Skocz do zawartości

Dyskusja na forum: Problemy we współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią i instalacją elektryczną


Recommended Posts

Posiadanie mikroinstalacji PV nie oznacza wcale, że możemy zrezygnować z prądu z sieci. Przeciwnie, w większości domów to sieć odbiera nadwyżkę prądu z PV, zaś jej wyłączenie powoduje automatycznie również wyłączenie fotowoltaiki. Jednak nie jest to jedyna możliwość. Ponadto warto wiedzieć, jak można zaradzić wyłączaniu się falownika oraz co zrobić, żeby wynik rozliczenia za energię pobraną i oddaną był dla nas najkorzystniejszy.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/107716-problemy-we-wspolpracy-instalacji-fotowoltaicznej-z-siecia-i-instalacja-elektryczna

Link do komentarza

O jaką sytuację dokładnie chodzi? Wyłączenie prądu w domu, czyli wyłączenie jego zasilania z sieci, w wyniku zadziałania zabezpieczeń? Coś takiego nie powinno mieć miejsca poza zupełnie skrajnymi sytuacjami, czyli tak dużym poborem prądu na jednej z faz, że przekroczy on maksimum przy którym reagują zabezpieczenia nadmiarowoprądowe (bezpieczniki).

Ale coś takiego świadczyłoby o złym wykonaniu instalacji.  Magazyn energii mógłby na to mieć wpływ, gdyby on również w tym samym czasie obciążał tę samą fazę. Czyli w sytuacji, gdyby pobór prądu przez domowe urządzenia już był bardzo duży (z nadmiernym obciążenie tylko jednej z faz), a równocześnie akumulator byłby doładowywany prądem z sieci, w ten sposób zwiększając obciążenie faz. Ale coś takiego znów świadczyłoby o nieprawidłowym wykonaniu i dobraniu parametrów pracy całości. Z zasady dąży się do tego aby to właśnie energia czerpana z akumulatora zmniejszała szczytowe zapotrzebowanie na moc pobieraną z sieci. Ponadto, jeżeli już akumulator jest doładowywany prądem z sieci, to powinno się to odbywać w czasie, gdy zapotrzebowanie w domu jest niskie. Ewentualnie przy obciążeniu tylko niektórych faz. 

Reasumując, przede wszystkim należy zacząć od poprawienia równomierności obciążenia wszystkich trzech faz. Czyli nieco inaczej trzeba rozdzielić pomiędzy nie poszczególne obwody instalacji domowej. Nawet przy braku fotowoltaiki nierównomierne obciążenie poszczególnych faz jest sytuacją bardzo niekorzystną. 

Link do komentarza
14 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Magazyn energii mógłby na to mieć wpływ, gdyby on również w tym samym czasie obciążał tę samą fazę. Czyli w sytuacji, gdyby pobór prądu przez domowe urządzenia już był bardzo duży (z nadmiernym obciążenie tylko jednej z faz), a równocześnie akumulator byłby doładowywany prądem z sieci, w ten sposób zwiększając obciążenie faz. Ale coś takiego znów świadczyłoby o nieprawidłowym wykonaniu i dobraniu parametrów pracy całości.  

 

Dokładnie tak, sytuacja nie jest możliwa. Akumulatory w instalacjach osób fizycznych nie są doładowywane z sieci. Nawet w nocy, przy ujemnych cenach energii.

Pytanie które zabezpieczenia reagują. 

Link do komentarza
17 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał:

Komentarz dodany przez Piotr:
Dzień dobry, proszę o informację,czy nierównomierność rozłożenia obciążeń faz ma wpływ np na wyłączanie prądu w domu. Problem taki powstał po zamontowaniu magazynu energi i to w czasie małego poboru mocy z sieci.czy jet to możliwe,tak twierdzi firma która zamontowała magazyn. Dziękuję za odpowiedź Piotr

Nierównomierność rozłożenia obciążeń faz w instalacji elektrycznej może mieć wpływ na działanie systemu, w tym na wyłączanie prądu, zwłaszcza jeśli pojawiły się problemy po zainstalowaniu magazynu energii. Oto kilka aspektów, które mogą powodować takie problemy:

 

Przeciążenie jednej z faz, jeśli obciążenie między poszczególnymi fazami w systemie trójfazowym nie jest odpowiednio zrównoważone, jedna z faz może zostać przeciążona. W takiej sytuacji zabezpieczenia w rozdzielni mogą wyłączyć zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji. Po zainstalowaniu magazynu energii mogą wystąpić zmiany w rozkładzie obciążeń, co skutkuje większym obciążeniem jednej fazy.

 

Większość magazynów energii korzysta z inwerterów, które mogą wprowadzać dodatkowe obciążenie na jednej z faz, szczególnie jeśli instalacja fotowoltaiczna (jeśli jest częścią systemu) jest źle zrównoważona. Inwerter może "przenosić" pewne obciążenia na jedną fazę, co powoduje nierównomierność.

 

W zależności od tego, jak skonfigurowany jest system, nieprawidłowe rozłożenie obciążeń fazowych może prowadzić do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, które wyłączają zasilanie w razie przekroczenia dopuszczalnego prądu.

Zjawisko "przeciążenia fazy": W przypadku instalacji, gdzie obciążenia są nierównomiernie rozłożone, może dojść do sytuacji, w której jedna faza jest przeciążona, co prowadzi do wyzwolenia wyłączników nadprądowych. Ponadto, w systemach z magazynem energii, który ładowany jest z jednej fazy lub działa w oparciu o nierównomierne obciążenia, może to powodować większe napięcie lub natężenie na tej fazie.

 

Nierównomierne obciążenie faz może również wpłynąć na jakość energii w instalacji – mogą wystąpić wahania napięcia, harmoniczne czy inne zakłócenia, które mogą wywołać wyłączenia urządzeń lub całkowite wyłączenie prądu.

 

 

 

Jak z tym walczyć, sprawdzenie rozkładu obciążeń, warto sprawdzić, czy obciążenia na poszczególnych fazach są odpowiednio rozłożone. Można to zrobić przy pomocy analizatora obciążeń trójfazowych.

 

Jeśli problem wynika z nierównomiernego rozłożenia obciążeń, można rozważyć przestawienie niektórych urządzeń na inne fazy lub wprowadzenie zmian w konfiguracji systemu zasilania.

 

Warto sprawdzić, czy inwerter magazynu energii działa prawidłowo i nie powoduje nadmiernego obciążenia jednej z faz.

 

 

 

Dobrze jest skonsultować się z elektrykiem, który sprawdzi całą instalację, w tym zabezpieczenia i rozdzielnię, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z normami.

 

Podsumowując, nierównomierne rozłożenie obciążeń fazowych może mieć wpływ na wyłączanie prądu, zwłaszcza po zainstalowaniu magazynu energii, który może zmieniać sposób rozdziału obciążeń w instalacji. Warto przeprowadzić dokładną diagnostykę systemu, aby ustalić przyczynę problemu.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...