Dobór mocy Fotowoltaiki


Recommended Posts

Napisano

Witam

Jestem w trakcie budowy domu szkieletowego

Chcę sobie jeszcze w tym roku założyć fotowoltaikę z wiadomych zwględów ...

Problem mam z mocą fotowoltaiki

Dane budynki według obliczeń architekta

Powierzchnia użytkowa 180 m ( dom z poddaszem użytkowym)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową                          EU = 48,34 kWh/(m² rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową                           EK = 35,61 kWh/(m² rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną   EP = 12,96 kWh/(m² rok)

Kubatura budynku [m³]    758,35

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze powietrza [m³] 468,42

W domu bedą mieszkać  3 osoby ( + może jeszcze 1 )

Ogrzewany pompą ciepła ( ogrzewanie wodne podłogowe)

 

Napisano

Ja bym powierzchnię do ogrzania pomnożył przez wskaźnik EU (energie użytkową) i wtedy mamy 180 x 48,34 -> 8701,2 kWh. Coś dużo tak swoja drogą.  Do tej wartości bym dobrał moc elektrowni. Oczywiście na portalach doradczych wartość 4500 kWh dla domu jednorodzinnego w zupełności wystarcza, ale zgaduję, ze liczone jest to "na skróty"  - powierzchnia x wskaźnik EP i wtedy wszystko się zgadza nawet w twoim przypadku - 180x12,96 = 2332 kWh/rok. Ta wartość moim zdaniem jest zbyt mała do przyjęcia.

Napisano

Moje szacunki zorientowane na EU były jednak za duże. We wzorze jest EK ale nie bierzemy już pod uwagę opustu 0.8.

Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]

a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]

b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]

opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW.

a+b = 100%

Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

źródło: https://columbusenergy.pl/blog/fotowoltaika-jaka-moc-instalacji-pokryje-moje-zapotrzebowanie/

moc_instalacji.jpg

Napisano

Ogólnie, to takie szacunki powinna zrobić firma wykonawcza, do której zgłosisz się po ofertę. Wtedy też Ci odpowie, czy będzie w stanie zdążyć z instalacją do końca roku, bo to wcale może nie być takie oczywiste

Napisano (edytowany)

Po zastanowieniu będę robił 6kw z możliwością póżniejszej rozbudowy 

Instalator proponuje mi panele 14*450W -6,3KW z falownikiem sofar solar 8 KW z możliwoscią póżniejszej rozbudowy na drugim stringu do łącznej mocy 11,7 kw max 

Czy to dobry pomysł ? czy ten falownik sprawdzi się przy ewentualnej rozbudowie do 10 kw ?

 

Edytowano przez Matjas (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, Matjas napisał:

Po zastanowieniu będę robił 6kw z możliwością póżniejszej rozbudowy 

Instalator proponuje mi panele 14*450W -6,3KW z falownikiem sofar solar 8 KW z możliwoscią póżniejszej rozbudowy na drugim stringu do łącznej mocy 11,7 kw max 

Czy to dobry pomysł ? czy ten falownik sprawdzi się przy ewentualnej rozbudowie do 10 kw ?

 

Tak

Napisano

Trzeba się tylko liczyć, że nawet jeżeli podłączysz instalację teraz i załapiesz się na system opustów, to po rozbudowie może się okazać, że go stracisz (choć to jeszcze nie jest wiadome na 100%)

Napisano (edytowany)

Jeszcze mam taką ofertę od firmy 

Panele Ja Solar Jam60S20 380W Inwerter :  Fox Ess T 8 System montaż.  ALUMERO / Keno Cena Bruto 26900    Moc :  6.46 Kw           

 Panele : Q-Cells G9 390 W        Inwerter    :Fox Ess T 8                                 Cena Brutto 27850    Moc 6,63 KW

Sharp NU-JC 370W                         Inwerter    :Fox Ess T 8                          Cena Brutto 25 900     Moc 6,29 Kw

Ja Solar Jam60S20 380W                Huawei Sun 2000KTL8M1                      Cena Brutto 28 900     Moc 6,46Kw

Q-Cells G9 390W                           Huawei Sun 2000KTL8M1                       Cena Brutto 29 850    Moc 6,63 KW

Sharp NU-JC 370W                        Huawei Sun 2000KTL8M1                      Cena Brutto 27 900     Moc 6.29 Kw

Brać firmę czy gościa który to robi po godzinach (panele 14*450W -6,3KW z falownikiem sofar solar 8 KW z możliwoscią póżniejszej rozbudowy na drugim stringu do łącznej mocy 11,7 kw max Cena 23 500 )

 

Edytowano przez Matjas (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 26.10.2021 o 10:00, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Moje szacunki zorientowane na EU były jednak za duże. We wzorze jest EK ale nie bierzemy już pod uwagę opustu 0.8.

