Czy można prowadzić przewody elektryczne po ścianie z luftami wentylacyjnymi?


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,

 

proszę o poradę w następującej kwestii:

zamierzam poprowadzić przewód od nowego włącznika do nowych kinkietów nad łóżkiem w sypialni.
Czy według sztuki budowlanej dozwolone jest prowadzenie przewodów elektrycznych po ścianie z luftami wentylacyjnymi (załączam zdjęcia)?

Czy też muszę poprowadzić ten przewód po innej ścianie?

 

z góry dziękuję 


Maciek

1.jpg

2.jpg

Napisano
  Dnia 8.02.2025 o 18:50, Maciek_Budowlaniec napisał:

zamierzam poprowadzić przewód od nowego włącznika do nowych kinkietów nad łóżkiem w sypialni.
Czy według sztuki budowlanej dozwolone jest prowadzenie przewodów elektrycznych po ścianie z luftami wentylacyjnymi (załączam zdjęcia)?

Czy też muszę poprowadzić ten przewód po innej ścianie?

Rozwiń  

A sterowanie kinkietów ma być realizowane z tego łącznika przy drzwiach?

Napisano
  Dnia 8.02.2025 o 23:43, animus napisał:

A sterowanie kinkietów ma być realizowane z tego łącznika przy drzwiach?

Rozwiń  

:icon_rolleyes::scratching:

  Dnia 8.02.2025 o 18:50, Maciek_Budowlaniec napisał:

od nowego włącznika do nowych kinkietów nad łóżkiem w sypialni.

Rozwiń  

 

Za mało informacji mamy o przebiegu instalacji w sypialni... Może wystarczy przewód od najbliższego gniazda...

Twoje zajęcia nawet nie pokazują gdzie jest ten luft - cokolwiek by to było...

Gdzie ma być ten nowy włącznik?

Napisano
  Dnia 8.02.2025 o 23:43, animus napisał:

A sterowanie kinkietów ma być realizowane z tego łącznika przy drzwiach?

Rozwiń  

 

I wstawanie przed zaśnięciem aby zgasić światło? Ja bym odżałował za prąd...

  Dnia 9.02.2025 o 05:59, podczytywacz napisał:

Za mało informacji mamy o przebiegu instalacji w sypialni... Może wystarczy przewód od najbliższego gniazda...

Rozwiń  

 

I wtyczką?

Napisano

Witam ponownie,

 

cała ta ściana z "uskokiem" za szafą zawiera 3 lufty: 2 wentylacyjne od łazienek i jeden z kwasówką od kotła gazowego. Przy drzwiach chciałbym dodać 2 włączniki schodowe dla 2 kinkietów nad łóżkiem. 

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 08:12, retrofood napisał:

I wtyczką?

Rozwiń  

Niekoniecznie - można i podłączyć "na krótko" w puszce, skoro planuje jakieś kucie w ścianach... I dwa oddzielne wyłączniki do kinkietów w zasięgu ręki...

 

  Dnia 9.02.2025 o 08:26, Maciek_Budowlaniec napisał:

Przy drzwiach chciałbym dodać 2 włączniki schodowe dla 2 kinkietów nad łóżkiem. 

Rozwiń  

Czy to na pewno dobrze przemyślany pomysł?

  Dnia 9.02.2025 o 08:12, retrofood napisał:

I wstawanie przed zaśnięciem aby zgasić światło?

Rozwiń  

 

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 08:26, Maciek_Budowlaniec napisał:

cała ta ściana z "uskokiem" za szafą zawiera 3 lufty: 2 wentylacyjne od łazienek i jeden z kwasówką od kotła gazowego.  

Rozwiń  

 

To zmienia postać rzeczy. Po kominach nie prowadzi się instalacji ze względu na wyższą temperaturę i przyspieszone starzenie się izolacji przewodów. Podajesz błędne informacje i oczekujesz prawidłowych odpowiedzi. tak się nie da.

 

  Dnia 9.02.2025 o 08:26, Maciek_Budowlaniec napisał:

 Przy drzwiach chciałbym dodać 2 włączniki schodowe dla 2 kinkietów nad łóżkiem. 

Rozwiń  

 

I dobrze, więc poprowadź przewody od puszki nad wyłącznikiem na dół, do podłogi i dalej w listwie przyściennej, albo pod nią.

