Viessmann Vitodens 200-W B2HE ciągła praca pompy


Recommended Posts

Zauważyłem, że podczas eksploatacji kotła niezależnie od długości pracy palnika w ciągu doby, pompy obiegowe pracują w zasadzie non stop.
Obecnie z uwagi na okres przejściowy programy robocze mam ustawione następująco
05:00-07:30 tryb komfortowy 23stC
poza tym tryb zredukowany 18stC
Z uwagi na zamontowany rekuperator taki okres grzania jest dla mnie optymalny przy obecnych temperaturach 3-10 stC.
Pytanie brzmi dlaczego pompy obiegowe pracują ciągle nawet w trybie zredukowanym kiedy kocioł nie grzeje?
Dodam, że mam również zainstalowany sterownik Vitotrol 200-E więc kocioł wie jaka jest temperatura w pomieszczeniu, a ta nigdy nie spada poniżej 20stC, zwykle utrzymuje się na poziomie 21-22 stC

Pytania dodatkowe:
1 - parametr 934.6 "sposób eksploatacji obiegu grzewczego 2" mam ustawiony na 1 czyli sterowanie pogodowe z wpływem temperatury pomieszczenia. Pytanie czy to dotyczy tylko tego konkretnego obiegu nr 2 (u mnie podłogówka)? Jeżeli tak to czy obieg grzewczy 1 jest nadal w eksploatacji 100% pogodowej?
2 - w ustawieniach kotła "współczynnik wpływu pomieszczenia w obiegu grzewczym 2" (podłogówka) mam ustawiony na 8. Możliwe jest ustawienie w granicach 0-64, czy ten przedział można odczytywać procentowo na zasadzie że 64 to 100% czyli tylko temperatura pomieszczenia jest uwzględniana, z pominięciem temperatury na zewnątrz? Na co konkretnie ma wpływ ten parametr? Na szybkość reakcji kotła czy na procentowy udział informacji o temperaturze pomieszczenia na temperaturę zasilania?

U mnie generalnie pomimo opisanych powyżej ustawień mam wrażenie, że kocioł zupełnie ignoruje temperaturę pomieszczenia - dla przykładu temperatura zadana 23 a temperatura faktyczna 24,6

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Ideą pracy automatyki pogodowej jest dostarczać do budynku dokładnie tyle energii ile wdanej chwili z tego budynku ucieka przez przegrody budowlane. Zatem pompy na instalacjach musza pracować non stop przez 24h na dobę. Palnik natomiast będzie wygaszany jedynie gdy zapotrzebowanie na moc będzie mniejsze niż moc minimalna kotła.

Opisane przegrzewanie pomieszczeń bierze się ze źle ustawionej krzywej grzewczej. Parametry krzywej powinny być podane w projekcie instalacji C.O.

W przypadku gdy instalacja była robiona „na widzi mi się pana Henia”  ustawienie krzywej grzewczej będzie długą zabawą prób i błędów.

W przypadku włączenia wpływu temperatury pomieszczenia automatyka zacznie uwzględniać różnicę między rzeczywista a wymagana temperaturą pomieszczenia przy wyliczaniu temperatury zasilania obiegu grzewczego. Współczynnik wpływu to jeden z elementów wzoru za pomocą którego wylicza się temperaturę zasilania. Jego przestawienie może mieć negatywny wpływ na komfort oraz ekonomikę pracy urządzenia. W pierwszej kolejności należy prawidłowo dobrać krzywą grzewczą. Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

Link do komentarza
4 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:

gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza

Bo nie musi mieć, wystarczy tylko że będzie wiedział gdzie i jak w menu się ją podnosi czy obniża.

A jej wartość, no raczej, dopasowuje się doświadczalnie.

