Skocz do zawartości

Wymiana instalacji elektrycznej w bloku.


Karolok

Recommended Posts

Napisano

Hej. Zaczynam się przygotowywać do tematu wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu ( od licznika do gniazdek).

Poprzedni właściciel zaszpachlował wszystkie puszki w których są łączone przewody.  

Mieszkanie jest w bloku z 77roku, w tej chwili instalacja jest jeszcze aluminiowa. 

 

Czy istnieją może gdzieś jakieś archiwalne rysunku na których można podejrzeć jak powinna być rozmieszczona instalacja, coś w rodzaju projektu instlacji?

Gdzie puszki? Gdzie powinny być gniazdka? Czy da się gdzieś znaleźć rysunki techniczne?

Blok z 77 roku, 11 kondygnacyjny. M2 z widną kuchnia i ślepą łazienką. 

Chyba każdy blok na Bielanach z tą liczbą kondygnacji na taki sam układ mieszkań. 

Napisano
40 minut temu, Karolok napisał:

Czy istnieją może gdzieś jakieś archiwalne rysunku na których można podejrzeć jak powinna być rozmieszczona instalacja, coś w rodzaju projektu instlacji?

Pewnie istnieją, ale dzisiaj tak robić nie wolno, bo zmieniły się wymagania prawne dotyczące instalacji. Skontaktuj się z jakimś kumatym elektrykiem, chociażby z konserwatorem instalacji w tym bloku. M2 to prosta instalacja, on Ci doradzi.

Napisano

Sam masz to robić, czy masz do tego prawdziwego fachowca?

 

Czy jest to mieszkanie, w którym mieszkasz i które znasz pod względem zapotrzebowania energii w każdym pomieszczeniu?

To ułatwi decyzje co do rozmieszczenia gniazd i punktów świetlnych...

 

43 minuty temu, Karolok napisał:

Gdzie puszki? Gdzie powinny być gniazdka?

Teraz o tym to Ty decydujesz, a elektryk zweryfikuje czy i jak to można zrobić...

Napisano
2 minuty temu, podczytywacz napisał:

Teraz o tym to Ty decydujesz, a elektryk zweryfikuje czy i jak to można zrobić...

Chodzi właśnie o to jak. Bo w bloku z wielkiej płyty trasy przewodów trudno jest prowadzić dowolnie. 

Napisano

W nowym układzie instalacji - kumaty elektryk to wie - nie musisz prowadzić przewodów ściśle po śladach starych, aluminiowych...

Często nie warto nawet ich ruszać i można je całkowicie zignorować... zmniejszy się ilość ścian do łatania...

Trzeba odłączyć istniejącą instalację całkowicie i dokładnie od zasilania, bruzdownicą wyciąć miejsca pod trasy nowych przewodów, nie patrząc jak idą stare...

Aleeeee!!! MUSI TO ROBIĆ ELEKTRYK, znający się na rzeczy, a nie amator!

On ustali gdzie i jaka będzie rozdzielnica, którędy będą przebiegać linie zasilania oświetlenia, gniazd, z jakich przewodów będą wykonane, jak zabezpieczone...

Kumaty elektryk doradzi również gdzie i jak poprowadzić przewody antenowe, do internetu, przewody do alarmów do okien, czy temu podobne...

Na koniec przeprowadzi pomiary instalacji.

Napisano
18 godzin temu, Karolok napisał:

Poprzedni właściciel zaszpachlował wszystkie puszki w których są łączone przewody.  

Czy istnieją może gdzieś jakieś archiwalne rysunku na których można podejrzeć jak powinna być rozmieszczona instalacja, coś w rodzaju projektu instlacji?

Gdzie puszki? Gdzie powinny być gniazdka? Czy da się gdzieś znaleźć rysunki techniczne?

Musisz zejść do sąsiednich mieszkań w tym samym pionie, poprosić o możliwość zrobienia zdjęć miejsc występowania puszek  i  gniazd.

To są powtarzalne instalacje. 

 

Napisano
8 minut temu, animus napisał:

Musisz zejść do sąsiednich mieszkań w tym samym pionie, poprosić o możliwość zrobienia zdjęć miejsc występowania puszek  i  gniazd.

To są powtarzalne instalacje. 

 

Po co? Chyba tylko dla zaspokojenia ciekawości...

