. Wentylatory kanałowe są zbyt głośne! W takiej np. Lunie są EBM ( wysokiej klasy wentylatory) jest krzyżowo przeciwprądowy wymiennik alu... baypass sterownik w pilocie i kosztuje to niecałe 2000 zł . Nie da się zrobić tego taniej ani ciszej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć wszystkim  Nie dawno kupiliśmy nie duży dom na wsi. Po kapitalnym remoncie.  Wszystko jest super. Na uboczu nie małej wsi.  Mamy nie dużą trochę wąską łazienkę na piętrze. Bardzo duża część jest wyłożona lustrem, przez co wydaje się że jest dużo większa.  Nie ma tam prysznica, jest  tylko wanna, sedes,bidet i umywalka.  Za to na parterze jest jeszcze toaleta.  W łazience co mnie naprawdę urzekło jest durze panoramiczne okno, z  pięknym widokiem na same łąki i las.    Jest tylko jeden problem.  Nasza córka (18 lat) bardzo się wstydzi  korzyść z łazienki po zmroku.  Nie włącza światła. Kąpiel bierze z zapalonymi świeczkami, co działa to bardzo drażniąco na mój nos.  Nie wiem co zrobić z tym oknem?  Nie wchodzą w grę żadne żaluzje, rolety czy zasłony, bo trudno to uczymac w nalezystej higenicznej czystości.  Mój mąż pracuje za granicą, ostatnio ma dużo pracy i nie chce mu głowy tym zawracać.  Coś czytałam na temat jakiejś folli do oklejania.  Nie wiem jaką folię trzeba użyć.  Chodzi mi tylko o to żeby z wnętrza łazienki było wszystko widać co jest na zewnątrz.  A z zewnątrz nie było by widać (lub widoczność była by ograniczona) co jest w środku.    Co można z tym zrobić ???  (czym oblepic szyby)  Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.   
    • Witam wszystkich    Nie dawno kupiliśmy nie duży dom na wsi. Po kapitalnym remoncie.  Wszystko jest super. Na uboczu nie małej wsi.  Mamy nie dużą trochę wąską łazienkę na piętrze. Bardzo duża część jest wyłożona lustrem, przez co wydaje się że jest dużo większa.  Nie ma tam prysznica, jest  tylko wanna, sedes,bidet i umywalka.  Za to na parterze jest jeszcze toaleta.  W łazience co mnie naprawdę urzekło jest durze panoramiczne okno, z  pięknym widokiem na same łąki i las.    Jest tylko jeden problem.  Nasza córka (18 lat) bardzo się wstydzi  korzyść z łazienki po zmroku.  Nie włącza światła. Kąpiel bierze z zapalonymi świeczkami, co działa to bardzo drażniąco na mój nos.  Nie wiem co zrobić z tym oknem?  Nie wchodzą w grę żadne żaluzje, rolety czy zasłony, bo trudno to uczymac w nalezystej higenicznej czystości.  Mój mąż pracuje za granicą, ostatnio ma dużo pracy i nie chce mu głowy tym zawracać.  Coś czytałam na temat jakiejś folli do oklejania.  Nie wiem jaką folię trzeba użyć.  Chodzi mi tylko o to żeby z wnętrza łazienki było wszystko widać co jest na zewnątrz.  A z zewnątrz nie było by widać (lub widoczność była by ograniczona) co jest w środku.    Co można z tym zrobić ???  (czym oblepic szyby)  Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.       
    • Ciekawe co mu schrzanili.
    • Tak, ułożoną na warstwie kleju matę pokrywamy dodatkowo folią w płynie. Potem przyklejamy na to płytki. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...