 

  Dnia 9.02.2025 o 08:38, podczytywacz napisał:

Czy to na pewno dobrze przemyślany pomysł?

Rozwiń  

 

Jeśli schodowe, to mogą być, drugie da przy łóżku.

Napisano

Jeśli prawdą jest co napisał kol. Retrofood, że na lufcie kominowym nie wolno prowadzić przewodów elektrycznych to znaczy że w ogóle nie mogę iść z tymi przewodami w lewo od puszki (nawet za listwą podłogową [czerwona strzałka na moim nowym zdjęciu], przecież ona też idzie po ścianie, która ma uskok z luftami), lecz muszę iść z przewodami w prawo [zielona strzałka na moim nowym zdjęciu] od puszki, nad oknem i w końcu do ściany nad łóżkiem. Czy tak?

 

pozdrawiam i dziękuję Kolegom za pomoc

3.jpg

4.jpg

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 09:29, Maciek_Budowlaniec napisał:

Jeśli prawdą jest co napisał kol. Retrofood, że na lufcie kominowym nie wolno prowadzić przewodów elektrycznych to znaczy że w ogóle nie mogę iść z tymi przewodami w lewo od puszki (nawet za listwą podłogową [czerwona strzałka na moim nowym zdjęciu], przecież ona też idzie po ścianie, która ma uskok z luftami),  

Rozwiń  

 

Ty nie masz prowadzić przewodów PO ścianie, a PRZY ścianie, co zmienia sposób przekazywania ciepła (słabe przewodnictwo) i jest w pełni dozwolone. A w prawo też możesz iść, przecież trasa podróży z Krakowa do Katowic może prowadzić i przez Gdańsk, kto komu zabroni.

  Dnia 9.02.2025 o 10:08, Maciek_Budowlaniec napisał:

OK, ale proszę o poradę dotyczącą prowadzenia przewodów pod tradycyjne kinkiety żarówkowe na 230 V?

Rozwiń  

 

Taż piszę od początku o takich.

  Dnia 9.02.2025 o 10:23, podczytywacz napisał:

Przecież ledowe lampki są zasilane na 230 V... są nie tylko niskonapięciowe...

Pobierają kilka watów...

A to właściwie żadne obciążenie...

Rozwiń  

 

Obciążenie żadne i nie o prąd obciążenia tu chodzi.

Napisano (edytowany)
  Dnia 9.02.2025 o 05:59, podczytywacz napisał:

:icon_rolleyes::scratching:

Rozwiń  

images?q=tbn:ANd9GcTxIm-P70aCIhpAYpNYnuZ

  Dnia 9.02.2025 o 08:26, Maciek_Budowlaniec napisał:

Witam ponownie,

 

cała ta ściana z "uskokiem" za szafą zawiera 3 lufty: 2 wentylacyjne od łazienek i jeden z kwasówką od kotła gazowego. 

Rozwiń  

To dwa kanały wentylacyjne (zimne) i jeden komin z kwasówki

 

turbo do kotła gazowego kondensacyjnego?

 

Ważne!

Wtedy też  zimny kanał, rura dwuścienna turbo zewnętrznym płaszczem zasysa powietrze z zewnątrz do spalania gazu.

Przewody elektryczne w tynku można prowadzić po takich scianach z kanałami wzdłuż i w poprzek.  

 

Rura_TURBO___dwuscienna___1000_mm___kwas

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 10:08, Maciek_Budowlaniec napisał:

OK, ale proszę o poradę dotyczącą prowadzenia przewodów pod tradycyjne kinkiety żarówkowe na 230 V?

Rozwiń  

Przewody 3-5x1,5mm2 

Przewody prowadzisz w tynku po ścianach, od puszki nad drzwiami.

Trzeba też kupić puszki instalacyjne do łączenia w szeregu

 

pol_pl_Puszka-Elektryczna-Podtynkowa-Ply

 

i poprowadzić dodatkowy przewód, przewody z tej puszki nad drzwiami do nowych puszek instalacyjnych z łącznikami przy drzwiach.  

Najlepiej wykuć tę jedną puszkę i zamontować 2 lub 3 łączone.

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 11:23, animus napisał:

Ważne!

Wtedy też  zimny kanał, rura dwuścienna turbo zewnętrznym płaszczem zasysa powietrze z zewnątrz do spalania gazu.