 

12 lat temu w swoim poprzednim mieszaniu w wieżowcu z 1985 roku (przewodów miedzianych "wystarczyło" tylko do VI piętra - wyżej znalazło się aluminium i u mnie na IX piętrze też :bezradny:) wymieniałem instalację elektryczną i współpracujący ze mną elektryk podpowiedział mi, żebym odpiął starą, aluminiową instalację i - nie przejmując się nią więcej - zrobił we wskazanych przez niego miejscach bruzdy od dużo większej niż poprzednio rozdzielnicy, do poszczególnych punktów odbioru - oddzielnie do pralki, kuchni indukcyjnej (jedna faza), do zasilenia gniazd w każdym z czterech pokojów oddzielnie, do dwóch stref oświetlenia górnego i tak dalej...

Na ten czas zrobiliśmy prowizoryczną, niewielką, tymczasową rozdzielnicę, a jakże, z zabezpieczeniami! bo przecież jak robić bez prądu...

Po zrobieniu bruzd i ułożeniu przewodów przeze mnie, elektryk sprawdził układ, przełączyliśmy na próbę układ i po zatwierdzeniu instalacji - przełączyli z powrotem na tą tymczasową i zarzuciłem bruzdy, zrobiłem gładzie, pomalowałem... i znowu w towarzystwie elektryka zlikwidowaliśmy prowizorkę, przełączyli na nową i jeszcze coś pomierzył i... już!

Na jednej ścianie betonowej, prefabrykowanej, przy której miał stać sprzęt grający i telewizor, nie "gryzłem" tej ściany (6,5 m długości :icon_rolleyes:), tylko przewód 3x2,5 doprowadziłem listwą przypodłogową i zrobiłem otwory pod trzy gniazda w ramce... i tak było wystarczająco dużo zabawy:zalamka:.

Napisano
52 minuty temu, podczytywacz napisał:

Po co?

A po to, że w betonie się kuje, a można częściowo wykorzystać otwory zrobione przez producenta wielkiej płyty.

Napisano
1 godzinę temu, animus napisał:

Musisz zejść do sąsiednich mieszkań w tym samym pionie, poprosić o możliwość zrobienia zdjęć miejsc występowania puszek  i  gniazd.

To są powtarzalne instalacje. 

Niewiele to da, bo i puszek jest niewiele. Przewody były prowadzone w prefabrykacie w specjalnych kanałach, instalacja miała system gwiazdowy, więc niewiele jest do obejrzenia. Ja u siebie w przedpokoju, przez kilka godzin szukałem przerwy na przewodzie do kuchni i guzik znalazłem. Trzeba było położyć nowy, na szczęście miałem boazerię, więc nie było problemu go ukryć. Dlatego konsultacja z kumatym elektrykiem wskazana, bo w takim lokalu działa się sposobem. Ja w nowym mieszkaniu większość przewodów do gniazdek poprowadziłem pod listwami przypodłogowymi, bez kucia w ścianach. Tylko do oświetlenia wykorzystałem stare kanały, a tych szukałem pod sufitem nad wyłącznikami. 

Warto poczytać też

Bezpuszkowa instalacja elektryczna to podstawa!

Jak należy poprowadzić bezpuszkową instalację elektryczną?

Bezpuszkowa instalacja gniazdek wtyczkowych - krok po kroku

Napisano (edytowany)
23 minuty temu, retrofood napisał:

 Tylko do oświetlenia wykorzystałem stare kanały, a tych szukałem pod sufitem nad wyłącznikami. 

Tak właśnie robię remontując mieszkania z wielkiej płyty.

Dużo też otworów po puszkach da się adaptować, te od gniazd i włączników. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
26 minut temu, animus napisał:

A po to, że w betonie się kuje, 

Kuć nie należy, tym bardziej w prefabrykatach. Jeśli już to wycinamy

3 minuty temu, animus napisał:

  te od gniazd i włączników. 

Wyłączników być może, ale z gniazd to trudno, bo teraz wypadałoby zamontować tych gniazd z pięć razy (co najmniej) więcej.

Napisano (edytowany)

Trzeba też uważać na instalacje sąsiednich mieszkań, one się przenikają, łatwo uszkodzić zwłaszcza te pod posadzką.

Miałem przypadek, że wykonawca prl-owski zalewając betonową posadzkę, strumieniem betonu przesunął przewody powyżej posadzki, zatrzymały się  przy ścianie, na wysokości listew przypodłogowych, przewód został przecięty a za godzinę sąsiad się zjawił, głowiliśmy się co się stało, po odkręceniu listwy  udało się zlokalizować miejsce, trzeba było wykuć  kawał posadzki, przenieść przewód w pożądane miejsce, połączyć odpowiednio, kupę roboty.

