Skocz do zawartości

Viessmann Viteodens 100 - piec co chwilę włącza się na 5 sekund i wyłącza.


Recommended Posts

Napisano

Proszę o pomoc. Dotyczy pieca Viteodens 100 (B1HC, B1KC)

Zauważyłem niepokojące zachowanie. Gdy piec nagrzeje wodę w układzie (grzejniki, podłogówka) a termostat pokojowy nie wyłącza pieca ponieważ temperatura zadana nie jest jeszcze osiągnięta. Wówczas piec zgodnie z logiką po przekroczeniu temperatury wody o kilka stopni wyłącza się. Po chwili spada temperatura i ponownie się włącza. Teoretycznie wszystko dobrze ale bardzo niepokojące jest to, że ten cykl wygląda tak że po 2-3 minutach piec odpala się na 5-sekund, temperatura szybko wzrasta, wyłącza się i tak w nieskończoność. Zakładam że większość użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy, ale uważam że takie zachowanie niekorzystnie wpływa na żywotność produktu. Proszę o pomoc i podpowiedz jak wprowadzić czas opóźnienia pomiędzy uruchomieniami aby  zminimalizować niepożądane zjawisko, lub wykonać inny zabieg.

Dodatkowo zauważyłem że co jakiś czas nałogowo gubi ciepłą wodę użytkową. Tą informację mam potwierdzoną od innych użytkowników.

Adam.`

Napisano

Zastanawiam się jak to jest, że zwykły polski Termet ma 25 ustawień, żeby można było sobie do woli ustawiać według swoich preferencji. U mnie jest takie ustawienie między innymi jak czasowe wyłącznie palnika, jest ustawione na 30 minut, żeby zapobiec takiemu szalonemu taktowaniu. Kocioł osiąga temperaturę i odpoczywa sobie przez 30 minut, albo 60, w zależności jak sobię ustawię. Mogę sobie też obniżyć moc, albo obniżyć ją na określony czas, np na 30 sekund, albo 5 minut, żeby nie startował jak szalony koń wyścigowy i w 5 sekund tak jak piszesz dobiegał do celu.
To jest kocioł dwufunkcyjny czy jednofunkcyjny? Nie wiem jak jest w dwufunkcyjnym, ale zazwyczaj za gubienie jak to nazwałeś CWU odpowiedzialny jest zawór 3D, zwłaszcza przy podłogówce, po prostu na podłogówkę jest potrzebne większe ciśnienie niż np na grzejniki i wtedy zawór 3D nie domyka się do końca i puszcza do zasobnika wodę z obiegu CO i ochładza zasobnik. Tak przez jakiś czas działo się w Termetach dopóki nie zaczęli montować lepszych zaworów 3D. Co do ustawień zapytaj serwisanta z Viessmanna, bo na szybko przeleciałem instrukcję i niestety żadnych ustawień nie widzę, także być może do tych ustawień wgląd ma tylko autoryzowany serwisant. Albo poszukaj na Elektrodzie, albo Forum Info-ogrzewanie.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
11 godzin temu, Adam Białystok napisał:

Proszę o pomoc. Dotyczy pieca Viteodens 100 (B1HC, B1KC)

Zauważyłem niepokojące zachowanie. Gdy piec nagrzeje wodę w układzie (grzejniki, podłogówka) a termostat pokojowy nie wyłącza pieca ponieważ temperatura zadana nie jest jeszcze osiągnięta. Wówczas piec zgodnie z logiką po przekroczeniu temperatury wody o kilka stopni wyłącza się. Po chwili spada temperatura i ponownie się włącza. Teoretycznie wszystko dobrze ale bardzo niepokojące jest to, że ten cykl wygląda tak że po 2-3 minutach piec odpala się na 5-sekund, temperatura szybko wzrasta, wyłącza się i tak w nieskończoność. Zakładam że większość użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy, ale uważam że takie zachowanie niekorzystnie wpływa na żywotność produktu. Proszę o pomoc i podpowiedz jak wprowadzić czas opóźnienia pomiędzy uruchomieniami aby  zminimalizować niepożądane zjawisko, lub wykonać inny zabieg.

Dodatkowo zauważyłem że co jakiś czas nałogowo gubi ciepłą wodę użytkową. Tą informację mam potwierdzoną od innych użytkowników.

