Skocz do zawartości

Ściana beton komórkowy 12 cm


Recommended Posts

Napisano

Witam jaka jest nośność ścianki z bloczków komórkowych 12 cm sprzed 45 lat.scianka ma długość 5 m postawiona na fundamencie,u góry ma wylany wieniec zbrojony.

Jaka jest wytrzymałość takiej scianki ?

Napisano

A któż to może DOKŁADNIE wiedzieć :icon_rolleyes::icon_eek::scratching:...

 

Jaka jest wysokość? jest powiązana z jakimś prostopadłym kawałkiem innej ścianki? Stoi sobie na fundamencie, ot, tak, taka prosta i samotna?

 

Jak chcesz ją obciążyć?

Napisano
1 godzinę temu, rstechnology napisał:

Witam jaka jest nośność ścianki z bloczków komórkowych 12 cm sprzed 45 lat.scianka ma długość 5 m postawiona na fundamencie,u góry ma wylany wieniec zbrojony.

Jaka jest wytrzymałość takiej scianki ?

 

Wieniec mógł być wylany bez ścianki, tylko na szalunku, a ścianka dobudowana później. Dlatego nawet na miejscu będzie trudno ocenić na ile podtrzymuje cokolwiek. Poza tym bloczki komórkowe r12 cm raczej nie były materiałem konstrukcyjnym i nie wiem, czy w ogóle projektowano na nich jakiekolwiek obciążenie.

Napisano

Ścianka wysokość 2.6 m, powiazana z ściankami 24 cm.wieniec wylany bezpośrednio na niej,nic domurowywane,ile ile kg wytrzyma taka ścianka dociazajac ją,taka wytrzymałość na ściskanie.

Napisano

Bloczek komórkowy 12 cm ma wytrzymałość 2 MPa.

1MPa = ; 10㎏/㎠ ; 

Czyli 5 metrów takiej scianki z dodatkowo wylanym na niej wieńcu żelbetowym który rozkłada siły równomiernie powinien spokojnie wytrzymać nacisk z 10 ton spokojnie ,czy dobrze to rozumiem?

Napisano

Możecie konkretnie się do tego odnieść, chyba że nie posiadacie wiedzy na ten temat,chodzi mi o konkretną odpowiedź.

A to co pisałem 10 ton to wytrzymałość ścianki z wieńcem żelbetowym.

I to jest moje zdanie które chcę skonsultować z kimś kto posiada wiedzę na temat wytrzymałości ścian na obciążenie.

Napisano
30 minut temu, rstechnology napisał:

Widzę że nikt nie posiada wiedzy, więc zaczerpne ją gdzieś indziej.

 

No bo inżynierowie z kalkulatorami siedzą w niedzielę na dyżurze, aby robić zlecone wyliczenia.

Szanowny Autorze! Rachować większość osób potrafi. Ty też. A podałeś jedynie dane do rachowania. Czego więc oczekujesz? Wytrzymałość rachowaną weź z katalogu. 

A budownictwo (i nie tylko) tym się różni od rachowania, że uwzględnić w wyliczeniach należy również okoliczności towarzyszące. Dlatego nikt odpowiedzialny, nie poda Ci wyniku obliczeń, na podstawie haseł. To tak nie działa. 

Napisano
32 minuty temu, rstechnology napisał:

takich rzeczy nie powinieneś wogule pisać

W ogóle nie pisz wogule...

 

A przy takich jak Twoje pytanie, nie wstydź się podawać więcej informacji tak, abyśmy wiedzieli o co Ci chodzi...

Nie jestem konstruktorem, ale jestem przekonany, że żaden szanujący się, odpowiedzialny konstruktor, na Twoje pytanie, nie odpowiedziałby inaczej...

Napisano
18 godzin temu, rstechnology napisał:

ścianki z bloczków komórkowych 12 cm sprzed 45 lat.

ścianka otynkowana, czy goła?

narażona na wilgoć, czy nie? na przemrożenia na mokro, czy nie?

klejona na jakiej zaprawie?

 

Toż to nie jest jeden bloczek, prosto od producenta...

 

 

 

Napisano

No, i te dane podasz na adres podpowiedziany wyżej...

Dodasz wymiary wieńca, rodzaj betonu, zbrojenie wieńca, rodzaj stali zbrojenia...

Oni przeliczą, wystawią rachunek i podpowiedzą jak dopuszczalnie można obciążyć ścianę...

Podpiszą się pod tym...

 

Nieco inną sprawą jest kwestia obciążenia stropu, opartego na tej i sąsiednich ścianach...

 

Ale oni i to ogarną :icon_mrgreen:

 

Co najwyżej zadadzą jeszcze kilka pytań...

Napisano
7 godzin temu, rstechnology napisał:

nacisk z 10 ton spokojnie ,

Wystarczy w zupełności aby spokojnie i bez bólu zejść z tego łez padołu..

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy. 
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.  
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...