Gaz a elektryka pod sufitem


Recommended Posts

Mam na korytarzu rurę gazowa (gaz ziemny) 25cm od sufitu. Chciałem nad ta rura dać kable od instalacji elektrycznej a nawet urządzenie sterujące do IoT ale teraz wyczytałem, ze normy mówią ze elektryka powinna być 10 cm pod rura gazowa. 

1) Czy to znaczy że nie powinienem tak robić? Dobrze to rozumiem?  
2) A jak to się ma do kabli do oświetlenia w suficie? Przecież w większości budynków jest w suficie oświetlenie a pod nim rura gazowa.... wiec to jest nielegalne czy jak? czy może wtynkowe kable się nie liczą?

Tak czy inaczej na korytarzu planowałem sufit otwarty (listwowy) wiec wentylacja by była. Ale czy mogę zrobić elektrykę nad rura gazowa? Jak należy rozumieć te 10 cm poniżej instalacji elektrycznych skoro w budynkach jest oświetlenie nad nimi? Czy puszczanie przewodów powyżej jest dopuszczalne? Czy robienie puszek powyżej jest dopuszczalne? Czy instalacja urządzeń elektronicznych jest legalna? (z przekaźnikami)?

Link do komentarza

Sprawa polega na tym, że gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i w razie jakichkolwiek nieszczelności zbiera się pod sufitem, tam tworzy się mieszanka wybuchowa, która ma możliwość ulotnienia się przez kratkę wentylacyjną w przypadku odpowiednio działającej wentylacji.

Umiejscowienie w hipotetycznie możliwej poduszce mieszanki wybuchowej instalacji elektrycznej, w której z mniejszym, czy większym prawdopodobieństwem hipotetycznie może wystąpić zaiskrzenie, hipotetycznie spowodujące prawdopodobny wybuch - jest niedopuszczalne...

Przekaźnik, połączenie przewodów - to elementy, w których niewykluczone jest zaiskrzenie...

Dlatego wymagane jest umiejscowienie gazu nad elektryką.

 

A realizacje są różne... z tym że w zależności od okoliczności mogą być zaakceptowane lub nie - przez kontrolujących "gazowników" czy elektryków...

Link do komentarza
Dnia 6.04.2023 o 17:22, PawelRemont napisał:

Mam na korytarzu rurę gazowa (gaz ziemny) 25cm od sufitu. Chciałem nad ta rura dać kable od instalacji elektrycznej a nawet urządzenie sterujące do IoT ale teraz wyczytałem, ze normy mówią ze elektryka powinna być 10 cm pod rura gazowa. 

A w mieszkaniach, ludzie mają oświetlenie w podłodze na korytarzach, którymi biegną rury gazowe do kuchni? 

Jak masz obawy to zastosuj hermetyczne.

Rury to pryszcz, nawet gazomierze wiszą na klatkach schodowych bez wentylacji.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
22 minuty temu, PawelRemont napisał:

Co proszę? 

Czytamy ze zrozumieniem, "nie należy prowadzić"  a  "zakaz prowadzenia" .

Dużo zależy od wykonania np. zastosowanie rur stalowych łączonych poprzez spawanie.  

Cytat

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych,

 

 

natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...