GodISmE777 Napisano 13 marca 2024 Udostępnij #1 Napisano 13 marca 2024 Witam, czy spotkał się ktoś z takimi pęknięciami i wykwitami? Niby mikropęknięcia, ale pewnie już przecieka. Wykwity najbardziej po zimie wyszły a teraz się uwydatniają po każdym deszczu. Pod spodem wylewka, folia, styrodur, paraizolacja, płyta i ogrzewane pomieszczenia. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 14 marca 2024 Udostępnij #2 Napisano 14 marca 2024 Hydroizolacja dwuskładnikowa nie jest wyrobem stosowanym do WYKAŃCZANIA powierzchni narażonych na wpływ opadów i działania warunków zewnętrznych! Po jej aplikacji, z ROZSĄDNYM CZASIE trzeba powierzchnię WYKOŃCZYĆ. Powinieneś to zrobić przed zimą... tym bardziej, że pod tą posadzką jest ogrzewane pomieszczenie... Teraz należy to oczyścić, odkurzyć i ponownie zaaplikować tą samą hydroizolację i wykończyc docelowo powierzchnię. Tak nawiasem - co zastosowałeś? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 14 marca 2024 Udostępnij #3 Napisano 14 marca 2024 Sika ma w swoim portfolio hydroizolacje dwuskładnikowe i mogą być stosowane na zewnątrz. Może to kwestia prowadzenia prac w zbyt niskiej lub w zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, kwestia wymieszania składników, a może faktycznie dokładnie ten produkt nie jest przewidziany na zewnątrz. Na razie nie wiemy, co to za produkt. Link do komentarza
aru Napisano 14 marca 2024 Udostępnij #4 Napisano 14 marca 2024 równie dobrze można napisać - wady wylewki, przynajmniej co do spękań, bo hydroizolacja nie jest od trzymania jej w kupie Link do komentarza
GodISmE777 Napisano 14 marca 2024 Autor Udostępnij #5 Napisano 14 marca 2024 (edytowany) Jest przewidziany na zewnątrz i teoretycznie odporny na UV i mrozy. Teoretycznie. https://www.visbud.com/produkt/intrasit-poly-c1-54z/ Docelowo mają być na tym płytki gresowe na dystansach. Sprzedawca i wykonawca o tym dobrze wiedzieli. Ale było to robione bardzo późną jesienią (listopad) i to zakładam błąd wykonawcy? Zapewniali, że to nie problem. 13 minut temu, aru napisał: równie dobrze można napisać - wady wylewki, przynajmniej co do spękań, bo hydroizolacja nie jest od trzymania jej w kupie tylko w miejscach tych pęknięć były właśnie dylatacje a nad nimi wykonawca wtopił taśmę. Nie pamiętam tylko czy zakrył je całym kawałkiem siatki, ale chyba tak i na to taśma dodatkowo. Edytowano 14 marca 2024 przez GodISmE777 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 14 marca 2024 Udostępnij #6 Napisano 14 marca 2024 50 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Sika ma w swoim portfolio hydroizolacje dwuskładnikowe i mogą być stosowane na zewnątrz Nie tylko Sika... I TYLKO o takiej stosowanej na zewnątrz pisałem... Ja stosowałem ATLAS WODER DUO hydroizolacja dwuskładnikowa elastyczna... Na przykład w karcie technicznej Sikalastic®-152 Dwuskładnikowa, wzmacniana włóknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu https://pol.sika.com/dam/dms/plcon/x/sikalastic-152.pdf jest ograniczenie: "Produkt nie nadaje się do obciążenia ruchem pojazdów. Ruch pieszy jest dozwolony, ale tylko wtedy, gdy Sikalastic®-152 jest chroniona przez odpowiednie płytki." Tak jak napisałem - 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Hydroizolacja dwuskładnikowa nie jest wyrobem stosowanym do WYKAŃCZANIA powierzchni 4 minuty temu, GodISmE777 napisał: Jest przewidziany na zewnątrz i teoretycznie odporny na mrozy. Teoretycznie. https://www.visbud.com/produkt/intrasit-poly-c1-54z/ W opisie zastosowania wyraźnie napisali: "ZASTOSOWANIE INTRASIT® Poly-C1 54Z do wykonywania uszczelnień w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym na betonie, tynku i murze, do alternatywnego uszczelniania pod wykładzinami z płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz budowli." Jest też możliwość przekroczenia - w dół - zalecanych temperatur - cytuję: "Temperatura stosowania +5 °C do +30 °C" W Atlasie jest również uwaga: "Duża odporność mechaniczna – dzięki zastosowaniu włókien zbrojących oraz dedykowanych żywic polimerowych zaprawa posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz uderzenia udarowe. Powłoka jest odporna na tymczasowe, bezpośrednie obciążenie lekkim ruchem pieszym" Ale podstawową sprawą jest WYKOŃCZENIE powierzchni po zastosowaniu hydroizolacji... Link do komentarza
aru Napisano 14 marca 2024 Udostępnij #7 Napisano 14 marca 2024 2 godziny temu, GodISmE777 napisał: ... tylko w miejscach tych pęknięć były właśnie dylatacje a nad nimi wykonawca wtopił taśmę. Nie pamiętam tylko czy zakrył je całym kawałkiem siatki, ale chyba tak i na to taśma dodatkowo. coś tu nie halo, jakie dylatacje, w dodatku zaklejone? Link do komentarza
GodISmE777 Napisano 14 marca 2024 Autor Udostępnij #8 Napisano 14 marca 2024 14 minut temu, aru napisał: coś tu nie halo, jakie dylatacje, w dodatku zaklejone? No była zdylatowana ta wylewka, tak jak wewnętrzne posadzki, bo to spory kawał około 100 m2. Oczywiście to widzieli, wiedzieli a wręcz przedstawiciel Visbud nawet mówił, żeby była. Link do komentarza
aru Napisano 14 marca 2024 Udostępnij #9 Napisano 14 marca 2024 to powinna być, a nie była Link do komentarza
GodISmE777 Napisano 14 marca 2024 Autor Udostępnij #10 Napisano 14 marca 2024 48 minut temu, aru napisał: to powinna być, a nie była No to dziwisz się, że były a później piszesz, że faktycznie powinny być? Gdzie tu coś nie halo. Były, bo mam zdjęcia i w tych miejscach są pęknięcia w hydroizolacji po długości dylatacji. Widocznie nie jest tak elastyczna, jak powinna być, albo w ogóle się do takich zastosowań nie nadaje ta hydroizolacja. Pęknięcia już Soudalem przeciągnąłem, ale te wykwity mnie bardziej zastanawiają. W teorii ten materiał ma być wodoszczelny, ale paraprzepuszczalny. Para takie ślady zostawia? Wydaje się, że są te miejsca miększe i elastyczniejsze kiedy są mokre a po wyschnięciu znowu zastygają w stan stały i twardy, jak reszta warstwy na około. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się