Skocz do zawartości

Wzmocnienie belek stropowych


Recommended Posts

Napisano

Witam, w tej chwili nośność poddasza wynosi 50 kg na M2 ,pytanie czy mogę jakoś tą nośność poddasza podnieść,

np dodając na tych łączeniach dodatkową 

belkę,kantowkę?

Miałbym wtedy pokoik 5mx3m

IMG_20210508_131113.jpg

IMG_20210508_131043.jpg

Napisano

najlepiej wykonać niezależną konstrukcję, bez zmiany pracy wiązarów - wszystko można

przydałby się rzut pomieszczenia (parteru?) nad którym chcesz zrobić ten pokoik

z zaznaczeniem tego obszaru

Napisano

 Domek to pietrowy bliźniak strop nad parterem jest betonowy z tą konstrukcją ciężko będzie bo na piętrze są już ścianki działowe  a wiązary wiszą nad nimi .A te 50 kg na M2 to mam rozumieć tak : pokoik ma mieć 3*5= 15x 50=750kg ,czy mogę policzyć cała powierzchnię domu czyli 

50*50 =2500kg i tak mogę obciążyć powierzchnię pokoju

IMG_20210513_090651.jpg

IMG_20210513_090629.jpg

Napisano
2 godziny temu, Pawel47 napisał:

czy mogę jakoś tą nośność poddasza podnieść, np dodając na tych łączeniach dodatkową belkę,kantowkę?

To pytanie zadałbym producentowi Twoich wiązarów...

i konstruktorowi tej wytwórni...

Napisano
17 minut temu, Pawel47 napisał:

 Domek to pietrowy bliźniak strop nad parterem jest betonowy z tą konstrukcją ciężko będzie bo na piętrze są już ścianki działowe  a wiązary wiszą nad nimi .A te 50 kg na M2 to mam rozumieć tak : pokoik ma mieć 3*5= 15x 50=750kg ,czy mogę policzyć cała powierzchnię domu czyli 

50*50 =2500kg i tak mogę obciążyć powierzchnię pokoju

czy ciężko to się dopiero okaże

i lepiej nic nie licz bo słabo to wychodzi, najbliżej to te 750kg

zrób PrtSc rzutu piętra i w Paincie narysuj gdzie chcesz to pomieszczenie i wklej ponownie

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, Pawel47 napisał:

Miałbym wtedy pokoik 5mx3m

 

A czy na ten pokoik jest miejsce, skoro tam co kawałek jest ta kratownica? Jaka jest odległość między sobą kratownic?

Jakiś przekrój byś pokazał poddasza z widokiem kratownicy i rzut  - może tam jest z widokiem z góry więźby dachu.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Nie wiem czy rysunek będzie czytelny ale wygląda to mniej więcej tak

Wiązary są co 90 cm 

Nie chcę takiego typowego pokoju z kanapą i meblami tylko jakieś dwie trzy pufy i stolik😁

IMG_20210513_192015.jpg

IMG_20210513_195920.jpg

IMG_20210513_200553.jpg

Mały błąd tam gdzie napisałem 3,4 m

jest  dobre 4m

 

Napisano (edytowany)

pardon

bez sensu to było więc wróć :)       

 

belki stropowe o rozpiętości od ściany do ściany, patrząc na wiązar - 24-26cm wysokości, oczywiście nad ścianami działowymi, lekko wyżej niż pas dolny wiązarów, pewnie spokojnie można oprzeć obok wiązarów 

 

wiązarów nie ruszać, nie wzmacniać, niech będą niezależne  

Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
Napisano

jak boisz się, że nie wlezie no to wtedy to co skasowałem :), ale to trochę pod górkę (ja tak podobnie u siebie robiłem antresolę)

a czy co 90?, tak i nie, kwestia co tam chcesz dać, jak użytkować, niemniej pewnie styknie

Napisano

klepnij "historię edycji" na dole jest szkic

 

de facto dowiedz się u producenta wiązarów, czy jest tam przewidziane obciążenie użytkowe, na mój gust nie bo końcówki wiązara nie byłby niższe, i jak z tego zrobić użytek, bo może wystarczy nabić po obu stronach "dechy" na jakimś odcinku, jakaś sztukówka może i by wystarczyła, ale musi to określić producent, tu nikt Ci na forum nie pomoże

