Tomsven Napisano 21 sierpnia 2022 #1 Napisano 21 sierpnia 2022 Dzień dobry, Adaptacji poddasza ciąg dalszy. Jedna strona dachu pozostaje bez zmian w konstrukcji, są tylko wstawione okna dachowe. Fachowiec skończył montaż w piątek, przez weekend przyszły obfite opady deszczu (na szczęście) i niestety okazało się, że przy wszystkich oknach dachowych zamontowanych w tej części dachu, pojawił się wyciek z boku na krokwie od strony okucia/kołnierza okna. Jutro wraca na kolejny etap prac i chciałbym być jak najlepiej przygotowany do rozmowy, tak aby z naprawą nie poszedł na łatwiznę. Poniżej załączam zdjęcia problemu. Dodatkowo ostatnie ze zdjęć pokazuje zamontowaną membranę w nowej/przebudowanej części dachu. Przy opadach trzeba było robić podpórki i zaklejać taśmą żeby nie lało się do środka. Wiadomo, że na górę pójdzie blacha i nie wiem czy to jest normalne zjawisko czy też np. zbyt słabo naciągnięta membrana ?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 sierpnia 2022 #2 Napisano 22 sierpnia 2022 Ze zdjęć niewiele wynika, ale okno dachowe powinno być wyniesione ponad powierzchnię pokrycia i osadzone z użyciem odpowiedniego kołnierza.
animus Napisano 22 sierpnia 2022 #3 Napisano 22 sierpnia 2022 Dnia 21.08.2022 o 12:23, Tomsven napisał: Dzień dobry, Fachowiec skończył montaż w piątek, przez weekend przyszły obfite opady deszczu (na szczęście) i niestety okazało się, że przy wszystkich oknach dachowych zamontowanych w tej części dachu, pojawił się wyciek z boku na krokwie od strony okucia/kołnierza okna. Ten montaż okien to jakiś żart, a fachman z łapanki. Zmarnowane pokrycie dachowe.
Tomsven Napisano 23 sierpnia 2022 Autor #4 Napisano 23 sierpnia 2022 Fachowiec nie był z łapanki. Sugerowałem się opiniami zarówno internetowymi jak i wśród znajomych osób, sprzęt mają konkretny, na terminy trzeba długo czekać. Byłem pewny, że będzie przyzwoicie, ale niestety takie kwiatki wychodzą. Jest szansa to uratować ?
Eksperci Fakro Napisano 23 sierpnia 2022 #5 Napisano 23 sierpnia 2022 Jest to przykład tzw. montażu na wcinkę. Problemem dla wykonawcy okazało się prawidłowe wykonanie zakładu w dolnej części okna. Wymaga to precyzyjnego nacięcia blachy oraz poluzowania modułów pokrycia, aby umożliwić prawidłowe wejście dolnego elementu kołnierza uszczelniającego w odpowiednie miejsce przygotowanego wcześniej otworu w pokryciu. Rysunkowa instrukcja takiego montażu znajduje się na stronie internetowej www.fakro.pl , strony 8 i 9 w tej instrukcji:https://www.fakro.pl/att/COMMON/prof/roofer/fitting_instructions/flashings/EH_EZ_FAKRO.pdf Jak najbardziej montaż tego okna jest możliwy, a wręcz konieczny, do poprawienia. Odpowiadając na pytanie o membranę to w przypadku obfitych opadów deszczu przemakanie folii bez pokrycia właściwego jest normalnym zjawiskiem. Taka sytuacja może się zdarzyć, należy jednak jak najszybciej wykonać właściwe pokrycie dachu.
animus Napisano 23 sierpnia 2022 #6 Napisano 23 sierpnia 2022 13 godzin temu, Tomsven napisał: Fachowiec nie był z łapanki. Sugerowałem się opiniami zarówno internetowymi jak i wśród znajomych osób, sprzęt mają konkretny, na terminy trzeba długo czekać. Byłem pewny, że będzie przyzwoicie, ale niestety takie kwiatki wychodzą. Jest szansa to uratować ? Bez zainwestowania w nowe kołnierze dolne raczej nie. Trudno jest też określić z tych zdjąć co jeszcze zostało tam pocięte, trzeba by zdemontować ocenić stan, dokupić i zamontować je prawidłowo. Taki montaż spowoduje degradację konstrukcji dachowej, a o ocieplaniu wełną trzeba zapomnieć. Ten fachman przyjdzie, dowali więcej silikonu i będzie się modlił. żeby przetrwało okres gwarancyjny, a co dalej.