A wystarczyły 2 mm, żeby go nie odwiercić w ścianie.          

9 minut temu, retrofood napisał:

Kuć nie należy, tym bardziej w prefabrykatach. Jeśli już to wycinamy

Nie wszystko da się wyciąć, resztę trzeba skruszyć.

9 minut temu, retrofood napisał:

bo teraz wypadałoby zamontować tych gniazd z pięć razy (co najmniej) więcej.

 To prawda, dorabia się ich więcej a te wykorzystuje. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Zaczynając odpowiadać na posty od począku:

[quote]

Czy jest to mieszkanie, w którym mieszkasz i które znasz pod względem zapotrzebowania energii w każdym pomieszczeniu?

To ułatwi decyzje co do rozmieszczenia gniazd i punktów świetlnych...[/quote]

Tak, mieszkam w tym mieszkaniu od 2 miesięcy. 

Co do rozmieszczenia punktów świetlnych i gniazd to powiem szczerze że to co zastałem w mieszkaniu w zasadzie będzie dla mnie wystarczające.

Mam 3 gniazda w salonie, 1 w korytarzu, w kuchni 4 (tu jest wpięta płyta indukcyjna) ale do kuchni planuję zmywarkę na oddzielnym obwodzie.

W łazience 2, i w sypialni 2. Jak dla mnie wystarczająco. 

 

I układ punktów świetlnych i gniazdek jest dla mnie o odpowiedni. 

 

 

W miejscu gdzie pisałem że szukam puszek gdzie instalacja jest łączona, chodzi o to że ja nie mogę ich odnaleźć, a nie o to gdzie je zaplanować.

Nie wiem gdzie instalacja jest łączona a to jest trochę problem do dalszej części. 

Dnia 11.12.2022 o 18:46, podczytywacz napisał:

W nowym układzie instalacji - kumaty elektryk to wie - nie musisz prowadzić przewodów ściśle po śladach starych, aluminiowych...

Często nie warto nawet ich ruszać i można je całkowicie zignorować... zmniejszy się ilość ścian do łatania...

Trzeba odłączyć istniejącą instalację całkowicie i dokładnie od zasilania, bruzdownicą wyciąć miejsca pod trasy nowych przewodów, nie patrząc jak idą stare...

Aleeeee!!! MUSI TO ROBIĆ ELEKTRYK, znający się na rzeczy, a nie amator!

On ustali gdzie i jaka będzie rozdzielnica, którędy będą przebiegać linie zasilania oświetlenia, gniazd, z jakich przewodów będą wykonane, jak zabezpieczone...

Kumaty elektryk doradzi również gdzie i jak poprowadzić przewody antenowe, do internetu, przewody do alarmów do okien, czy temu podobne...

Na koniec przeprowadzi pomiary instalacji.

To jest zrozumiałe, tak. Ogólnie to elektryk ma się pojawić na miejscu dopiero pod koniec stycznia. Ja do tego czasu muszę wiedzieć co dokładnie od niego chce. 

23 godziny temu, podczytywacz napisał:

wymieniałem instalację elektryczną i współpracujący ze mną elektryk podpowiedział mi, żebym odpiął starą, aluminiową instalację i - nie przejmując się nią więcej - zrobił we wskazanych przez niego miejscach bruzdy od dużo większej niż poprzednio rozdzielnicy, do poszczególnych punktów odbioru - oddzielnie do pralki, kuchni indukcyjnej (jedna faza), do zasilenia gniazd w każdym z czterech pokojów oddzielnie, do dwóch stref oświetlenia górnego i tak dalej...

Na ten czas zrobiliśmy prowizoryczną, niewielką, tymczasową rozdzielnicę, a jakże, z zabezpieczeniami! bo przecież jak robić bez prądu...

Po zrobieniu bruzd i ułożeniu przewodów przeze mnie, elektryk sprawdził układ, przełączyliśmy na próbę układ i po zatwierdzeniu instalacji - przełączyli z powrotem na tą tymczasową i zarzuciłem bruzdy, zrobiłem gładzie, pomalowałem... i znowu w towarzystwie elektryka zlikwidowaliśmy prowizorkę, przełączyli na nową i jeszcze coś pomierzył i... już!

Podobny mam plan i ja, tylko że ja już w tym mieszkaniu mieszkam, i nie mogę się wyprowadzić na czas wymiany instalalcji.