Ek – ilość zużywanej rocznie energii [kWh]

a – procentowy udział bieżącej konsumpcji własnej [%]

b – procentowy udział ilości energii oddanej do sieci [%]

opust – 0,8 za 1 kWh w przypadku instalacji do mocy 10 kW za 1 kWh , 0,7 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW.

a+b = 100%

Uzysk – roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV [kWh]

źródło: https://columbusenergy.pl/blog/fotowoltaika-jaka-moc-instalacji-pokryje-moje-zapotrzebowanie/

moc_instalacji.jpg

sorry ale wychodzą pierdy z dupy według tego wzoru nie znajdujące porycia w praktyce od 3 lat. 

20 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał:

Trzeba się tylko liczyć, że nawet jeżeli podłączysz instalację teraz i załapiesz się na system opustów, to po rozbudowie może się okazać, że go stracisz (choć to jeszcze nie jest wiadome na 100%)

Z jakiego powodu? 

Napisano
3 godziny temu, Matjas napisał:

Jeszcze mam taką ofertę od firmy 

Panele Ja Solar Jam60S20 380W Inwerter :  Fox Ess T 8 System montaż.  ALUMERO / Keno Cena Bruto 26900    Moc :  6.46 Kw           

 Panele : Q-Cells G9 390 W        Inwerter    :Fox Ess T 8                                 Cena Brutto 27850    Moc 6,63 KW

Sharp NU-JC 370W                         Inwerter    :Fox Ess T 8                          Cena Brutto 25 900     Moc 6,29 Kw

Ja Solar Jam60S20 380W                Huawei Sun 2000KTL8M1                      Cena Brutto 28 900     Moc 6,46Kw

Q-Cells G9 390W                           Huawei Sun 2000KTL8M1                       Cena Brutto 29 850    Moc 6,63 KW

Sharp NU-JC 370W                        Huawei Sun 2000KTL8M1                      Cena Brutto 27 900     Moc 6.29 Kw

Brać firmę czy gościa który to robi po godzinach (panele 14*450W -6,3KW z falownikiem sofar solar 8 KW z możliwoscią póżniejszej rozbudowy na drugim stringu do łącznej mocy 11,7 kw max Cena 23 500 )

 

Musisz sobie sam zrobic rozeznanie popularności marek i firm wg rankingów i dokonac wyboru. Za 2-3 lata i tak ta sytuacja zmieni się jak w kalejdoskopie. Ta branża w Polsce jest "w miarę młoda" i to wszystko dopiero się rozkręca. Ja bym brał firmę i liczył na uczciwy serwis i gwarancję. Tak jak wspomniałem wcześniej - pomyśl o zabezpieczeniu instalacji przed łukiem i pomyśl o inwerterze hybrydowym - gotowym na zasilanie z baterii. Nie wiadomo, w którą stronę to wszystko pójdzie za 2 lata i trzeba myśleć szerzej niż tylko cena brutto.

Napisano
6 godzin temu, gawel napisał:

Z jakiego powodu? 

Np konieczności podpisania nowej umowy? Na tym etapie jeszcze też trudno powiedzieć, ale  tego co się orientuję to dużo osób się obawia że rozbudowa będzie się wiązała z rezygnacją z opustów i przejściem na net-billing

Napisano
53 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:

Np konieczności podpisania nowej umowy? Na tym etapie jeszcze też trudno powiedzieć, ale  tego co się orientuję to dużo osób się obawia że rozbudowa będzie się wiązała z rezygnacją z opustów i przejściem na net-billing

A ja się obawiam ze się zestarzeję i umrę. To może od razu sobie pierdalnę w głowę? 

 

A co ma na celu nowa umowa? Masz dany falownik w obecnej i jeżeli daje on z siebie 50% mocy to możesz sprawić że da 90% mocy i co chcesz zmieniać w umowie? 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...