Wady dwuskładnikowej hydroizolacji - taras


Recommended Posts

Hydroizolacja dwuskładnikowa nie jest wyrobem stosowanym do WYKAŃCZANIA powierzchni narażonych na wpływ opadów i działania warunków zewnętrznych!

Po jej aplikacji, z ROZSĄDNYM CZASIE trzeba powierzchnię WYKOŃCZYĆ.

Powinieneś to zrobić przed zimą... tym bardziej, że pod tą posadzką jest ogrzewane pomieszczenie...

Teraz należy to oczyścić, odkurzyć i ponownie zaaplikować tą samą hydroizolację i wykończyc docelowo powierzchnię.

 

Tak nawiasem - co zastosowałeś?

Link do komentarza

Sika ma w swoim portfolio hydroizolacje dwuskładnikowe i mogą być stosowane na zewnątrz. Może to kwestia prowadzenia prac w zbyt niskiej lub w zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, kwestia wymieszania składników, a może faktycznie dokładnie ten  produkt nie jest przewidziany na zewnątrz. Na razie nie wiemy, co to za produkt.

Link do komentarza

Jest przewidziany na zewnątrz i teoretycznie odporny na UV i mrozy. Teoretycznie. https://www.visbud.com/produkt/intrasit-poly-c1-54z/

Docelowo mają być na tym płytki gresowe na dystansach. Sprzedawca i wykonawca o tym dobrze wiedzieli.

Ale było to robione bardzo późną jesienią (listopad) i to zakładam błąd wykonawcy? Zapewniali, że to nie problem.

13 minut temu, aru napisał:

równie dobrze można napisać - wady wylewki, przynajmniej co do spękań, bo hydroizolacja nie jest od trzymania jej w kupie

tylko w miejscach tych pęknięć były właśnie dylatacje a nad nimi wykonawca wtopił taśmę. Nie pamiętam tylko czy zakrył je całym kawałkiem siatki, ale chyba tak i na to taśma dodatkowo.

Edytowano przez GodISmE777 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
50 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Sika ma w swoim portfolio hydroizolacje dwuskładnikowe i mogą być stosowane na zewnątrz

Nie tylko Sika... I TYLKO o takiej stosowanej na zewnątrz pisałem... Ja stosowałem ATLAS WODER DUO hydroizolacja dwuskładnikowa elastyczna...

 

Na przykład w karcie technicznej

Sikalastic®-152

Dwuskładnikowa, wzmacniana włóknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu

https://pol.sika.com/dam/dms/plcon/x/sikalastic-152.pdf

 

jest ograniczenie:

"Produkt nie nadaje się do obciążenia ruchem pojazdów. Ruch pieszy jest dozwolony, ale tylko wtedy, gdy Sikalastic®-152 jest chroniona przez odpowiednie płytki."
 

Tak jak napisałem -

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Hydroizolacja dwuskładnikowa nie jest wyrobem stosowanym do WYKAŃCZANIA powierzchni

 

 

4 minuty temu, GodISmE777 napisał:

Jest przewidziany na zewnątrz i teoretycznie odporny na mrozy. Teoretycznie. https://www.visbud.com/produkt/intrasit-poly-c1-54z/

W opisie zastosowania wyraźnie napisali:

"ZASTOSOWANIE
INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli."

 

Jest też możliwość przekroczenia - w dół - zalecanych temperatur - cytuję:

 

"Temperatura stosowania +5 °C do +30 °C"

 

W Atlasie jest również uwaga:

 

"Duża odporność mechaniczna – dzięki zastosowaniu włókien zbrojących oraz dedykowanych żywic polimerowych zaprawa posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia udarowe. Powłoka jest odporna na tymczasowe, bezpośrednie obciążenie lekkim ruchem pieszym"

 

 

Ale podstawową sprawą jest WYKOŃCZENIE powierzchni po zastosowaniu hydroizolacji...

Link do komentarza
2 godziny temu, GodISmE777 napisał:

...

tylko w miejscach tych pęknięć były właśnie dylatacje a nad nimi wykonawca wtopił taśmę. Nie pamiętam tylko czy zakrył je całym kawałkiem siatki, ale chyba tak i na to taśma dodatkowo.

coś tu nie halo, jakie dylatacje, w dodatku zaklejone?