Przewody elektryczne w tynku można prowadzić po takich scianach z kanałami wzdłuż i w poprzek.  

Rozwiń  

 

Zgadza się. 

Tylko żeby w kanał nie wchodziły.

Napisano
  Dnia 9.02.2025 o 13:00, Maciek_Budowlaniec napisał:

Tak, u mnie jest kocioł turbo (w przyszłości będzie kondensacyjny lub na biopelet). W tym momencie powietrze do spalania dla kotła jest zasysane z zewnątrz przez kwasówkę typu "rura w rurze"

Rozwiń  

To wypożycz bruzdownicę,  narysuj trasę przewodów i puszek.

 

 

Napisano

Witam ponownie,

 

chciałbym z tej puszki koło drzwi (nad włącznikiem jednoklawiszowym) poprowadzić zasilanie dla dwóch kinkietów nad łóżkiem (każdy z nich będzie włączany osobnym włącznikiem schodowym).

Informacja o instalacji: dwużyłowa, bez uziemienia, system puszkowy, przewody mają jednobarwne płaszcze, ale wewnątrz widać wyraźnie kolory czarny dla fazy i niebieski dla neutralnych.

W rozdzielnicy są tylko TRZY wyłączniki: jeden dla całej piwnicy, jeden dla całego parteru i jeden dla całego I piętra i strychu.

Przesyłam zdjęcia rozdzielnicy, wnętrza puszki i własnoręcznie wykonany schemat przewodów w tej puszce.

Jak widać na schemacie (o ile nie popełniłem żadnego błędu w identyfikacji) mamy tam cztery przewody fazowe skręcone razem i cztery przewody neutralne skręcone razem. 

 

Moje pytania:
1. Czy aby zasilić nowy obwód z tej puszki do nowego włącznika schodowego przy drzwiach, nowego kinkietu nad łóżkiem i nowego włącznika schodowego przy łóżku wystarczy cztery przewody fazowe skręcone razem wpiąć we wtyczkę Wago wtykową na pięć gniazd (nic nie pęknie - już tak zrobiłem pół roku temu w innej puszce) i tak samo zrobić z czteroma przewodami neutralnymi skręconymi razem?

 

2. Czy fakt, że z tejże puszki podczas remontu kilka lat temu fachowiec (typu złota rączka, nie zawodowy elektryk) poprowadził nowy przewód (widać go na zdjęciu wnętrza puszki, ten nowy przewód ma już żyły kolorowe) zasilający gniazdko za szafą oznacza, że w moim domu obwody gniazdkowe i oświetleniowe są NIEROZDZIELONE?

Nie chce mi się odstawiać szafy, ale znalazłem (i załączam) zdjęcie z remontu sprzed lat, w którym bruzda sugeruje że tam za szafą jest gniazdko.

 

Jeśli chodzi o późniejsze połączenie łączników schodowych to mam to już dobrze opracowane.

 

z góry dziękuję
Maciek

Rozdzielnica - zbliżenie.jpg

Sypialnia - puszka przy drzwiach - schemat elektryczny.jpg

Sypialnia - puszka przy drzwiach - wnętrze.jpg

Sypialnia - ściana za szafą podczas remontu.jpg

Napisano
  Dnia 10.02.2025 o 11:42, Maciek_Budowlaniec napisał:

w moim domu obwody gniazdkowe i oświetleniowe są NIEROZDZIELONE?

Rozwiń  

Na 1000%, niestety...

Najwyraźniej mówią o tym zabezpieczenia - ich amperaże i ich ilość - powinno być kilka razy więcej w takim budynku...:bezradny:

Tego typu rozdzielnica powinna być dla  każdej kondygnacji oddzielna...

 

Co tam masz na piętrze, że 10A daje radę na wszystko...

 

Jak sam chcesz sprawdzić, czy są nierozdzielone, to włącz  na którejś kondygnacji górne oświetlenie (choćby jeden punkt) i jakąś np. lampkę, radio, czy inny odbiornik do gniazdka i wyłącz zabezpieczenie, przypisane tej kondygnacji - i zobacz co się dzieje...:zalamka:

Podobne operacje powtórz dla innych kondygnacji...

 

  Dnia 10.02.2025 o 11:42, Maciek_Budowlaniec napisał:

tak zrobiłem pół roku temu w innej puszce

Rozwiń  

To niezłe cuda masz w tej Twojej instalacji...

