Pomocnik Napisano 28 grudnia 2020 Udostępnij #1 Napisano 28 grudnia 2020 Komin, aby mógł prawidłowo funkcjonować, musi być szczelny i gwarantować wymagany ciąg, zapewniający skuteczne odprowadzenie produktów spalania. W czasie jego długotrwałego użytkowania mogą pojawić się różnorodne uszkodzenia, które nie tylko zakłócają prawidłową jego pracę, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, ale również powodują niszczenie przylegających do niego ścian, okładzin i szpecą budynek. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/akcesoria-dachowe/49815-modernizacja-zniszczonego-komina-czy-postawienie-nowego Link do komentarza
Gość Piotr Markowski Napisano 28 grudnia 2020 Udostępnij #2 Napisano 28 grudnia 2020 Mam pytanie czy można zbudować komin metalowy z rury dwusciennej w wewnątrz budynku tak aby przechodził przez drewniany strop na strych a następnie przez dach na zewnątrz budynku Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij #3 Napisano 29 grudnia 2020 Można. Producent systemu kominowego podaje w dokumentacji wymaganą odległość od materiałów palnych (drewniany strop, ściany, więźba dachowa). Najczęściej też sugeruje użycie odpowiednich materiałów niepalnych o określonej grubości jako izolacji od nich. 1 Link do komentarza
Piotr Markowski Napisano 29 grudnia 2020 Udostępnij #4 Napisano 29 grudnia 2020 Piszę w imieniu znajomej której wykonano co piec postawiono w przedpokoju do którego podłączono metalowa rurę dwuścienna wychodząca do góry bezpośrednio przez drewniany strop bez żadnej izolacji w odległości kilku milimetrów od drewnianej konstrukcji. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Może spowodować pożar? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 stycznia 2021 Udostępnij #5 Napisano 5 stycznia 2021 Nie takie rozwiązanie nie jest bezpieczne. Są narzucone specjalne odległości przewodów kominowych od drewnianych elementów konstrukcyjnych (bo o takich zawsze mowa), dodatkowo między komin a element drewniany musi być włożona izolacja z materiału niepalnego i NRO. Załóżmy, że, na szczęście przewód kominowy jest dwuścienny z izolacją, ale jeśli tak nie jest? Czekamy na pożar? Link do komentarza