Adam.`

Użytkowałem taki kocioł dokładnie.

 

Spada temperatura wody na kotle i się załącza mimo, że temperatura w pomieszczeniu jest OK?

Napisano
4 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Użytkowałem taki kocioł dokładnie.

 

Spada temperatura wody na kotle i się załącza mimo, że temperatura w pomieszczeniu jest OK?

Ale znalazłeś rozwiązanie?

Napisano

To w końcu model jednofunkcyjny, z zasobnikiem c.w.u.  - B1HC, czy dwufunkcyjny (podgrzewający c.w.u. przepływowo) - B1KC?

Czym on jest sterowany? Czy to prosty termostat pokojowy, działający tylko dwustanowo, z sygnałem włącz/wyłącz? Co to za model? Czy temperatura wody w obiegu jest ustawiana osobno na sterowniku kotła? 

Mamy tu sytuację, gdy ustawiona moc kotła przekracza możliwości jej odbioru. 

Czy w układzie jest zawór mieszający na zasilaniu podłogówki? Jaka temperatura wody ustawiona jest na kotle, a jaka na zaworze mieszającym? Sposób wykonania tej części układu także może być problemem, jeżeli do kotła wraca zbyt duża ilość gorącej wody. 

Napisano
12 minut temu, retrofood napisał:

Ale znalazłeś rozwiązanie?

Mój kocioł pracował OK na podstawie wskazań termostatu w pokoju na zasadzie włącz wyłącz w funkcji temperatury w pomieszczeniu. Poza tym, ja miałem grzejniki.  Tutaj jest podłogówka, a sam temat instalacji jest bardzo złożony. Ciśnienie w instalacji, ustawienie temperatury powrotu w podłogówce, lokalizacja termostatu. Możliwe, że serwisant musi zawitać i np. zmienić ustawienie krzywej w menu.

 

Jaka jest ustawiona temperatura medium na kotle - tam w menu uzytkownika można ręcznie.

 

Czy do kotła jest podłączona automatyka pogodowa?

 

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Piec jednofunkcyjny - jak ma grzać wodę użytkową to nie grzeje domu - jeśli to o to chodzi. sterownik on / off - mówi kiedy ma grzać. wszystko wydaje się że działa poprawnie. Nie ma żadnej krzywej grzewczej. Na dole podłogówka na górze grzejniki. dodatkowa pompa zewnętrzna do podłogówki.

Uważam że wystarczy zmienić:

1. temp wyłączenia i włączenia, przy ustawionej 45 wyłącza się na 52 włącza 35

2. ustawić czas tak by nie mógł się włączać częściej niż .....

3. wyłączyć pompę zewnętrzną od podłogówki tak by szybko nie spadała temperatura na kotle.

4. może coś jeszcze.

tylko jak to zrobić w instrukcji brak na ten temat informacji.

składam meila z filmami do Viessmanna, dzwoniłem na infolinie to nikt nie pomógł odsyłają do serwisu bo to może problem leży między krzesłem a klawiaturą jak to mówią informatycy.

 

Napisano

Pompa od podłogówki powinna chodzić cały czas, by nie wychładzać podłogi, a kocioł ma tak modulować mocą, żeby utrzymać zadaną temperaturę. Ile zajmuje nagrzanie tego zasobnika? U mnie na 10kw 140L nagrzewa z 10 minut i grzejniki nie zdążą się na tyle wychłodzić by różnica była zauważalna.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

O ile rozumiem, to jest tu założony jakiś regulator temperatury, popularnie mówiąc termostat pokojowy? Moim zdaniem to kocioł źle współpracuje z takim dwustanowym (włącz/wyłącz) regulatorem temperatury. Kocioł powinien działać właśnie zgodnie z krzywą grzewczą, modulując moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło i w ten sposób działać w miarę możliwości w sposób ciągły. Podejrzewam, że to regulator temperatury wymusza te włączenia i wyłączenia. Na początek proponuję zrobić test. Odłączamy go , a jedynie na sterowniku kotła ustawiamy zadaną temperaturę wody w obiegu. Obserwujemy, czy kocioł będzie modulował moc, zmniejszając ją w miarę wzrostu temperatury wody w obiegu. Myślę jednak, że bez pomocy serwisanta się ostatecznie nie obejdzie. Trzeba znać ustawienia konkretnego modelu kotła. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...