Viessmann Vitodens 200-W B2HE ciągła praca pompy


Recommended Posts

Napisano

Zauważyłem, że podczas eksploatacji kotła niezależnie od długości pracy palnika w ciągu doby, pompy obiegowe pracują w zasadzie non stop.
Obecnie z uwagi na okres przejściowy programy robocze mam ustawione następująco
05:00-07:30 tryb komfortowy 23stC
poza tym tryb zredukowany 18stC
Z uwagi na zamontowany rekuperator taki okres grzania jest dla mnie optymalny przy obecnych temperaturach 3-10 stC.
Pytanie brzmi dlaczego pompy obiegowe pracują ciągle nawet w trybie zredukowanym kiedy kocioł nie grzeje?
Dodam, że mam również zainstalowany sterownik Vitotrol 200-E więc kocioł wie jaka jest temperatura w pomieszczeniu, a ta nigdy nie spada poniżej 20stC, zwykle utrzymuje się na poziomie 21-22 stC

Pytania dodatkowe:
1 - parametr 934.6 "sposób eksploatacji obiegu grzewczego 2" mam ustawiony na 1 czyli sterowanie pogodowe z wpływem temperatury pomieszczenia. Pytanie czy to dotyczy tylko tego konkretnego obiegu nr 2 (u mnie podłogówka)? Jeżeli tak to czy obieg grzewczy 1 jest nadal w eksploatacji 100% pogodowej?
2 - w ustawieniach kotła "współczynnik wpływu pomieszczenia w obiegu grzewczym 2" (podłogówka) mam ustawiony na 8. Możliwe jest ustawienie w granicach 0-64, czy ten przedział można odczytywać procentowo na zasadzie że 64 to 100% czyli tylko temperatura pomieszczenia jest uwzględniana, z pominięciem temperatury na zewnątrz? Na co konkretnie ma wpływ ten parametr? Na szybkość reakcji kotła czy na procentowy udział informacji o temperaturze pomieszczenia na temperaturę zasilania?

U mnie generalnie pomimo opisanych powyżej ustawień mam wrażenie, że kocioł zupełnie ignoruje temperaturę pomieszczenia - dla przykładu temperatura zadana 23 a temperatura faktyczna 24,6

  • 1 rok temu...
Napisano

Ideą pracy automatyki pogodowej jest dostarczać do budynku dokładnie tyle energii ile wdanej chwili z tego budynku ucieka przez przegrody budowlane. Zatem pompy na instalacjach musza pracować non stop przez 24h na dobę. Palnik natomiast będzie wygaszany jedynie gdy zapotrzebowanie na moc będzie mniejsze niż moc minimalna kotła.

Opisane przegrzewanie pomieszczeń bierze się ze źle ustawionej krzywej grzewczej. Parametry krzywej powinny być podane w projekcie instalacji C.O.

W przypadku gdy instalacja była robiona „na widzi mi się pana Henia”  ustawienie krzywej grzewczej będzie długą zabawą prób i błędów.

W przypadku włączenia wpływu temperatury pomieszczenia automatyka zacznie uwzględniać różnicę między rzeczywista a wymagana temperaturą pomieszczenia przy wyliczaniu temperatury zasilania obiegu grzewczego. Współczynnik wpływu to jeden z elementów wzoru za pomocą którego wylicza się temperaturę zasilania. Jego przestawienie może mieć negatywny wpływ na komfort oraz ekonomikę pracy urządzenia. W pierwszej kolejności należy prawidłowo dobrać krzywą grzewczą. Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

Napisano
7 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał:

Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

To krzywą grzania w kotłach Viessmanna musi ustawiać wykonawca, sam użytkownik nie ma dostępu?.

Napisano

oczywiście krzywa grzewczą może ustawić tez użytkownik. Napisałem, że instalator gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza i z "czym to się je"
 

Napisano
4 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:

gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza

Bo nie musi mieć, wystarczy tylko że będzie wiedział gdzie i jak w menu się ją podnosi czy obniża.

A jej wartość, no raczej, dopasowuje się doświadczalnie.

Napisano

Witam serdecznie 

jestem posiadaczrm pompy woda powietrze viessmann vitocal 200s od okolo 3 lat 

niestety od momentu zniszczenia jednostki zewnetrznej przez rabusi mamy Same problemy ktore zglaszane byly do serwisu V dopiero bo bardzo dlugim mail do siedziby V mielismy przyjemnosc ugoscic serwisanta ktory nabije tzw gaz do obiegu gdyz po wymienieniu jednostki zewnetrznej okazalo die ze jest zamalo tzw gazu a pompa pobierala w okresie grzewczym od 80-100 kWh na dobe znow walka z telefonami do serwisu V i zadawanie pytan i wrecz proszenie sie o pomoc gdyz pochlaniane kwh na dobe byly wrecz mordercze dla naszej kieszeni, teraz jest sezon grzewczy i znow problem temperatura zasilania nieprzekracza 37 stopni a ustawiona krzywa jest 1,7, przed dwoma tyg pokazywal sie blad o gas sensor uszkodzony, znow telefony i wzywanie serwisanyta poprzez cetrale V , przyjechal wymienil usterka zostala wymieniona po jego dwugodzinnej konsultacji telefonicznej z serwisem V bo niestety niemial pojecia co gdzie i jak, po usunieciu tej usterki Juz Temperatura zasilania nieprzekroczyja 37 stopni a rura od jednostki zewnetrznej wchodzaca do modulu wewnetrznego jest wrecz goraca czyli okolo 50 stopni a Jak wspomnialem temp zasilania 37 stopni 

prosze o pomoc

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Formalnie - tak... Jest przecież:  
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...