 

lub konstruktor z nie/przeciętnym dyplomem, przynależnością do izb, doświadczeniem, ubezpieczeniem, najlepiej taki z brodą do pasa, co wszystkie rozumy pozjadał :takaemotka:

Napisano

czekaj czekaj!

ha, co ślepemu po 12' wyświetlaczu :takaemotka:

z rysunku wiązara wynika, że ta bela o wys h=22cm jest od ściany do ściany :D, a niższa to okap

 

a to by znaczyło, że zapewne można, ale zapytaj dla świętego spokoju

 

chyba nieźle namieszałem :hahaha2:

Napisano

ja widzę jakiś obrazek z komentarzem, ale pomysł do bani to nie ma co go propagować, kopii nie mam bo wkleiłem z painta i nie zapisałem, za dużo by tego było, gdyby tak wszystko zapisywać :bezradny:

 

Napisano

Nie wiem czy dobrze rozumiem słowo okap, ten dach nie wystaje poza mury             a ta belka 22 cm nie opiera się na murach nośnych ani dzialowych, zdjęcie w pierwszym punkcie 

Napisano

no to coś nie halo, albo już nic nie rozumiem :bezradny:

na których ścianach opierają  te wiązary?

wklej rzut konstrukcji dachu

pierwszy post drugie zdjęcie, czyli wygląda, że wiązary leżą wzdłuż dłuższego boku?

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zasprzęgliłem, odszczekuję co wcześniej napisałem :D

nie wiem co mi się uwaliło we łbie, że wiązar ma 800cm, a ma przeca 1000cm, chałupa ma w świetle coś koło 900 wzdłuż

to jakiś skrajny segment szeregówki, tak?

 

no tak, bo jakby miało powstać to co zaznaczyłeś jako ta "górka" gdyby było inaczej :wallbash:

czyli może tamten mój pierwszy pomysł nie jest taki głupi :scratching:

Napisano

Ciężka sytuacja, skoro rozpiętość pomiędzy podporami wynosi ok. 10 m. Pewnie z tego względu wyszła im tak marna nośność. Nawet na nieużytkowy strych powinna być zaś ok. 150 kG/m2. Przy takiej rozpiętości drewniany strop jest niemal nie do zrobienia. Czy na dole są jakieś wewnętrzne ściany nośne? Wtedy można myśleć o oparciu nad nimi słupów na stropie i na nich oparciu belek nowego stropu.

Napisano

Kolega chce zrobić strop w poprzek pracy i rozpiętości wiązarów,

w tym przypadku, żeby nie stracić światła pomieszczenia na poddaszu musi "skorzystać" z pasa dolnego wiązarów, moja pierwotna dywagacja nt dodatkowego rusztu pomijającego konstrukcję wiązara jest błędna właśni z tego powodu.

 

Pytania jakie  powinny pójść do producenta/projektanta wiązarów to:

1. czy nabijając dodatkowe elementy do pasa dolnego da się uzyskać nośność użytkową dla pomieszczenia - wtedy - jak i co

2. czy istnieje możliwość podparcia tych wiązarów  na szerokości proponowanego stropu użytkowego, co zmienia układ i może wymagać dodatkowych stężeń wiązara

np podparcia w okolicy czerwonych "kółek"

obraz.png.214590033631ef41b0f7c14fe4ef0908.png

 

przy tak ekonomicznie zaprojektowanych wiązarach nie ma co kombinować na własną rękę

tak to mi wygląda na trzeźwo :)

Napisano

Pytałem ,czy można ,i jak wzmocnić moją przyszłą podłogę 😁 dewelopera  i w przyszłym tygodniu ma mi dać znać ,.