Mój plan jest taki żeby odleźć te puszki, i  odpinać poszczególne pomieszczenia.

Pierwszy byłby salon lub sypialnia, wtedy przenoszę się do jednego pomieszczenia. A drugie rozpruwam ściany. Jeżeli w ścianach były prefabrykowane kanały na przewody to chętnie bym chciał je wykorzystać, a jeżeli nie to i tak przewody chcę kłaść mniej więcej po tej samej trasie co aluminiowe, jeżeli są tylko w ścianach. 

 

 

22 godziny temu, animus napisał:

Tak właśnie robię remontując mieszkania z wielkiej płyty.

Dużo też otworów po puszkach da się adaptować, te od gniazd i włączników. 

Dokładnie tak jak napisałem wyżej, co się da to chcę zaadoptować do nowej instalacji. 

 

Problem jest z łazienką, bo jest już wyremontowana, i to w miarę świeżo... a instalacja została aluminiowa, i na razie nie będę modernizował łazienki. Chcę przygotować tylko miejsce w rozdzielnicy i podciągnąć to pod puszkę przy łazience na przyszłość. 

 

Zastanawiam się nad jakimś urządzeniem do wyszukiwania lub wykrywania przewodów w ścianach żeby widzieć na czym jesteśmy. 

Napisano (edytowany)
22 minuty temu, Karolok napisał:

Problem jest z łazienką, bo jest już wyremontowana, i to w miarę świeżo... a instalacja została aluminiowa, i na razie nie będę modernizował łazienki. Chcę przygotować tylko miejsce w rozdzielnicy i podciągnąć to pod puszkę przy łazience na przyszłość. 

 

Zastanawiam się nad jakimś urządzeniem do wyszukiwania lub wykrywania przewodów w ścianach żeby widzieć na czym jesteśmy. 

To nie problem, wycinasz z puszki przewody wiercisz na wylot ścianę w puszce i po ścianie w pokoju wprowadzasz przewody nowe. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, Karolok napisał:

 Podobny mam plan i ja, tylko że ja już w tym mieszkaniu mieszkam, i nie mogę się wyprowadzić na czas wymiany instalalcji.

Mój plan jest taki żeby odleźć te puszki, i  odpinać poszczególne pomieszczenia.

Nie ma znaczenia, że mieszkasz. Przy remontach zawsze jest tak, że trzeba korzystać ze starej instalacji aby kłaść nową. I dlatego Twój plan wypadałoby skorygować. Niczego nie odpinaj, tylko kładź nowe przewody! Poczytaj linki, które podałem byś zrozumiał jak należy podejść do tego remontu. Inaczej nasza rozmowa będzie bezprzedmiotowa.

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

Przy remontach zawsze jest tak, że trzeba korzystać ze starej instalacji aby kłaść nową.

NIE ZAWSZE!

Często - szczególnie gdy nie mieszkają małe dzieci - wystarczy zrobić na kilka  dni tymczasową "rozdzielnicę budowlaną", oczywiście z zabezpieczeniami, podpiętą na wejściu do mieszkania i najpotrzebniejsze rzeczy zasilić przedłużaczem... również narzędzia potrzebne do remontu... Da radę!

 

Ale na początek

1 godzinę temu, retrofood napisał:

Poczytaj linki, które podałem byś zrozumiał jak należy podejść do tego remontu

 

Napisano

Rzadko kto przebudowuje swoją instalację dalej, niż sięgają przewody doprowadzające energię do mieszkania - myślę o tych doprowadzających z tablicy licznikowej do wewnętrznej rozdzielnicy... a tutaj jest właśnie taka sytuacja...

I tamta "stara" część instalacji jest już zarządzana przez zarządcę budynku...

I tamtej "starej" instalacji @Karolok nie będzie przebudowywał...

 

Zatem zaczyna się "akademicka" dyskusja:zalamka:

Napisano
18 minut temu, retrofood napisał:

Nie przesadzaj. Wlz i zabezpieczenia to też instalacja.

Rozdział PEN.:hahaha2:

instalacja 3 faz, czy 1faz.

3 godziny temu, Karolok napisał:

A drugie rozpruwam ściany. Jeżeli w ścianach były prefabrykowane kanały na przewody to chętnie bym chciał je wykorzystać, a jeżeli nie to i tak przewody chcę kłaść mniej więcej po tej samej trasie co aluminiowe, jeżeli są tylko w ścianach. 

Kanały  mogą być ale tylko w pionie, w poziome wszystko idzie w posadzkach.   

