Skocz do zawartości

vitodens 200-w kominek z płaszczem wodnym kolektory słoneczne


Recommended Posts

Napisano

witam

pytanie do fachowców expertów  posiadam piec vitodens 200 w  kominek z płaszczem wodnym i kolektory słoneczne watt próżniowe  10m2 bufor siss 500/150 . zestaw zainstalowany 10 lat temu nie było takich opcji  fora gdzie dopytać itp

przed instalacją wyborem  inne czasy.Problem taki  że piec grzeje wodę do bufora  kominek i kolektory czyli wszystko super ale rozpalam w kominku zimowa pora i musze wyłączyc piec bo woda przegrzana w kominku piec nagrzewa i kominek(ten sam problem z kolektorami )  po protestach firma za dodatkową opłata założyła jakiś przekaźnik ze jesli jakas pompka włączy się : kolektory czy kominek to piec wyłącza kompletnie odcina prąd,  przykładowo piec grzeje chodzi na max rozpalam w kominku troszke temp złapie i piec bum odciety- WYŁĄCZONY chwile pompka pochodzi  temp spadnie na kominku piec włączy sie chwile pochodzi i znów. Problem na piecu nie moge nic ustawic daty- czasu bo piec wyłaczy się  i wszytko od nowa trzeba  USTAWIAĆ.  pytanie czy jest opcja aby jak grzeje w kominku lub ( słoneczny dzień kolektory mogły wykazać  dogrzać i piec nie grzał w tym samym czasie itp) wiem jeśli były by systemowe  kolektory wiessmann to by działało ale juz z kominkiem nie. Chciałem kolektory wiessmanna ale firma instalatorska doradziła mi innej firmy Watt ...    moje pytanie czy jest taka opcja jesli jest uzysk cieplny z innego źródła to piec nie wyłączy sie tylko będzie czekał (stan wstrzymania) a tak grzeje na max jak ma ustawione ( kolektory nie maja szans się niekiedy wykazać bo temp wieksza w zasobniku jak cos na chwile sie włączą sie i tyle) fachowcy wiedzą o co chodzi może mało zrozumiale to opisałem. Najbardziej irytuje że nie moge nic ustawić na piecu  ustawień bo cały czas godziny sie przestawiaja, nie mogę wykożystać funkcji jakie programy posiada piec. jedno wiem byłem za granicą nie miałem opcji tego sprawdzenia testowania  itp. teraz jak mieszkam to juz...  wieczorem pale w kominku piec musze wyłączyć  aby nie grzał bo miałem już kilka razy  problem w kominku rozpaliłem piec nagrzał na max wyłączy sę  a co z kominkiem jak drewna nawalone ... co z tym ciepłem szybko zrobić z kominka    

Napisano

witam

schemat    nie posiadam ale napisze co jest

 

zródła ciepła   : vitodens 200, kominek mila 24kw z płaszczem , kolektory próżniowe cpc  10m2 ,  wszystko podłączone do zasobnika siss 500/150

podwójna wężownica w nim jest tj  system zbiornik w zbiorniku  ( https://www.austria-email.pl/fileadmin/content-pl/SISS_350-1500__xxx_xxx-1__pol.pdf )   

 

sterowanie ogrzewaniem   2 termostaty pokojowe  tybox 117 - jeden steruje grzejnikami  2gi- podłogówka po jednej pompie, jedna do podłogówki  2ga do grzejników  nic więcej.

 

układ solarny sterownik resolwatt plus 

 

piec vitodens w200 sterownik który jest w piecu ten czarny wb2 ten nie kolorowy wyświetlacz 

 

 

 

Napisano

Jak najbardziej jest możliwość "blokowania" kotła gdy pracuje inne źródło ciepła. Dla kotła Vitodens 200 potrzebowalbym więcej informacji, po pierwsze dokładny typ kotła (najlepiej zdjęcie tabliczki znamionowej kotła) i po drugie typ regulatora. Co do współpracy kotła i instalacji solarnej aby to ze sobą "gadało" konieczna będzie wymiana sterownika solarnego na sterownik Viessmann-owski. Sterownik Vitosolic 100 - wygląda identycznie jak resolwatt plus, bo jest to ten sam sterownik, tylko że ponieważ jest robiony dla nas to posiada szynę komunikacyjną umożliwiającą komunikacje z kotłem. 

Napisano

Witam super ze jest taka opcja z kolektorami to wiem ze jak jest sterownik wiessmann ...  jak sytuacja wyglada z kominkiem  zgadzam się ze przebudować kotłownie najlepiej czy jest jakaś opcja aby nie wymieniać sterowników tylko coś dodać zamienić itp tabliczka z pieca 

Sterownik na piecu ten poprzedni model teraz jest kolorowy graficzny ja mam ten chyba wcześniejszy model image.thumb.jpeg.9161c4a9c228cc88e49ded3472aed3e1.jpeg

 

image.thumb.jpeg.66de765792bde0db0e31d581b27cac01.jpeg

image.jpeg

Napisano

szkoda że wyłączony kocioł.... ale wygląda mi to na regulator vitotronic 200

w przypadku tego regulatora współpracę z kominkiem można rozwiązać w następujący sposób:

do kotła podłączamy moduł EA1 na którym mamy programowalne wejścia DE1, DE2, DE3  (wszystkie 3 mogą pełnić 1 z 6 funkcji). Wybieramy funkcję przełączanie programów roboczych z zewnątrz, w buforze umieszczamy termostat. Po osiągnieciu zadanej temperatury w buforze termostat robi zewrzyj i zmienia tryb pracy kotła na "praca z temperatura oszczędną". Przy ustawieniu odpowiednio niskiej temperatury wymaganej kocioł prawnie nie będzie dogrzewał bufora

