Gaz a elektryka pod sufitem


Recommended Posts

Napisano

Mam na korytarzu rurę gazowa (gaz ziemny) 25cm od sufitu. Chciałem nad ta rura dać kable od instalacji elektrycznej a nawet urządzenie sterujące do IoT ale teraz wyczytałem, ze normy mówią ze elektryka powinna być 10 cm pod rura gazowa. 

1) Czy to znaczy że nie powinienem tak robić? Dobrze to rozumiem?  
2) A jak to się ma do kabli do oświetlenia w suficie? Przecież w większości budynków jest w suficie oświetlenie a pod nim rura gazowa.... wiec to jest nielegalne czy jak? czy może wtynkowe kable się nie liczą?

Tak czy inaczej na korytarzu planowałem sufit otwarty (listwowy) wiec wentylacja by była. Ale czy mogę zrobić elektrykę nad rura gazowa? Jak należy rozumieć te 10 cm poniżej instalacji elektrycznych skoro w budynkach jest oświetlenie nad nimi? Czy puszczanie przewodów powyżej jest dopuszczalne? Czy robienie puszek powyżej jest dopuszczalne? Czy instalacja urządzeń elektronicznych jest legalna? (z przekaźnikami)?

Napisano

Sprawa polega na tym, że gaz ziemny jest lżejszy od powietrza i w razie jakichkolwiek nieszczelności zbiera się pod sufitem, tam tworzy się mieszanka wybuchowa, która ma możliwość ulotnienia się przez kratkę wentylacyjną w przypadku odpowiednio działającej wentylacji.

Umiejscowienie w hipotetycznie możliwej poduszce mieszanki wybuchowej instalacji elektrycznej, w której z mniejszym, czy większym prawdopodobieństwem hipotetycznie może wystąpić zaiskrzenie, hipotetycznie spowodujące prawdopodobny wybuch - jest niedopuszczalne...

Przekaźnik, połączenie przewodów - to elementy, w których niewykluczone jest zaiskrzenie...

Dlatego wymagane jest umiejscowienie gazu nad elektryką.

 

A realizacje są różne... z tym że w zależności od okoliczności mogą być zaakceptowane lub nie - przez kontrolujących "gazowników" czy elektryków...

Napisano

Rozumiem. Najwyżej będę zmuszony usunąć gaz bo nie wiem co robić... bardzo ciężko zrobić instalację IoT bez robienia jej pod sufitem... mogę ew zrobić jakąś ekstra kratkę wentylacyjną do komina aby ew gaz uwalniał się do komina. Do tego będę miał czujnik gazu... 

Napisano (edytowany)
Dnia 6.04.2023 o 17:22, PawelRemont napisał:

Mam na korytarzu rurę gazowa (gaz ziemny) 25cm od sufitu. Chciałem nad ta rura dać kable od instalacji elektrycznej a nawet urządzenie sterujące do IoT ale teraz wyczytałem, ze normy mówią ze elektryka powinna być 10 cm pod rura gazowa. 

A w mieszkaniach, ludzie mają oświetlenie w podłodze na korytarzach, którymi biegną rury gazowe do kuchni? 

Jak masz obawy to zastosuj hermetyczne.

Rury to pryszcz, nawet gazomierze wiszą na klatkach schodowych bez wentylacji.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
1 minutę temu, animus napisał:

A w mieszkaniach, kuchniach  z kuchenkami gazowymi ludzie mają oświetlenie w podłodze i na korytarzach, którymi biegną rury gazowe też? 

Co proszę? 

Napisano
22 minuty temu, PawelRemont napisał:

Co proszę? 

Czytamy ze zrozumieniem, "nie należy prowadzić"  a  "zakaz prowadzenia" .

Dużo zależy od wykonania np. zastosowanie rur stalowych łączonych poprzez spawanie.  

Cytat

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych,

 

 

natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.  
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...