Dzień dobry,

 

Adaptacji poddasza ciąg dalszy. Jedna strona dachu pozostaje bez zmian w konstrukcji, są tylko wstawione okna dachowe. Fachowiec skończył montaż w piątek, przez weekend przyszły obfite opady deszczu (na szczęście) i niestety okazało się, że przy wszystkich oknach dachowych zamontowanych w tej części dachu, pojawił się wyciek z boku na krokwie od strony okucia/kołnierza okna. Jutro wraca na kolejny etap prac i chciałbym być jak najlepiej przygotowany do rozmowy, tak aby z naprawą nie poszedł na łatwiznę. Poniżej załączam zdjęcia problemu. Dodatkowo ostatnie ze zdjęć pokazuje zamontowaną membranę w nowej/przebudowanej części dachu. Przy opadach trzeba było robić podpórki i zaklejać taśmą żeby nie lało się do środka. Wiadomo, że na górę pójdzie blacha i nie wiem czy to jest normalne zjawisko czy też np. zbyt słabo naciągnięta membrana ? 

299299830_1649294192138665_7845606300325002305_n.jpg

299999682_1192870188160314_6844445023171542569_n.jpg

300094130_1121727688424503_4728346533385004896_n.jpg

300250293_595398595637272_8262952960394652154_n.jpg

299958675_1103235717240252_3559063516511208462_n.jpg

Napisano
Dnia 21.08.2022 o 12:23, Tomsven napisał:

Dzień dobry,

Fachowiec skończył montaż w piątek, przez weekend przyszły obfite opady deszczu (na szczęście) i niestety okazało się, że przy wszystkich oknach dachowych zamontowanych w tej części dachu, pojawił się wyciek z boku na krokwie od strony okucia/kołnierza okna. 

Ten montaż okien to jakiś żart, a fachman z łapanki. :takaemotka:  

Zmarnowane pokrycie dachowe.

Napisano

Fachowiec nie był z łapanki. Sugerowałem się opiniami zarówno internetowymi jak i wśród znajomych osób, sprzęt mają konkretny, na terminy trzeba długo czekać. Byłem pewny, że będzie przyzwoicie, ale niestety takie kwiatki wychodzą. 

 

Jest szansa to uratować ? 

 

Napisano

Jest to przykład tzw. montażu na wcinkę. Problemem dla wykonawcy okazało się prawidłowe wykonanie zakładu w dolnej części okna. Wymaga to precyzyjnego nacięcia blachy oraz poluzowania modułów pokrycia, aby umożliwić prawidłowe wejście dolnego elementu kołnierza uszczelniającego w odpowiednie miejsce przygotowanego wcześniej otworu w pokryciu. Rysunkowa instrukcja takiego montażu znajduje się na stronie internetowej www.fakro.pl , strony 8 i 9 w tej instrukcji:
https://www.fakro.pl/att/COMMON/prof/roofer/fitting_instructions/flashings/EH_EZ_FAKRO.pdf
Jak najbardziej montaż tego okna jest możliwy, a wręcz konieczny, do poprawienia.
Odpowiadając na pytanie o membranę to w przypadku obfitych opadów deszczu przemakanie folii bez pokrycia właściwego jest normalnym zjawiskiem. Taka sytuacja może się zdarzyć,  należy jednak jak najszybciej wykonać właściwe pokrycie dachu.

Napisano
13 godzin temu, Tomsven napisał:

Fachowiec nie był z łapanki. Sugerowałem się opiniami zarówno internetowymi jak i wśród znajomych osób, sprzęt mają konkretny, na terminy trzeba długo czekać. Byłem pewny, że będzie przyzwoicie, ale niestety takie kwiatki wychodzą. 

 

Jest szansa to uratować ? 

 

Bez zainwestowania w nowe kołnierze dolne raczej nie.

4iGiB5P.jpeg

Trudno jest też określić z tych zdjąć co jeszcze zostało tam pocięte, trzeba by zdemontować ocenić stan, dokupić i zamontować je prawidłowo.

Taki montaż spowoduje degradację konstrukcji dachowej, a o ocieplaniu wełną trzeba zapomnieć.

Ten fachman przyjdzie, dowali więcej silikonu i będzie się modlił. żeby przetrwało okres gwarancyjny, a co dalej.:bezradny:    

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...