Napisano (edytowany)

Nie są to - jak pisze @Karolok

Cytat

 prefabrykowane kanały na przewody

tylko są to kanały w prefabrykowanych "wielkich płytach", z których powstawały budynki

obraz.png.c00f598333ed9de3ad08f4924c5d7cd6.png

 

I ściany i stropy miały/mają kanały... a między kanałami płyty - pręty zbrojeniowe zatopione w betonie... twardym betonie...:zalamka:

obraz.png.ddb1c7137e6619c3674f4f72d436d490.png

 

i właśnie w tych kanałach często przeprowadzano przewody... ale trzeba je namierzyć, dowiercić się do nich, przeciągnąć umiejętnie  przewód, i odpowiednio umiejscowić i umocować puszkę pod gniazdo, czy przełącznik...

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Napisano
4 godziny temu, Karolok napisał:

 Jeżeli w ścianach były prefabrykowane kanały na przewody to chętnie bym chciał je wykorzystać,  

Nie dasz rady.

42 minuty temu, podczytywacz napisał:

 tylko są to kanały w prefabrykowanych "wielkich płytach", z których powstawały budynki 

dokładnie, po zalaniu betonem łączeń elementów, aby je wykorzystać trzeba by narobić wielkiego bałaganu, aby się do nich dobrać. Dlatego nie warto, powtarzam po raz któryś.

1 godzinę temu, animus napisał:

instalacja 3 faz, czy 1faz.

Bez różnicy. Współcześnie obwody rozprowadza się tak, aby z 1-fazy można było już w rozdzielnicy połączyć je do 3 faz. Czyli od rozdzielnicy instalacja jest uniwersalna.

Napisano
46 minut temu, podczytywacz napisał:

i właśnie w tych kanałach często przeprowadzano przewody... ale trzeba je namierzyć, dowiercić się do nich, przeciągnąć umiejętnie  przewód, i odpowiednio umiejscowić i umocować puszkę pod gniazdo, czy przełącznik...

Chyba żartujesz.

6 minut temu, retrofood napisał:

Nie dasz rady.

dokładnie, po zalaniu betonem łączeń elementów, aby je wykorzystać trzeba by narobić wielkiego bałaganu, aby się do nich dobrać. Dlatego nie warto, powtarzam po raz któryś.

Następny.:hahaha2:

Napisano
1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Zatem zaczyna się "akademicka" dyskusja:zalamka:

Żadna akademicka. Bo nieważne czy mieszkasz, czy przychodzisz tylko na remont, to musisz korzystać z energii elektrycznej. Bo jakaś instalacja przecież jest. Więc się z niej korzysta! A przynajmniej z jej części. Oczywiście do czasu, bo przecież tworzymy nową i na koniec starą trzeba będzie pozbawić napięcia. 

3 minuty temu, animus napisał:

Następny.:hahaha2:

Ciekawym w ilu wieżowcach szukałeś przewodów.

Napisano
11 minut temu, retrofood napisał:

Ciekawym w ilu wieżowcach szukałeś przewodów.

Tak się składa że cały czas się tym zajmuję, a ty już na emeryturce.:icon_mrgreen:

Napisano

  

 

2 godziny temu, animus napisał:

Tak, w takich kanałach nikt nie pakował przewodów.

I tu się mylisz... U mnie na środek pokoju właśnie takim kanałem doprowadzone były przewody... wieżowiec z 1985 roku...

Włącznik był na ścianie działowej z bloczków i to jeszcze tak umiejscowiony (był przy drzwiach wejściowych do pokoju), że żeby przewód od włącznika do oprawy przez taki kanał doprowadzić, musieli pod sufitem, w tej działowej ściance zrobić poziomo podkucie długości ok 30 cm, aby trafić w ten kanał... a w tym miejscu, gdzie miało wisieć światło, tak szukali tego kanału, że wykuli dziurę o średnicy ok 15 cm... i miałem później problem z zamocowaniem żyrandola, bo tę dziurę zaklajstrowali czymś kruchym i nietrwałym...

 

I to nie był tylko jeden taki przypadek...

Napisano
2 godziny temu, animus napisał:

Tak, w takich kanałach nikt nie pakował przewodów.

image.png.0e287697d2b71d1927207eb8e5539adc.png :icon_mrgreen:

Nie bądź niepoważny. Jeszcze powiesz, że w blokach z pustaków nie ciągnięto przewodów po przekątnej ścian. Ja bez szwagra po pijaku nie takie rzeczy spotykałem.

