xleon Napisano 6 stycznia 2021 Udostępnij #1 Napisano 6 stycznia 2021 witam pytanie do fachowców expertów posiadam piec vitodens 200 w kominek z płaszczem wodnym i kolektory słoneczne watt próżniowe 10m2 bufor siss 500/150 . zestaw zainstalowany 10 lat temu nie było takich opcji fora gdzie dopytać itp przed instalacją wyborem inne czasy.Problem taki że piec grzeje wodę do bufora kominek i kolektory czyli wszystko super ale rozpalam w kominku zimowa pora i musze wyłączyc piec bo woda przegrzana w kominku piec nagrzewa i kominek(ten sam problem z kolektorami ) po protestach firma za dodatkową opłata założyła jakiś przekaźnik ze jesli jakas pompka włączy się : kolektory czy kominek to piec wyłącza kompletnie odcina prąd, przykładowo piec grzeje chodzi na max rozpalam w kominku troszke temp złapie i piec bum odciety- WYŁĄCZONY chwile pompka pochodzi temp spadnie na kominku piec włączy sie chwile pochodzi i znów. Problem na piecu nie moge nic ustawic daty- czasu bo piec wyłaczy się i wszytko od nowa trzeba USTAWIAĆ. pytanie czy jest opcja aby jak grzeje w kominku lub ( słoneczny dzień kolektory mogły wykazać dogrzać i piec nie grzał w tym samym czasie itp) wiem jeśli były by systemowe kolektory wiessmann to by działało ale juz z kominkiem nie. Chciałem kolektory wiessmanna ale firma instalatorska doradziła mi innej firmy Watt ... moje pytanie czy jest taka opcja jesli jest uzysk cieplny z innego źródła to piec nie wyłączy sie tylko będzie czekał (stan wstrzymania) a tak grzeje na max jak ma ustawione ( kolektory nie maja szans się niekiedy wykazać bo temp wieksza w zasobniku jak cos na chwile sie włączą sie i tyle) fachowcy wiedzą o co chodzi może mało zrozumiale to opisałem. Najbardziej irytuje że nie moge nic ustawić na piecu ustawień bo cały czas godziny sie przestawiaja, nie mogę wykożystać funkcji jakie programy posiada piec. jedno wiem byłem za granicą nie miałem opcji tego sprawdzenia testowania itp. teraz jak mieszkam to juz... wieczorem pale w kominku piec musze wyłączyć aby nie grzał bo miałem już kilka razy problem w kominku rozpaliłem piec nagrzał na max wyłączy sę a co z kominkiem jak drewna nawalone ... co z tym ciepłem szybko zrobić z kominka Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 stycznia 2021 Udostępnij #2 Napisano 7 stycznia 2021 Do przeprowadzenia ewentualnej modyfikacji trzeba przedstawić schemat istniejącej instalacji oraz obwodów jej sterowania . Link do komentarza
xleon Napisano 12 stycznia 2021 Autor Udostępnij #3 Napisano 12 stycznia 2021 witam schemat nie posiadam ale napisze co jest zródła ciepła : vitodens 200, kominek mila 24kw z płaszczem , kolektory próżniowe cpc 10m2 , wszystko podłączone do zasobnika siss 500/150 podwójna wężownica w nim jest tj system zbiornik w zbiorniku ( https://www.austria-email.pl/fileadmin/content-pl/SISS_350-1500__xxx_xxx-1__pol.pdf ) sterowanie ogrzewaniem 2 termostaty pokojowe tybox 117 - jeden steruje grzejnikami 2gi- podłogówka po jednej pompie, jedna do podłogówki 2ga do grzejników nic więcej. układ solarny sterownik resolwatt plus piec vitodens w200 sterownik który jest w piecu ten czarny wb2 ten nie kolorowy wyświetlacz Link do komentarza
Viessmann Napisano 14 stycznia 2021 Udostępnij #4 Napisano 14 stycznia 2021 Jak najbardziej jest możliwość "blokowania" kotła gdy pracuje inne źródło ciepła. Dla kotła Vitodens 200 potrzebowalbym więcej informacji, po pierwsze dokładny typ kotła (najlepiej zdjęcie tabliczki znamionowej kotła) i po drugie typ regulatora. Co do współpracy kotła i instalacji solarnej aby to ze sobą "gadało" konieczna będzie wymiana sterownika solarnego na sterownik Viessmann-owski. Sterownik Vitosolic 100 - wygląda identycznie jak resolwatt plus, bo jest to ten sam sterownik, tylko że ponieważ jest robiony dla nas to posiada szynę komunikacyjną umożliwiającą komunikacje z kotłem. Link do komentarza
xleon Napisano 14 stycznia 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 14 stycznia 2021 Witam super ze jest taka opcja z kolektorami to wiem ze jak jest sterownik wiessmann ... jak sytuacja wyglada z kominkiem zgadzam się ze przebudować kotłownie najlepiej czy jest jakaś opcja aby nie wymieniać sterowników tylko coś dodać zamienić itp tabliczka z pieca Sterownik na piecu ten poprzedni model teraz jest kolorowy graficzny ja mam ten chyba wcześniejszy model Link do komentarza
Viessmann Napisano 19 stycznia 2021 Udostępnij #6 Napisano 19 stycznia 2021 szkoda że wyłączony kocioł.... ale wygląda mi to na regulator vitotronic 200 w przypadku tego regulatora współpracę z kominkiem można rozwiązać w następujący sposób: do kotła podłączamy moduł EA1 na którym mamy programowalne wejścia DE1, DE2, DE3 (wszystkie 3 mogą pełnić 1 z 6 funkcji). Wybieramy funkcję przełączanie programów roboczych z zewnątrz, w buforze umieszczamy termostat. Po osiągnieciu zadanej temperatury w buforze termostat robi zewrzyj i zmienia tryb pracy kotła na "praca z temperatura oszczędną". Przy ustawieniu odpowiednio niskiej temperatury wymaganej kocioł prawnie nie będzie dogrzewał bufora Link do komentarza