Napisano

Witam dziękuje za podjęcie tematu kiedyś rozmawiałem z fachowcem polecanym u mnie w okolicy Tarnobrzeg  był zainteresowany aby coś podziałać  -zrobić stwierdził że ciekawy temat ale bał się że poświęci czas ja kasę a rozwiązanie będzie mało opłacalne. Coś na hydraulice się znam wiec myśle jeśli będzie jakieś sensowne rozwiązanie to sam postaram się ogarnąć temat. Mój piec  płyta główna się zepsuła serwisant który robił u mnie cała instalacje oferował mi wymianę za ponad 2 tys plus VAT itp wiec byłem zmuszony sam się tym zająć, wymontować wysłać do serwisu i zainstalować. Programator podsyłam zdjęcie dzisiejsze jak wł ostatnio robiłem jak paliłem w kominku więc byłem zmuszony wyłączyć piec bo woda się przegrzewa piec nagrzeje do 55 chwile popalę kominek się nagrzeje i mam na kominku ponad 70 stopni alarm co robić troszkę to kłopotliwe, wiec jak pale w kominku wyłączam piec.

wracając do rozwiązania 

Zakup moduł  ea1  coś koło 1 tys  co jeszcze bym musiał dokupić czujniki jakie itp.

pozdrawiam 

leon 

F519865A-E3E5-4C7C-8338-AAE10C2D2C16.jpeg

93EC7E6E-CA54-4A07-966B-5C8F8317359C.jpeg

Napisano

Należy znaleźć w kominku sygnał napięciowy, który się pojawia po włączeniu kominka (może to być np zasilanie pompy obiegowej kominka) to zasilanie podajemy na przekaźnik poprzez termostat umieszczony w buforze. Na termostacie ustawiamy temperaturę bufora  powyżej której kocioł ma nie pracować.  I teraz jak startuje pompa kominka podaje sygnał napięciowy na termostat. Po osiągnieciu wymaganej temperatury termostat się zwiera i podaje napięcie na przekaźnik. Przekaźnik robi beznapięciowe zwarcie na styku DE1/DE2 lub DE3 w module AM1, który zakodowany jest jako przełączanie programów z zewnątrz. W kodowaniu ustawiamy, że przełączanie jest w tryb zredukowany i ustawiamy niską temperaturę wymaganą pomieszczenia.

Napisano

Obecnie mam tak jeśli jakaś pompka się włączy kominek ustawione 43stopnie lub system solarny temperatura na górnym czujniki kolektorów wyższa niż na dole bufora piec  ma odcienie zasilanie kompletnie go wyłącza. Myśle że dobre by było zamiast go odcinać blokować tylko i dać czas aby jakieś inne źródło mogło się wykazać tak jak ma być jeśli ma się sterownik od kolektorów wiessmanna. 
wiec jeśli bym podłączył napięcie z pomp od kolektorów i kominka pod styki d1/d2 w module  am1 W kodowaniu ustawiamy, że przełączanie jest w tryb zredukowanyi ustawiamy niską temperaturę wymaganą pomieszczenia. czyli rozumiem ze moduł  am1 będzie pośrednikiem do komunikacji z piecem. Na piecu ustawiam zmieniam to kodowanie zredukowanej temp. ?  Czyli jeśli dobrze rozumiem jeśli będzie spełniony warunek włączy się któraś pompka piec dostanie informacje aby pracował na zredukowanej temp. 
mam jeszcze pytanie odnośnie mojego regulatorów piecu czy ja jakoś mogę wykorzystać ustawiać jakieś opcje pracy  wiem ze posiada troszkę opcji sterowania obiegami grzewczymi jak to wyglada w praktyce. Teraz mam tylko 2 termostaty pokojowe jeden do podłogówki drugi na grzejniki  co na nich ustawie włączają pompki i tyle. cyrkulację tez mam zewnętrza pompę  kupiłem dostatnio tez czujnik auratona bezprzewodowy który wkoncu steruje cyrkulacja. Zamieszczę zdjęcia mojej kotłowni. Jedno zdjęcie  pieca druga rurka od lewej nie jest nigdzie podłączana do bufora 

731FA21D-E7D3-4F2A-911D-BA5076B61F22.jpeg

98CC08D5-3901-40CC-858D-6E924402685E.jpeg

C31BE7A1-8815-416E-B44E-B509BB2CA103.jpeg

22960353-19DF-4ABB-9DAB-8B310AA83ADF.jpeg

A8B33BBC-B70D-4671-838B-4E30B5B65F08.jpeg

Napisano

Kogo polecacie  w Tarnobrzeg u mnie  firma robiła hydrogaz niby fachowcy którzy specjalizują się wiessmann, mam jeszcze pytanie o rurę od pieca kiedyś była tak zainstalowana ze kondensat leciał po ścianie pieca aż rdza na ścianie poprawili to teraz kapie na zewnątrz i jak zima jest to kapie zamarza itp czy tak powinno być ? 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
  • Popularne tematy

×
×