Fafikdog Napisano 4 maja 2022 Udostępnij #1 Napisano 4 maja 2022 Czy zadziała połączenie kotwy chemicznej i kołka rozporowego (śr. 12mm)? Chodzi o zamontowanie czegoś w miejscu (sufit), gdzie jest trochę pustej przestrzeni - prawdopodobnie pustaki. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 maja 2022 Udostępnij #2 Napisano 4 maja 2022 Kotwa chemiczna raczej nie służy do mocowania czegoś w pustej przestrzeni. Ja bym dobrał rodzaj mocowania do warstwy nośnej. Myślę, że firma fischer i wkręt-met mają bardzo dużą ofertę produktów dedykowanych i tu bym raczej poszperał. W ścianie to jeszcze pół biedy - działa ścięcie i robi się klin, ale w suficie to tylko wyrwanie i musi konkretnie trzymać mocowanie - stosownie do obciążenia. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 4 maja 2022 Udostępnij #3 Napisano 4 maja 2022 4 godziny temu, Fafikdog napisał: zamontowanie czegoś Jak ciężkie jest to COŚ? Ma to wisieć nieruchomo (lampa), czy niezbyt nieruchomo (huśtawka) Od tego, i od wielkości tej pustej przestrzeni, zależy dalsze postępowanie... Jaki to może być strop? W bloku, czy 🏡 domku? Link do komentarza
Fafikdog Napisano 4 maja 2022 Autor Udostępnij #4 Napisano 4 maja 2022 To "coś" to drążek do podciągania - obciążenie ~100kg. Mocowanie do sufitu ośmioma śrubami - kołki 12mm, do ściany 4 śruby - kołki 12 mm. Jaka jest ta pusta przestrzeń nie mam pojęcia. Blok/dom czteropiętrowy z lat 50tych. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 maja 2022 Udostępnij #5 Napisano 4 maja 2022 (edytowany) Strop prawdopodobnie żerański ma dość cienkie ścianki ( w osi otworu ok. 4 cm) choć beton jest wysokiej klasy. i stalowe kotwy rozprężne powinny zdać egzamin. Zależy to jednak od rozmieszczenia otworów mocujących i bezpiecznym rozwiązaniem będzie zamocowanie pośrednie z wykorzystaniem np, płyty stalowej z uchwytami przykręconej do stropu z optymalny rozstawieniem zamocowań. PS Może to być również strop żebrowy DZ z wypełnieniem kiepskiej jakości pustakami . Wtedy również mocowanie pośrednie, ale do belek nośnych. Edytowano 4 maja 2022 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) Link do komentarza
podczytywacz Napisano 4 maja 2022 Udostępnij #6 Napisano 4 maja 2022 54 minuty temu, Fafikdog napisał: obciążenie ~100kg. Dynamicznie - to będzie dużo więcej 32 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Strop prawdopodobnie żerański Też mi się tak wydaje... Z grubsza każdy ma taki przekrój: Warto powiercić jakimś małym wiertłem, np 5, czy 6 mm otwory, wybadać jak ułożone są otwory płyty, Jak leży płyta, to najczęściej widać po pęknięciach na suficie, czy klawiszowaniu płyt... - oparta jest zawsze na ścianach nośnych... A następnie wybrać takie miejsce umocowania - w granicach 30 - 50 cm - aby trafić w te "grubsze" miejsca... Można też pomyśleć - po znalezieniu ułożenia pustych przestrzeni - wstrzyknąć przez wywiercony otwór rzadkiej zaprawy cementowej, naprawczej, która w tej przestrzeni utworzy wytrzymałą "poduszkę", w której po zastygnięciu rozwiercisz otwór pod kołek rozporowy... Link do komentarza