Mam pytanie dotyczące łat pod blachodachówkę PŁASKA Plus.

W instrukcji jest napisane, że wymagane są łaty 40x50 a dekarz twierdzi, że można standardowe łaty zastosować 40x60, że są łatwiej dostępne i szybciej można je dostać w tartaku.

Pytanie, co się może stać jak zastosuję te o przekroju, o którym wspomina dekarz? Czy można je zamiennie zastosować dla tej blachodachówki?

Napisano

Dzień dobry,

 

Sugestia dekarza, który być może nie miał jeszcze okazji pracować z blachodachówką PŁASKA Plus, odnośnie użycia standardowych łat o wymiarach 40x60 zamiast zalecanych 40x50 w instrukcji montażu, nie jest rekomendowana i może wiązać się z potencjalnymi problemami dotyczącymi dachu. Instrukcje montażu są opracowywane przez producenta w celu zapewnienia optymalnych warunków montażu oraz trwałości pokrycia dachowego. Istnieje kilka istotnych powodów, dla których zaleca się stosowanie łat o określonych rozmiarach:

- łaty są specjalnie dostosowane do wymiarów i specyfikacji blachodachówki, co zapewnia odpowiednie wsparcie dla paneli dachowych

- użycie łat o większym rozmiarze, takich jak 40x60, może prowadzić do problemów z równym ułożeniem blachodachówki. Szersze łaty mogą powodować, że blachodachówka nie będzie idealnie przylegać do połaci dachowej, a na końcach panela może występować jego podnoszenie. To może skutkować zakrzywieniem powierzchni dachu, co nie tylko jest nieestetyczne, ale także może prowadzić do uszkodzeń dachowych.

 

W związku z tym, stosowanie łat o innym rozmiarze niż zalecane może przynieść kosztowne problemy w przyszłości. Dlatego zawsze zaleca się rygorystyczne przestrzeganie specyfikacji producenta oraz precyzyjne stosowanie się do instrukcji montażu.

Instrukcje montażu dla produktów Blachy Pruszyński można znaleźć do pobrania na oficjalnej stronie internetowej firmy pod adresem:
=> https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52

 

______________________________________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński

blachodachowki_panelowe_ns.thumb.jpg.d44fa1582ebe2e6b92a3b0c9e5432b5a.jpg

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, Ekspert Pruszyński napisał:

 

- użycie łat o większym rozmiarze, takich jak 40x60, może prowadzić do problemów z równym ułożeniem blachodachówki. Szersze łaty mogą powodować, że blachodachówka nie będzie idealnie przylegać do połaci dachowej, a na końcach panela może występować jego podnoszenie. To może skutkować zakrzywieniem powierzchni dachu, co nie tylko jest nieestetyczne, ale także może prowadzić do uszkodzeń dachowych.

 

W związku z tym, stosowanie łat o innym rozmiarze niż zalecane może przynieść kosztowne problemy w przyszłości. Dlatego zawsze zaleca się rygorystyczne przestrzeganie specyfikacji producenta oraz precyzyjne stosowanie się do instrukcji montażu.

Wkradło się to pewne niezrozumienie, albo braki w wiedzy technicznej odnośnie łacenia dachu.

 

Proszę przeanalizować ten wpis z tym filmem.  

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
10 godzin temu, Ekspert Pruszyński napisał:

Może nie zbyt jasno napisany wpis ;) ale jednak zdecydowanie dla blachodachówki PŁASKA i PŁASKA PLUS należy stosować łaty o przekroju 40x50 mm.


 

Tak, rozumiem, tylko, którą płaszczyzną łata przylega do kontrłaty?

Jeżeli przylega tą o szerokości 40 mm to, jakie znaczenie ma wysokość  łaty czy będzie miała 50 mm, czy 60 mm.

8 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Zaskakuje mnie tylko problem z dostępnością łat 4×5 cm. To jeden z najczęściej stosowanych wymiarów, naprawdę bardzo popularny.

Wystarczy pojechać gdzieś na grubościówkę i przepuścić łaty, a dodam, że warto to zrobić, przy montażu  takiego pokrycia, jak  płaska plus. 

Napisano

40mm to wysokość łaty! Ostatnie zalecenia są takie, żeby ze względu na skuteczną wentylację połaci stosować taką wysokość zarówno dla łaty jak i kontrłaty.

Natomiast szerokość łaty 50mm (na której opiera się panel) jest optymalna! W związku z tym, że panel ma 320 mm długości, łata o szerokości 60mm jest za duża i powoduje podniesienie panelu, o którym było wcześniej wspomniane ;)

 

Napisano

Na filmie użyto łat o wymiarach 45 x 45, ale to tylko dach demonstracyjny, na którym można było sobie pozwolić na takie rozwiązanie.

Optymalnym wymiarem dla łat jest 40 x 50, ponieważ wtedy ich tylna krawędź nie koliduje z blachodachówką. W przypadku łat 40 x 60 trzeba by było je heblować od góry, aby blachodachówka nie odstawała. Zagadnienie łat zostało przedstawione w dwóch częściach filmu o blachodachówce PŁASKA PLUS.

Napisano

Czyli to może być złudzenie.:scratching:

 

Co do tylnej krawędzi łaty, to ona zawsze koliduje, tylko  węższa  w mniejszym stopniu, dlatego wydawało mi się, że przy odwróconym montażu tej blachodachówki, wkrętami farmerskimi z boku łaty, łata również została odwrócona.  

 

 

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:   
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.    
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci    
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...