Napiszę co powiedział konstruktor tego dachu

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

A więc tak :.    . Wartości w N/m2

Pas górny

. pokrycie dachu (dachówka,membrana dachowa, łaty,kontrłaty) + fotowoltaika  700+200=900

Śnieg (ll strefa). 900 

Śnieg (l strefa).  622

Człowiek (obc.punktowe na 1 wiązar  1000 

 

Pas dolny

sufit podwieszany (wełna płyta g-k) 500

 

dodatkowe obciążenie technologiczne ( na całej powierzchni sufitu - w tym na całej powierzchni schowka (np. instalacje,podłoga OSB ,itp.) 500

 

obciążenie użytkowe ( na całej powierzchni poddasza ) 1000

 

człowiek  ( obc. punktowe na 1 wiązar)1000

To ile w końcu mam na 1 m2

 

 

 

Napisano

Z podanych informacji wynika, że w projekcie przewidziano obciążenie dolnego pasa sufitem podwieszanym podłogą i instalacjami na poziomie 1 kN/m2 (100 kG/m2). Obciążenia użytkowe na całej powierzchni poddasza,, czyli rozmaitymi gratami, które akurat ktoś upchnie na tym strychu-schowku - kolejne 1 kN/m2. Obciążenia spowodowane ciężarem człowieka to zaś z założenia obciążenia wywierane sporadycznie, tylko w czasie prac montażowych itp. Tak samo jak uwzględnia się, że na dach wchodzi dekarz lub kominiarz.

To jednak mniej niż w przypadku stropów pod pomieszczeniami mieszkalnymi. Szukałbym możliwości podparcia. Pisałem o tym poprzednio, zaś Aru nawet zaznaczył gdzie by się te podpory przydały. Ewentualnie skonsultować z konstruktorem zrobienie nadbitek do dolnego pasa wiązara. Właśnie w pobliżu środka jego rozpiętości. Tam ugięcie jest największe, a właśnie tam ma wypadać to pomieszczenie.

Napisano

Tylko że te podparcia będą prostopadle do istniejących belek i pod spodem nie za bardzo bo mi obniżą sufit ,to pozostaje jedynie zrobić druga niezależna podłogę nad

Napisano (edytowany)

Rozmawiałem z fachowcem z polecenia nie widział na żywo tylko narazie zdjęcia i powiedział że dokręcanie do tego dolnego pasa dodatkowych,, kantówek" ,, belek" od podparcia do podparcia wzmocni podłogę.

 

 

 

Edytowano przez Pawel47 (zobacz historię edycji)
Napisano

no widzisz, fachowiec doradził,  niech dokręca dodatkowe "kantówki" i "belki" od podparcia do podparcia

po co tyle rabanu :bezradny:

Napisano

Nie znam się na budowie dachu dlatego pytam na forum , im więcej wypowiedzi osób które się na tym fachu znają tym będę miał większą pewność że mi dach nie spadnie 😁 tylko te belki nie w całości ale łączone na zamek czy jakoś tak.

Będzie to zgodnie z sztuką

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Dnia 13.05.2021 o 09:27, podczytywacz napisał:

To pytanie zadałbym producentowi Twoich wiązarów...

i konstruktorowi tej wytwórni...

Ja też, te płytki kolczaste na środku pasa dolnego. Ciekawostka. Nie jestem jednak konstruktorem a ostatni raz robiłem takie wyliczenia na studiach :). To że dasz dodatkowe belki i oprzesz na nich podłogę, to i tak nie uchroni cię od dodatkowego obciążenia pasa dolnego wiązara. Biegnij z tym pytaniem do konstruktora. Niech ci zaproponuje wzmocnienie konstrukcji przez zwiększenie przekrojów pasa dolnego a może przekrojów słupków w tej kratownicy. Ja tak "improwizuję" ale szczerze - na oko bym tego nie odważył się zrobić - poza tym - nie wolno tak robić na własną rękę bez przygotowania zawodowego i uprawnień.

Napisano
22 godziny temu, Pawel47 napisał:

powiedział

czy napisał?

Masz to w dzienniku budowy?

22 godziny temu, Pawel47 napisał:

powiedział że wystarczy

A co będzie jak nie wystarczy?

22 godziny temu, Pawel47 napisał:

fachman

Co to za fachman?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.  
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...