Potrzebuję owinąć zasobnik z ciepłą wodą wełną mineralną. Obliczyłem, że potrzebuję około 4m2 wełny. I teraz pytanie, czy lepiej użyć wełny o grubości 15cm z lambdą 0.039, czy grubości 10cm z lambdą 0.032? Akurat te dwa rodzaje wełny są w rolkach mniej więcej 4m. Dlaczego chcę zaizolować? Bo piwnicę mam nieogrzewaną, przy posadzce jest 9°C, a zaraz nad zasobnikiem jest już 15°C, więc te 6°C różnicy robi zasobnik. Poza tym jeden z userów na innym forum twierdzi, że po zaizolowaniu wełną zasobnik nagrzewał się tylko 3 razy na dobę, przed 6 razy, więc jestem w stanie w to uwierzyć, poza tym rolka wełny to 150-170zł.

 

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

 

 

Link do komentarza

Nieco korzystniejszy cieplnie będzie wariant z 15 cm wełny o lambdzie 0,039. Licząc jak dla powierzchni płaskiej daje to współczynnik U około 0,26 W/(m2·K). 

Natomiast warstwa 10 cm, nawet pomimo niższej lambdy, zapewnia U na poziomie 0,32 W/(m2·K).

To wprawdzie tylko obliczenie przybliżone, bo nie uwzględnia np. oporów przejmowania ciepła pomiędzy warstwami (poszczególnymi materiałami), ale te będą takie same w obu przypadkach. 

Wełnę trzeba jeszcze zabezpieczyć od zewnątrz. 

Link do komentarza

Ok, dziękuję. Czyli rozumiem że współczynnik U mnoży się przez grubość wełny i w przypadku wełny o grubości 10cm i lambda 0.032 ×10 wychodzi U tak jak piszesz 0.32? Na tą izolację będę miał specjalnie uszyty pokrowiec z jakimś zamkiem czy innym zamknięciem, tak, żeby w razie czego można było to ściągnąć.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
41 minut temu, vlad1431 napisał:

Ok, dziękuję. Czyli rozumiem że współczynnik U mnoży się przez grubość wełny i w przypadku wełny o grubości 10cm i lambda 0.032 ×10 wychodzi U tak jak piszesz 0.32? Na tą izolację będę miał specjalnie uszyty pokrowiec z jakimś zamkiem czy innym zamknięciem, tak, żeby w razie czego można było to ściągnąć.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".

Link do komentarza

U = λ/d

gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U. 

Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu:

https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany

Link do komentarza
Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



U = λ/d
gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U. 
Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu:
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany


Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...