xleon Napisano 20 stycznia 2021 Autor Udostępnij #7 Napisano 20 stycznia 2021 Witam dziękuje za podjęcie tematu kiedyś rozmawiałem z fachowcem polecanym u mnie w okolicy Tarnobrzeg był zainteresowany aby coś podziałać -zrobić stwierdził że ciekawy temat ale bał się że poświęci czas ja kasę a rozwiązanie będzie mało opłacalne. Coś na hydraulice się znam wiec myśle jeśli będzie jakieś sensowne rozwiązanie to sam postaram się ogarnąć temat. Mój piec płyta główna się zepsuła serwisant który robił u mnie cała instalacje oferował mi wymianę za ponad 2 tys plus VAT itp wiec byłem zmuszony sam się tym zająć, wymontować wysłać do serwisu i zainstalować. Programator podsyłam zdjęcie dzisiejsze jak wł ostatnio robiłem jak paliłem w kominku więc byłem zmuszony wyłączyć piec bo woda się przegrzewa piec nagrzeje do 55 chwile popalę kominek się nagrzeje i mam na kominku ponad 70 stopni alarm co robić troszkę to kłopotliwe, wiec jak pale w kominku wyłączam piec. wracając do rozwiązania Zakup moduł ea1 coś koło 1 tys co jeszcze bym musiał dokupić czujniki jakie itp. pozdrawiam leon Link do komentarza
Viessmann Napisano 22 stycznia 2021 Udostępnij #8 Napisano 22 stycznia 2021 Należy znaleźć w kominku sygnał napięciowy, który się pojawia po włączeniu kominka (może to być np zasilanie pompy obiegowej kominka) to zasilanie podajemy na przekaźnik poprzez termostat umieszczony w buforze. Na termostacie ustawiamy temperaturę bufora powyżej której kocioł ma nie pracować. I teraz jak startuje pompa kominka podaje sygnał napięciowy na termostat. Po osiągnieciu wymaganej temperatury termostat się zwiera i podaje napięcie na przekaźnik. Przekaźnik robi beznapięciowe zwarcie na styku DE1/DE2 lub DE3 w module AM1, który zakodowany jest jako przełączanie programów z zewnątrz. W kodowaniu ustawiamy, że przełączanie jest w tryb zredukowany i ustawiamy niską temperaturę wymaganą pomieszczenia. Link do komentarza
xleon Napisano 22 stycznia 2021 Autor Udostępnij #9 Napisano 22 stycznia 2021 Obecnie mam tak jeśli jakaś pompka się włączy kominek ustawione 43stopnie lub system solarny temperatura na górnym czujniki kolektorów wyższa niż na dole bufora piec ma odcienie zasilanie kompletnie go wyłącza. Myśle że dobre by było zamiast go odcinać blokować tylko i dać czas aby jakieś inne źródło mogło się wykazać tak jak ma być jeśli ma się sterownik od kolektorów wiessmanna. wiec jeśli bym podłączył napięcie z pomp od kolektorów i kominka pod styki d1/d2 w module am1 W kodowaniu ustawiamy, że przełączanie jest w tryb zredukowanyi ustawiamy niską temperaturę wymaganą pomieszczenia. czyli rozumiem ze moduł am1 będzie pośrednikiem do komunikacji z piecem. Na piecu ustawiam zmieniam to kodowanie zredukowanej temp. ? Czyli jeśli dobrze rozumiem jeśli będzie spełniony warunek włączy się któraś pompka piec dostanie informacje aby pracował na zredukowanej temp. mam jeszcze pytanie odnośnie mojego regulatorów piecu czy ja jakoś mogę wykorzystać ustawiać jakieś opcje pracy wiem ze posiada troszkę opcji sterowania obiegami grzewczymi jak to wyglada w praktyce. Teraz mam tylko 2 termostaty pokojowe jeden do podłogówki drugi na grzejniki co na nich ustawie włączają pompki i tyle. cyrkulację tez mam zewnętrza pompę kupiłem dostatnio tez czujnik auratona bezprzewodowy który wkoncu steruje cyrkulacja. Zamieszczę zdjęcia mojej kotłowni. Jedno zdjęcie pieca druga rurka od lewej nie jest nigdzie podłączana do bufora Link do komentarza
Viessmann Napisano 26 stycznia 2021 Udostępnij #10 Napisano 26 stycznia 2021 Niestety w tym momencie mogę polecić tylko skorzystanie z usług dobrego serwisanta Link do komentarza
xleon Napisano 26 stycznia 2021 Autor Udostępnij #11 Napisano 26 stycznia 2021 Kogo polecacie w Tarnobrzeg u mnie firma robiła hydrogaz niby fachowcy którzy specjalizują się wiessmann, mam jeszcze pytanie o rurę od pieca kiedyś była tak zainstalowana ze kondensat leciał po ścianie pieca aż rdza na ścianie poprawili to teraz kapie na zewnątrz i jak zima jest to kapie zamarza itp czy tak powinno być ? Link do komentarza
Viessmann Napisano 29 stycznia 2021 Udostępnij #12 Napisano 29 stycznia 2021 Kotły kondensacyjne konstruowane są tak, że powstający kondensat może spływać z przewodów spalinowych przez kocioł do kanalizacji. Jeżeli chodzi o nasze firmy partnerskie, to można je znaleźć tutaj https://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php wpisując swój adres lub kod pocztowy. Link do komentarza