jarek.s Napisano 19 lutego 2008 #1 Napisano 19 lutego 2008 Witam,Mam nietypowy problem przynajmniej mi się tak wydaje.Mam podłączony piec gazowy do komina ze stali kwasoodpornej i dzieje się dziwna rzecz , a mianowicie w miejscu połaczenia rury pieca z kominem wycieka mi kondensat który ścieka mi po ścianie w kotłowni tak samo wycieka mi przy drzwiczkach wyczystki. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec?
zbigmaz1 Napisano 19 lutego 2008 #2 Napisano 19 lutego 2008 Cytat Witam,Mam nietypowy problem przynajmniej mi się tak wydaje.Mam podłączony piec gazowy do komina ze stali kwasoodpornej i dzieje się dziwna rzecz , a mianowicie w miejscu połaczenia rury pieca z kominem wycieka mi kondensat który ścieka mi po ścianie w kotłowni tak samo wycieka mi przy drzwiczkach wyczystki. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec? U mnie jak montowali rury to zrobili nieznaczny spadek w kierunku komina tak że skropliny wracają (o ile są) do komina Może u ciebie połączyli kielichami w odwrotną stronę skoro wycieka na zewnątrz. Tyko dziwi mnie ta wyczystka? U mnie w miejsce wyczystki wstawiony jest skraplacz z rurką do odprowadzenia skroplin. Musisz mieć komin bardzo zimny skoro ci cieknie po ścianach (może trzeba by go uszczelnić od góry po zewnętrznej, jeżeli rura jest wstawiona w komin murowany). U mnie cały czas jest sucho nawet jak były temperatury na plusie i dużym minusie.
adamis Napisano 19 lutego 2008 #3 Napisano 19 lutego 2008 Skraplanie się kondensatu w stalowym kominie jest zjawiskiem prawidłowym.Taki komin powinien mieć ;-denko z rurką poniżej wejścia rury z kotła w komin (najtańsze i najlepsze rozwiązanie) Przez tą rurkę kondensat spływa do kanalizacji lub naczynia.-wyczystkę z drzwiczkami (rozwiązanie drogie i nie potrzebne) na dnie komina ale również połączoną rurką spływową z kanalizacją.Jeśli woda nie ma jak spłynąć z dna komina,to wiadomo,że przeleje się przez drzwiczki.Prawdopodobnie,albo zatkał się spływ w wyczystce,albo tego spływu w ogóle nie ma.Trzeba tam włożyć łapkę i pomacać,czy przy dnie jest otworek,i ewentualnie wybrać stamtąd śmieci,zdechłe nietoperze itp.A na połączeniu rur wycieka dlatego,że,jak czytamy powyżej,rura jest pochylona w złym kierunku.Kocioł gazowy potrafi wyprodukować kilkanaście litrów kondensatu na dobę.
jarek.s Napisano 19 lutego 2008 Autor #4 Napisano 19 lutego 2008 Rurkę tak zwany skraplacz mam drożny , nie wiem tylko czy przypadkiem cały komin nie jest pochylony na kotłownie i dlatego kondensat wylewa się na ścianę. Co mam zrobić w tym przypadku?
Redakcja Napisano 20 lutego 2008 #5 Napisano 20 lutego 2008 Cytat Witam,Mam nietypowy problem przynajmniej mi się tak wydaje.Mam podłączony piec gazowy do komina ze stali kwasoodpornej i dzieje się dziwna rzecz , a mianowicie w miejscu połaczenia rury pieca z kominem wycieka mi kondensat który ścieka mi po ścianie w kotłowni tak samo wycieka mi przy drzwiczkach wyczystki. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiec? Na połączeniach rur występują nieszczelności lub zostały one połączone w niewłaściwy sposób (kielichami do dołu). Nie wykluczone, że może również następować kondensacja pary wodnej na zewnętrzne stronie rur bądź przecieki na wylocie z komina. Naprawa prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością wyjęcia wkładu i zamontowania go od nowa.
jarek.s Napisano 20 lutego 2008 Autor #6 Napisano 20 lutego 2008 Cytat Na połączeniach rur występują nieszczelności lub zostały one połączone w niewłaściwy sposób (kielichami do dołu). Nie wykluczone, że może również następować kondensacja pary wodnej na zewnętrzne stronie rur bądź przecieki na wylocie z komina. Naprawa prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością wyjęcia wkładu i zamontowania go od nowa. Witam,Rury mam dobrze połączone bo sprawdzałem pozatym na scianach nigdzie nie ma plam cieknie tylko w miejscu połączenia rury z pieca z trójnikiem komina no i spod drzwiczek wyczystki ,a dzisiaj rano zauważyłem że skropliny wyciekły przy piecyku.
adamis Napisano 20 lutego 2008 #7 Napisano 20 lutego 2008 Czy możliwe było by lekkie podniesienie kolanka wychodzącego z kotła i ustabilizowanie go w takiej pozycji?Oczywiście nie za dużo,max. 2-3cm.Chodzi o to,żeby zrobić spadek w stronę komina.Przypomina mi się,że kiedyś miałem podobny problem z cieknącą wyczystką.Powodem była wadliwa konstrukcja okolic drzwiczek wewnątrz komina.Poradziłem sobie w bardzo prosty sposób.Nad otworem na drzwiczki,po wewnętrznej stronie komina zrobiłem silikonem takie maznięcie w kształcie odwróconego V i woda opływała już po tym silikonie i nie szła w otwór.Oczywiście trzeba to robić przy suchym kominie w tej okolicy.
jarek.s Napisano 20 lutego 2008 Autor #8 Napisano 20 lutego 2008 Cytat Czy możliwe było by lekkie podniesienie kolanka wychodzącego z kotła i ustabilizowanie go w takiej pozycji?Oczywiście nie za dużo,max. 2-3cm.Chodzi o to,żeby zrobić spadek w stronę komina.Przypomina mi się,że kiedyś miałem podobny problem z cieknącą wyczystką.Powodem była wadliwa konstrukcja okolic drzwiczek wewnątrz komina.Poradziłem sobie w bardzo prosty sposób.Nad otworem na drzwiczki,po wewnętrznej stronie komina zrobiłem silikonem takie maznięcie w kształcie odwróconego V i woda opływała już po tym silikonie i nie szła w otwór.Oczywiście trzeba to robić przy suchym kominie w tej okolicy. Niezły pomysł dzisiaj spróbuję z tym kolanem.
adamis Napisano 21 lutego 2008 #9 Napisano 21 lutego 2008 Tylko trzeba przypilnować,żeby nie było z powodu tego podniesienia kolanka jakiejś nieszczelności.Można by tą szczelinę zasilikonować.
jarek.s Napisano 23 lutego 2008 Autor #10 Napisano 23 lutego 2008 Witam No i udało się nagiołem kolano tak żeby spadek był w strone komina co prawda wyszedł mi poziom bo aż tak nie chciało sie nagiąć i oprócz tego uszczelniłem połączenie silikonem no i narazie już 2 dni nie cieknie. Teraz muszę uszczelnić wyczystkę.Dzięki za rady.