 

 

  Dnia 10.02.2025 o 11:42, Maciek_Budowlaniec napisał:

fachowiec (typu złota rączka, nie zawodowy elektryk)

Rozwiń  

Ta RĄCZKA to raczej tombakowa, nie złota...

 

Napisano
  Dnia 10.02.2025 o 11:42, Maciek_Budowlaniec napisał:

1. Czy aby zasilić nowy obwód z tej puszki do nowego włącznika schodowego przy drzwiach, nowego kinkietu nad łóżkiem i nowego włącznika schodowego przy łóżku wystarczy cztery przewody fazowe skręcone razem wpiąć we wtyczkę Wago wtykową na pięć gniazd (nic nie pęknie - już tak zrobiłem pół roku temu w innej puszce) i tak samo zrobić z czteroma przewodami neutralnymi skręconymi razem?

 

2. Czy fakt, że z tejże puszki podczas remontu kilka lat temu fachowiec (typu złota rączka, nie zawodowy elektryk) poprowadził nowy przewód (widać go na zdjęciu wnętrza puszki, ten nowy przewód ma już żyły kolorowe) zasilający gniazdko za szafą oznacza, że w moim domu obwody gniazdkowe i oświetleniowe są NIEROZDZIELONE?

Nie chce mi się odstawiać szafy, ale znalazłem (i załączam) zdjęcie z remontu sprzed lat, w którym bruzda sugeruje że tam za szafą jest gniazdko. 

Rozwiń  

 

1. Czy wystarczy? A jak podepniesz wyłączniki?

Twoja instalacja elektryczna to skansen przedpotopowy, trzeba to jasno powiedzieć. I czas najwyższy pomyśleć o jej całkowitej przebudowie. Po pierwsze, aby była wygodna w użytkowaniu, a po drugie bezpieczna.

 

2. Oczywiście, ze są nierozdzielone. Tę instalację wykonał kompletny amator, nie mający pojęcia o tym co robić należy.

 

A w ogóle to się dziwię ludziom, że odmalowują ściany, wyrównują tynk, szpachlują, na Twoich fotkach to widać, a instalacja nie ruszona od czasów króla Ćwieczka. A przecież przy takim bieżącym remoncie byłoby niedrogo i można to wykonywać etapami. Brak myślenia, po prostu. 

Napisano

Proszę o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie:

 

Czy aby zasilić nowy obwód z tej puszki do nowego włącznika schodowego przy drzwiach, nowego kinkietu nad łóżkiem i nowego włącznika schodowego przy łóżku wystarczy cztery przewody fazowe skręcone razem wpiąć we wtyczkę Wago wtykową na pięć gniazd (nic nie pęknie - już tak zrobiłem pół roku temu w innej puszce) i tak samo zrobić z czteroma przewodami neutralnymi skręconymi razem?

 

Natomiast jak podłączyć łącznik schodowy wyjaśnia załączony przeze mnie rysunek i opis:

CYTUJĘ:

"A tak to wygląda gdy w jednej puszce jest i przewód zasilający puszkę i przewód poprowadzony do lampy?

W takim wypadku:

Przewody neutralne i ochronne przewodu zasilającego łączymy za pomocą złączek z przewodami prowadzącymi do lampy.

Wyłączniki schodowe łączymy przy użyciu przewodu 3-żyłowego w sposób pokazany na schemacie. Zauważ, że w tym wypadku na wszystkich przewodach prowadzących do wyłącznika S2 może pojawić się potencjał elektryczny (lub jest podawany stale). Zatem są to przewody fazowe i dlatego są oznaczone kolorami przeznaczonymi dla tego typu przewodów (brązowy, czarny, szary)

 

Na rysunku zmieniłem kolory przewodów łączących wyłączniki. Dlaczego? Ponieważ, gdy poprosisz w hurtowni przykładowo o przewód trzyżyłowy o przekroju 1.5mm² typu drut (oznaczenie YDYp 3×1.5), to na 98% dostaniesz przewód, którego kolory żył są takie jak na załączonym obrazku czyli: brązowy, niebieski i żółto-zielony.

