Skocz do zawartości

Słabe ciśnienie wody w baterii termostatycznej Oltens Atran


Recommended Posts

Napisano

Cześć, może ktoś z was miał podobny problem, chodzi o słabe ciśnienie wody w baterii termostatycznej Oltens Atran. Odkąd zamontowałem baterie tj. 4 miesiące temu, cały czas mam słabe ciśnienie wody. Na początku po kilku dniach użytkowania, odkręciłem baterie, ponieważ myślałem że przyczyną są zanieczyszczone sitka przy wlocie wody z rur, jednak sitka były czyste. I w sumie minęły już 4 miesiące a ciśnienie dalej jest słabe, są dni że wydaje się mocniejsze ale ogólnie wg. mnie nie jest takie jakie powinno być. Czy ktoś z was miał podobny przypadek? Co z tym zrobić? Zgłosić reklamację do producenta? 

Napisano

Bateria termostatyczna do pracy musi mieć ODPOWIEDNIE ciśnienie obu strumieni wody. Widać jest za małe.

  Dnia 20.01.2023 o 09:30, zales92 napisał:

Ciśnienie w 3 innych kranach w budynku jest odpowiednie.

Rozwiń  

Te inne krany też są termostatyczne?

Jak daleko od pionu wodociągowego jest źle działająca bateria?

Napisano

Baterie termostatyczne zwykle charakteryzuje bardzo duży opór przepływu. Czy wcześniej była w tym miejscu inna bateria? Jeżeli tak, to czy ciśnienie wody było akceptowalne?

Jeżeli nie było jeszcze żadnej, to bez pomiarów można co najwyżej zrobić eksperyment - założyć inną baterię i zobaczyć jaki będzie strumień wody. 

Skąd pochodzi woda? Zasilanie jest z publicznej sieci, czy z własnej studni i hydroforu?

Napisano

Wcześniej nie było tam żadnej baterii. Zasilanie wody jest z publicznej sieci, ale tak jak pisałem wyżej w domu mam jeszcze 3 inne (standardowe) baterie w których ciśnienie wody jest akceptowalne 

Napisano
  Dnia 20.01.2023 o 10:52, zales92 napisał:

Wcześniej nie było tam żadnej baterii.

Rozwiń  

Wyrzuć tę baterię, załóż standardową baterię prysznicową, bo najwyraźniej Ta termostatyczna ma za

 

  Dnia 20.01.2023 o 09:58, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

duży opór przepływu.

Rozwiń  

 

To, że dla innych, standardowych baterii

  Dnia 20.01.2023 o 10:52, zales92 napisał:

 ciśnienie wody jest akceptowalne

Rozwiń  

nie oznacza, że to ciśnienie będzie akceptowalne dla baterii termostatycznej :bezradny:

 

Jak chcesz się pobawić, wymień na chwilę taką inną, standardową na tą "źle działającą" termostatyczną i sprawdź, czy tak będzie "dobrze działała", w co wątpię...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.