 

Link do komentarza
48 minut temu, aru napisał:

to powinna być, a nie była :)

No to dziwisz się, że były a później piszesz, że faktycznie powinny być? Gdzie tu coś nie halo.

 

Były, bo mam zdjęcia i w tych miejscach są pęknięcia w hydroizolacji po długości dylatacji. Widocznie nie jest tak elastyczna, jak powinna być, albo w ogóle się do takich zastosowań nie nadaje ta hydroizolacja. 

 

Pęknięcia już Soudalem przeciągnąłem, ale te wykwity mnie bardziej zastanawiają. W teorii ten materiał ma być wodoszczelny, ale paraprzepuszczalny. Para takie ślady zostawia? Wydaje się, że są te miejsca miększe i elastyczniejsze kiedy są mokre a po wyschnięciu znowu zastygają w stan stały i twardy, jak reszta warstwy na około.

 

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
    • Witam, serdecznie, sklep.grupamagnum.eu to hurtownia z materiałami do ciepłego, szczelnego montażu okien.   Nasza hurtownia wyróżnia się tym, że nie tylko dostarczamy produkty, ale również oferujemy kompleksowe wsparcie: doradztwo techniczne, pomoc w doborze materiałów, a także szkolenia. Wiemy, jak ważna jest efektywność i wygoda w prowadzeniu biznesu, dlatego stworzyliśmy platformę, która działa 24/7, jest intuicyjna i w pełni zautomatyzowana. Jeśli szukasz partnera, który może ułatwić Ci pracę, zapraszam do rejestracji na naszej stronie: https://sklep.grupamagnum.eu. Po rejestracji otrzymasz dostęp do hurtowych cen, rabatów oraz narzędzi, takich jak kalkulatory doboru materiałów, które pomogą Ci szybko i sprawnie realizować zamówienia. Co nas wyróżnia  - Ponad 3000 pozytywnych opinii od klientów, którzy doceniają nasze produkty i wsparcie. - Dostęp do doradców technicznych – zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. - Platforma dostępna 24/7 – zamawiaj, kiedy chcesz, bez ograniczeń czasowych. Jeśli chciałbyś poznać naszą ofertę bliżej, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę w rejestracji. Wierzymy, że współpraca z nami może przynieść Ci realne korzyści – oszczędność czasu, wygodę i dostęp do wysokiej jakości materiałów. Zarejestruj Konto https://sklep.grupamagnum.eu/zarejestruj Po rejestracji skontaktuj się ze mną a otrzymasz rabat na pierwsze zakupy 
    • Komentarz dodany przez andrzej lewandowski: Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze niz w zeszłym roku o nie spełna 30%. Żeby nie byc gołosłownym ten sam piec, ta sama temperatura 21,5 stopnia, żadnych zmian. A jak widzielismy zima nas oszczedzała w tym roku, zużycie w 2023 grudzień 3350kwh, zużycie 2024 grudzień 4307kwh. Nadmienie jeszcze że spodziewałem sie dużo mniejszego rachunku bo cale świeta paliłem w kominku i piec gazowy pogrzewał tylko wodę użytkową. Proszę mi wyjaśnic czy jest inne wytłumaczenie jak niska jakość gazu ?
    • Nie wiem, w czym widzisz problem   Płyty budowlane są nie tylko "nośnikiem" ewentualnych płytek, ale przede wszystkim termoizolacją, zatem kleić należy dla zachowania szczelności... Same płytki są "dziurawe" dla przepływu ciepła...
    • Nie bardzo widzę sens takiego docieplania ścian od środka we wnęce okiennej. Okno powinno mieć ocieplenie od zewnątrz, zachodzące lekko na ościeżnicę. Ale skoro już koniecznie chce się czymś docieplać wnękę również od wewnątrz, to przy tak cienkiej warstwie trzeba użyć materiału o bardzo dobrej izolacyjności. XPS będzie tu wyraźnie lepszy niż Purenit. Współczynnik lambda Purenitu to nieco ponad 0,08 W/(m·K), natomiast XPS nieco ponad 0,03. Można użyć gotowych płyt z XPS przeznaczonych np. do zabudowy wanien. Są wtedy fabrycznie pokryte welonem szklanym.