Wszystko spoko, ale należy pamiętać, żeby po obu stronach tych przewodów zaznaczyć taśmą izolacyjną lub opaską termokurczliwą, że żyła niebieska i żółto-zielona będą wykorzystane jako przewody fazowe (może być na nich potencjał elektryczny). To jest super ważne.
Dopuszczalny kolor taśmy izolacyjnej w takim wypadku to: czarny, brązowy, szary, czerwony, biały. Na rysunku wykorzystałem kolor czerwony.

elektrykadlakazdego.pl/wylacznik-schodowy-uzupelnienie/

łącznik.jpg

Napisano
  Dnia 10.02.2025 o 15:23, Maciek_Budowlaniec napisał:

Na rysunku zmieniłem kolory przewodów łączących wyłączniki. Dlaczego? Ponieważ, gdy poprosisz w hurtowni przykładowo o przewód trzyżyłowy o przekroju 1.5mm² typu drut (oznaczenie YDYp 3×1.5), to na 98% dostaniesz przewód, którego kolory żył są takie jak na załączonym obrazku czyli: brązowy, niebieski i żółto-zielony.

Rozwiń  

 

Więc należy kupić kawałek przewodu 5 x 1,5 mm², gdyż żyły niebieskiej i zielono - żółtej NIE WOLNO używać w charakterze przewodów fazowych.

 

Poza tym zasadą wykonawstwa instalacji elektrycznej jest to, ze WSZĘDZIE przewodom fazowym towarzyszą przewód neutralny i przewód ochronny. Niezależnie od tego czy w danej chwili są potrzebne. Wiec żył niebieskiej i zielono-żółtej NIE MOŻNA niczym maskować, one tam mają być w charakterze takim, w jakim polska norma je uprawniła i NICZYM WIĘCEJ.

Napisano
  Dnia 10.02.2025 o 15:23, Maciek_Budowlaniec napisał:

Proszę o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie:

Rozwiń  

Po co ta prośba, skoro "doskonale" sam sobie odpowiadasz?

 

  Dnia 10.02.2025 o 15:23, Maciek_Budowlaniec napisał:

CYTUJĘ:

Rozwiń  

Kogo i skąd cytujesz?

 

  Dnia 10.02.2025 o 15:33, retrofood napisał:

żył niebieskiej i zielono-żółtej NIE MOŻNA niczym maskować

Rozwiń  

Według Polskiej Normy NIE MOŻNA, ale według cytatu, i zapewne objaśnień "fachowca - złotej rączki" - można...

 

Cytuję - z cytatu w poscie @Maciek_Budowlaniec:

 

  Cytat

Wszystko spoko, ale należy pamiętać, żeby po obu stronach tych przewodów zaznaczyć taśmą izolacyjną lub opaską termokurczliwą, że żyła niebieska i żółto-zielona będą wykorzystane jako przewody fazowe (może być na nich potencjał elektryczny). To jest super ważne.
Dopuszczalny kolor taśmy izolacyjnej w takim wypadku to: czarny, brązowy, szary, czerwony, biały.

Rozwiń  

Spoko... zastosuje dopuszczalne, kolorowe taśmy izolacyjne i będzie spoko...

Z coraz bardziej rozbudowaną "siecią" połączeń i z jednym zabezpieczeniem na piętrze :yahoo:

 

Tylko chce na piśmie potwierdzenia, że będzie spoko...

Potwierdzenia od userów tego forum...

 

  Dnia 10.02.2025 o 14:01, retrofood napisał:

a instalacja nie ruszona od czasów króla Ćwieczka. 

Rozwiń  

 

Napisano
  Dnia 10.02.2025 o 11:42, Maciek_Budowlaniec napisał:

 Jeśli chodzi o późniejsze połączenie łączników schodowych to mam to już dobrze opracowane.

Rozwiń  

 

To dobrze, bo to znaczy, ze co nieco rozumiesz ze spraw elektrycznych. Kliknij w link w mojej stopce, tam znajdziesz miedzy innymi artykułami taki poradnik jak wykonuje się instalację bezpuszkową. Poczytaj i weź sobie do serca.

Napisano
  Dnia 11.02.2025 o 07:37, Maciek_Budowlaniec napisał:

Czy "podczytywacz" podczytał źródł cytatu:

elektrykadlakazdego.pl/wylacznik-schodowy-uzupelnienie/ 

Rozwiń  

 

Mogę Cię zarzucić linkami do "wiedzy" internetowej, którą można o kant doopy potłuc, bo jest sprzeczna z prawem i nie tylko. Wiedzę nabywa się w szkołach, a nie na szajsbuku.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...