Michal321a Napisano 8 kwietnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 8 kwietnia 2021 Dzień dobry, pół roku temu kupiliśmy z Żoną mieszkanie w bloku z 2006 roku, mieszkanie w dobrym stanie, ale raczej instalacja nigdy wymieniana nie była. Nasz problem leży w wybijającym korku kuchennym (b10) problem pojawia się kiedy tylko włączone zostaną dwa urządzenia jednocześnie, nieważne czy jest to piecyk + zmywarka, albo pralka + mikrofalówka. Jedynie małe sprzęty agd (mikser + cokolwiek) nie wywołują wybicia tego korka. Dzwoniłem do elektryka i powiedział, że trzeba będzie wymienić ten korek na większy, jednak z tego co czytałem na innych forach, nie można ot tak sobie wrzucić tam większego. Jeżeli ktoś mógłby mi doradzić co w tej sytuacji, to byłbym bardzo wdzięczny. Korek o którym mówię to ten z czerwonym paskiem. Link do komentarza
Elfir Napisano 8 kwietnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 8 kwietnia 2021 Można wymienić na większy pod warunkiem sprawdzenia czy przewody wytrzymają zwiększony pobór prądu. Link do komentarza
Michal321a Napisano 8 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #3 Napisano 8 kwietnia 2021 Bardzo dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze dwa pytania: 1) można dołożyć wyłącznik różnicowy do obecnej instalacji i czy ma to sens? 2) jak "przypilnować" elektyka którego wezwałem, aby sprawdził, czy można włożyć większy bezpiecznik? Jeszcze raz, bardzo dziękuję za odpowiedź. Jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o sprawy prądowe. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 8 kwietnia 2021 Udostępnij #4 Napisano 8 kwietnia 2021 KORKI to były kiedyś - teraz są bezpieczniki Myślałem, że chodzi CI o takie: Ten bezpiecznik B10 pozwala na pracę urządzenia maksymalnie obciążającego przewody prądem o natężeniu 10A, czyli o maksymalnej mocy 2200 - 2300W. Taką moc pobiera każde z wymienionych przez Ciebie urządzeń, Dlatego każde włączenie dodatkowego urządzenia powoduje przekroczenie natężenia tych 10A i "wybicie" "korka". Mikser ma moc kilkaset wat, to "cokolwiek" pewnie też niewiele, więc w sumie pewnie nie osiągają tych 2200 watów - dlatego "korek nie wybija! Jeśli jest to mieszkanie z 2006 roku, to zapewne ten bezpiecznik B10 znalazł się tam przez pomyłkę, albo elektrykowi zabrakło w torbie tych większych Nie chce mi się wierzyć,, że są tam przewody, które nie wytrzymają tych 16A w instalacji kuchennej Ale faktycznie, tak jak napisała Elfir - elektryk niech wymontuje gniazdko i popatrzy, jaki przewód jest w ścianie - w kuchennej instalacji powinien być drut miedziany fi 2,5 mm - jeśli taki jest, może śmiało wymienić bezpiecznik na ten większy - B16. Wyłącznik różnicowy ma sens, tylko trzeba nieco zmienic połączenia w rozdzielnicy - elektryk powinien dać sobie radę! Link do komentarza
retrofood Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij #5 Napisano 9 kwietnia 2021 Dnia 8.04.2021 o 19:12, Michal321a napisał: Dzwoniłem do elektryka i powiedział, że trzeba będzie wymienić ten korek na większy, jednak z tego co czytałem na innych forach, nie można ot tak sobie wrzucić tam większego. Rozwiń Oczywiście, że nie można "ot tak". Instalacja wymaga wcześniej sprawdzenia i pomiarów. A do tego "elektryka" już nie dzwoń, to raczej podróbka, a nie elektryk. Dnia 8.04.2021 o 21:13, Elfir napisał: Można wymienić na większy pod warunkiem sprawdzenia czy przewody wytrzymają zwiększony pobór prądu. Rozwiń Nie można. Drugim, jeszcze ważniejszym warunkiem jest pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie i sprawdzenie, czy jej wielkość na to pozwala. Dnia 8.04.2021 o 21:26, Michal321a napisał: Bardzo dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze dwa pytania: 1) można dołożyć wyłącznik różnicowy do obecnej instalacji i czy ma to sens? Rozwiń Ty tam masz wyłączniki różnicowo - prądowe, a nawet dwa. Tylko, że te modele są dość leciwe, W 2006 roku były chyba już pełnoletnie. Dlatego należy sprawdzić ich działanie, zresztą każda instalacja elektryczna powinna być sprawdzana i "mierzona" najrzadziej co 5 lat. Były takie kontrole? Masz protokoły? Jeśli nie, to czas najwyższy na jej remont kapitalny. Dnia 8.04.2021 o 21:28, Appleowner napisał: Jeśli jest to mieszkanie z 2006 roku, to zapewne ten bezpiecznik B10 znalazł się tam przez pomyłkę, albo elektrykowi zabrakło w torbie tych większych Nie chce mi się wierzyć,, że są tam przewody, które nie wytrzymają tych 16A w instalacji kuchennej Rozwiń W deweloperce wszystko jest możliwe. Nawet brak logiki. Dnia 8.04.2021 o 21:28, Appleowner napisał: Wyłącznik różnicowy ma sens, tylko trzeba nieco zmienic połączenia w rozdzielnicy - elektryk powinien dać sobie radę! Rozwiń To tak nie działa. Możliwość zastosowania RCD zależy od układu sieci, w układzie TN-C stosowanie RCD jest zabronione. Ale tutaj chyba jest inny przypadek, skoro RCD istnieją. Link do komentarza
retrofood Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij #6 Napisano 9 kwietnia 2021 Dnia 8.04.2021 o 21:26, Michal321a napisał: 2) jak "przypilnować" elektyka którego wezwałem, aby sprawdził, czy można włożyć większy bezpiecznik? Rozwiń Elektryka się nie pilnuje. Prawdziwego elektryka. Bo szkoda na to czasu. Natomiast czas ten trzeba poświęcić na znalezienie prawdziwego elektryka, a nie samozwańca. A jedyną dostępną metodą jest żądanie rekomendacji. Czyli informacji co, gdzie i kiedy wykonywał. Oraz sprawdzenie w tych lokalizacjach zadowolenia użytkowników z jego pracy. 1 Link do komentarza
Michal321a Napisano 14 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #7 Napisano 14 kwietnia 2021 (edytowany) Dobry wieczór, Bardzo dziękuję za Wasze odpowiedzi i przepraszam, że odpisuje z opóźnieniem, ale jak się wali to się wali i zwolnili mnie z pracy. Czy poleciacie jakiegoś elektryka z Łodzi albo okolic? Gdyby w obecnej sytuacji byłoby mnie stać na remont kapitalny instalacji, to byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Edytowano 14 kwietnia 2021 przez Michal321a (zobacz historię edycji) Link do komentarza