Skocz do zawartości

Jaką pompę ciepła wybrać do domu 200m2?


Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich :)
Remontuje dom z lat 80 i chcę wymienić ogrzewanie na pompę ciepła powietrzną do co i cwu tylko nie wiem co z mocą. Z kalkulatorów, po wpisaniu planowanych modernizacji wychodzi mi 9kw. Pytałam osoby z otoczenia i większość mówi, że lepiej mniejszą, żeby pompa działała bez przerwy, bo przy załączaniu i wyłączaniu pompek zabiera więcej prądu. Stąd moje zastanowienie, kupować 9kw, czy może lepiej 6-7? 

Dom  piętrowy kostka bez piwnicy i ze strychem nieużytkowym z pustaka żużlowego 20cm, pustką powietrzną i cegłą dziurawką 12cm
Okna nowe 3 szybowe z ciepłą ramką
fasada styropian grafitowy 15cm 0,32
dach z wełną 20cm 0,33
podłoga parteru płyta pir 5cm 0,22
fundament ocieplony xps 10cm 0,36 + odwodnienie
ogrzewanie podłogowe w całym domu, cwu potrzebne przez cały rok dla 4 osób :)
 

Napisano

Starzy fachowcy piszą, że pompę powinno się liczyć ×1.2 i oczywiście bufor jakieś 300L. Z tego co mi się wydaje chyba każda pompa ma grzałkę, żeby w tych najniższych temperaturach dogrzać. Bufor według mnie powinien najbardziej zabezpieczyć pompe przed taktowaniem, bo np te 300L wolniej zagrzeje niż zład wody np 100L i jeszcze trzeba obrócić ten zład przez całą instalację, a w buforze cyrkulacja jest lepsza. Ja bym wziął 10kw. Wolę mieć zapas, niż wierzyć w kalkulatory. Zwłaszcza że o tym ×1.2 piszę fachowiec z 30 letnim doświadczeniem, w pompach podejrzewam 15 letnim.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
Dnia 8.07.2022 o 21:17, captain shim napisał:

Witam wszystkich :)
Remontuje dom z lat 80 i chcę wymienić ogrzewanie na pompę ciepła powietrzną do co i cwu tylko nie wiem co z mocą. Z kalkulatorów, po wpisaniu planowanych modernizacji wychodzi mi 9kw. Pytałam osoby z otoczenia i większość mówi, że lepiej mniejszą, żeby pompa działała bez przerwy, bo przy załączaniu i wyłączaniu pompek zabiera więcej prądu. Stąd moje zastanowienie, kupować 9kw, czy może lepiej 6-7? 

Dom  piętrowy kostka bez piwnicy i ze strychem nieużytkowym z pustaka żużlowego 20cm, pustką powietrzną i cegłą dziurawką 12cm
Okna nowe 3 szybowe z ciepłą ramką
fasada styropian grafitowy 15cm 0,32
dach z wełną 20cm 0,33
podłoga parteru płyta pir 5cm 0,22
fundament ocieplony xps 10cm 0,36 + odwodnienie
ogrzewanie podłogowe w całym domu, cwu potrzebne przez cały rok dla 4 osób :)
 

Zapotrzebowanie na ciepło, a nie powierzchnia domu. Po tych opisach "na oko" można stwierdzić zapotrzebowanie 50-60 W/m2 czyli max 12 kW w szczycie, ale zaznaczam, że to dopiero przymiarka i swobodne szacowanie. O ciągłym działaniu się bogato nie wypowiem, ale szczerze wątpię, że jest taka potrzeba.

Napisano
Dnia 11.07.2022 o 09:19, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Zapotrzebowanie na ciepło, a nie powierzchnia domu. Po tych opisach "na oko" można stwierdzić zapotrzebowanie 50-60 W/m2 czyli max 12 kW w szczycie, ale zaznaczam, że to dopiero przymiarka i swobodne szacowanie. O ciągłym działaniu się bogato nie wypowiem, ale szczerze wątpię, że jest taka potrzeba.

Zapotrzebowanie z kalkulatora to 90kwh/m2 rocznie :) 
12kw brzmi i wygląda strasznie (mówię tu o cenie) :zalamka: ale jak trzeba to trzeba... Po prostu chciałam dopytać osoby w temacie, zamiast iść prosto do sprzedawców, nie będąc w ogóle zaznajomionym i nie wiedząc co się kupuje i czy ci sprzedawcy na pewno będą fair :icon_rolleyes:

  • 3 miesiące temu...
Napisano (edytowany)

Rozważasz powietrzną pompę ciepła. Może jednak przemyślał byś sprawę ponownie i rozważył instalację gruntowej pompy ciepła.

Ostatnio instalowałem w starym domku z roku 1963. Dużo trzeba było zmienić. Obecnie cały budynek ma podłogówkę. Pompa ciepła gruntowa (2 odwierty po 100mb) 12kW inwerterowa. Budynek ok 180m2.  Zużycie prądu przy włączeniu skacze do 2kW jednak po ok godzinie spada do 500W. A po wygrzaniu budynku spada do ok 360W i pompa się wyłącza do czasu spadku temperatury wewnątrz budynku. Sterowanie panelem dotykowym lub za pomocą telefonu. Istnieje możliwość ustawienia harmonogramów pracy np. tak aby tylko grzała w okresie taniej taryfy jak ktoś ma np G12  czy G12W.

Nie ma potrzeby instalowania ogromnych pojemników buforowych.

Po za tym mogę sterować pilotem : np załączanie na żądanie grzania Ciepłej wody w bojlerze.

Możesz skorzystać z dotacji "Czyste Powietrze". Uwaga dotację na pompę można otrzymać tylko raz - warto więc postarać się o nią na najlepszą pompę ciepła.

Edytowano przez AndyX (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...