 

Napisano

"mój" wieżowiec elektryfikowali uczniowie szkoły budowlanej pod nadzorem nauczycieli, to takich "przekątnych" nie natrafiłem...

Jak ciąłem bruzdy, to wszystko na ścianach  było w przewidywalnych miejscach...

Napisano
3 minuty temu, podczytywacz napisał:

"mój" wieżowiec elektryfikowali uczniowie szkoły budowlanej pod nadzorem nauczycieli, to takich "przekątnych" nie natrafiłem...

Pierwsze przekątne podczas wykonywania widziałem na pierwszej praktyce, jeszcze jako uczeń. Starzy elektrycy tłumaczyli wtedy, że tynk przykryje i nikt nie zobaczy. A przewodu się zaoszczędzi.

Napisano
2 godziny temu, podczytywacz napisał:

  

 

I tu się mylisz... U mnie na środek pokoju właśnie takim kanałem doprowadzone były przewody... wieżowiec z 1985 roku...

Włącznik był na ścianie działowej z bloczków i to jeszcze tak umiejscowiony (był przy drzwiach wejściowych do pokoju), że żeby przewód od włącznika do oprawy przez taki kanał doprowadzić, musieli pod sufitem, w tej działowej ściance zrobić poziomo podkucie długości ok 30 cm, aby trafić w ten kanał... a w tym miejscu, gdzie miało wisieć światło, tak szukali tego kanału, że wykuli dziurę o średnicy ok 15 cm... i miałem później problem z zamocowaniem żyrandola, bo tę dziurę zaklajstrowali czymś kruchym i nietrwałym...

 

I to nie był tylko jeden taki przypadek...

:hahaha2:

Napisano
17 minut temu, animus napisał:

:hahaha2:

To zupełnie nie jest śmieszne.

Moja szwagierka pracowała w latach 70-tych w dziale inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej. I nikt jej nie zmusił, żeby wyszła na jakikolwiek balkon budowanych domów. Mówiła, ze zna dokumentację. 

Napisano
1 godzinę temu, retrofood napisał:

Pierwsze przekątne podczas wykonywania widziałem na pierwszej praktyce, jeszcze jako uczeń. Starzy elektrycy tłumaczyli wtedy, że tynk przykryje i nikt nie zobaczy. A przewodu się zaoszczędzi.

To się zdarza, było z oszczędności robione. 

11 minut temu, retrofood napisał:

To zupełnie nie jest śmieszne.

Moja szwagierka pracowała w latach 70-tych w dziale inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej. I nikt jej nie zmusił, żeby wyszła na jakikolwiek balkon budowanych domów. Mówiła, ze zna dokumentację. 

Są wyjątki ale takie praktyki to w małych domkach. 

  • 1 miesiąc temu...
Napisano

Witajcie po długiej przerwie.  Przeczytałem cały nasz temat jeszczę raz, przeczytałem też artykuły z podanych wyżej linków.

 

W między czasie gdy długo się nie odzywałem wyjaśniło się parę spraw. 

Prawdopodobnie osoba która obsługiwała tą instalację, nie miała wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Wszystko było połatane taśmą izolacyjną, przewody były niepozaciskane w gniazdkach i od tego były takie awarię.

W tej chwili wygląda to trochę lepiej. Jednak...

Cała instalacja ma raptem 2 bezpieczniki nadprądowa. 1 na gniazdka i 1 na oświetlenie. No trochę mało... tym bardziej że w mieszkaniu jest i elektryczny piekarnik, lodówka, płyta indukcyjna, elektryczny czajnik i chcę jeszcze wstawić zmywarkę. Pozostałe sprzęty to jakiś ładowarki i żelazko. (Pralka jest podłączona pod ten sam obwód co oświetlenie....)

Jak widać większość dużych odbiorników jest w kuchni. I moja koncepcja jest taka, żeby zmodernizować samą rozdzielnicę i dorzucić 2-3 nowe obwody tylko na kuchnię. Wszystko co jest w kuchni było by na nowych obwodach a pozostałe mieszkanie zostało by na starym.

 

Jedynie podejrzewam że bruzdy na przewody były by na ścianach z płyty prefabrykowanej, trochę obawiam się bruzdowania w tym. Zastanawiam się na ułożeniu przewodów w plastikowym kanale, ale chyba mało estetycznie by to było.

Co myślicie o takim rozwiązaniu na 3-4 lata?

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×