Link do komentarza

Witam serdecznie 

jestem posiadaczrm pompy woda powietrze viessmann vitocal 200s od okolo 3 lat 

niestety od momentu zniszczenia jednostki zewnetrznej przez rabusi mamy Same problemy ktore zglaszane byly do serwisu V dopiero bo bardzo dlugim mail do siedziby V mielismy przyjemnosc ugoscic serwisanta ktory nabije tzw gaz do obiegu gdyz po wymienieniu jednostki zewnetrznej okazalo die ze jest zamalo tzw gazu a pompa pobierala w okresie grzewczym od 80-100 kWh na dobe znow walka z telefonami do serwisu V i zadawanie pytan i wrecz proszenie sie o pomoc gdyz pochlaniane kwh na dobe byly wrecz mordercze dla naszej kieszeni, teraz jest sezon grzewczy i znow problem temperatura zasilania nieprzekracza 37 stopni a ustawiona krzywa jest 1,7, przed dwoma tyg pokazywal sie blad o gas sensor uszkodzony, znow telefony i wzywanie serwisanyta poprzez cetrale V , przyjechal wymienil usterka zostala wymieniona po jego dwugodzinnej konsultacji telefonicznej z serwisem V bo niestety niemial pojecia co gdzie i jak, po usunieciu tej usterki Juz Temperatura zasilania nieprzekroczyja 37 stopni a rura od jednostki zewnetrznej wchodzaca do modulu wewnetrznego jest wrecz goraca czyli okolo 50 stopni a Jak wspomnialem temp zasilania 37 stopni 

prosze o pomoc

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Tak właśnie jest Nikt odpowiedzialny, bez dokładnego rozeznania sytuacji, nie odpowie CI jednoznacznie - rozbieraj... Dlatego analizujemy każdą możliwość... Ja i retrofood dopytujemy o sufit i strop, bo to jedna z najważniejszych podpowiedzi o układzie konstrukcji budynku... Może masz większy dostęp do dokumentacji? Popytaj u zarządcy budynku...   Jeśli chcesz mieć optycznie większe pomieszczenie - pomyśl o wykonaniu wzmacniającej belki pod stropem (PRZED PRACAMI ROZBIÓRKOWYMI!!!) i zrobieniu przejścia o szerokości np. 2 metrów, i zamontowaniu w nim drzwi składanych...   Rozwiązanie to pozwoli Ci na czasowe rozdzielenie pokoju na dwa oddzielne - po zamknięciu drzwi - i zrobieniu "salonu" po ich otwarciu...   Przed laty zrobiłem tak w jednym z remontowanych mieszkań - ku uciesze inwestorów, moich przyjaciół Bywam u nich na imprezach urodzinowo-imieninowych i wtedy korzystamy z "salonu"... Po zamknięciu drzwi, jedno z pomieszczeń staje się "pokojem gier i kibicowania" z projektorem,  wyświetlającym mecze na ponad 100" ekranie... Niestety, zdjęć nie mam, ponadto nie miałem pozwolenia na ich zrobienie i publikację...       Dodatkowo powiem Ci, że pokój  o takich proporcjach wyglądać będzie niekorzystnie W poprzednim mieszkaniu duży pokój, przez niektórych nazywany "salonem" miał wymiary 3,8x6,3 m i był trudny do sensownego urządzenia i po niedługim czasie, ścianką z drzwiami, wydzieliłem z jednego końca garderobę o wymiarach 3,8 x 1,2 m, przez co pomieszczenie się "ukwadratowiło" A garderoba ukryła wszystkie szafy, półki, schowki...
    • Witam, jak zwiększyć docisk w oknach drewnianych? Jak to wyregulować ?
    • Przez lata zauważyłem, jak ważne jest porównywanie opcji, szczególnie przy zakupie solarmodule kaufen. Ceny, wydajność i trwałość mogą się różnić, dlatego kluczowe jest korzystanie z transparentnego rynku. Platformy takie jak Solartraders ułatwiają ten proces, zapewniając bezpośredni dostęp do producentów bez pośredników i ukrytych kosztów. Oferty są aktualizowane codziennie, co gwarantuje konkurencyjne ceny i dostępność najnowszych technologii. Dla firm i osób prywatnych planujących inwestycje w energię słoneczną bezpieczna platforma transakcyjna oznacza sprawniejsze zakupy i mniejsze ryzyko. Od 2011 roku ułatwiają międzynarodowe transakcje PV, umożliwiając łatwiejsze pozyskiwanie wysokowydajnych modułów słonecznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje domowe, komercyjne czy przemysłowe, dostęp do zweryfikowanych dostawców pozwala optymalizować koszty i maksymalizować długoterminowe oszczędności energii.
    • I co, uważasz, że ten ktoś robi tylko u milionerów? Napisałem Ci to, co sam zastosowałem na wsi. Stary dom, byle co, więc jakieś fiu bździu by nawet ciulato wyglądało. I wstawiłem okna właśnie od Kacprzaka. Nie sam, oczywiście, bo ja sam już do niewielu rzeczy się nadaję (najwięcej do pyskowania). Spoko, one są odczyszczone, odpicowane i z drogi wyglądają zupełnie normalnie. a swoje, w mojej drewnianej chałupie robią. Nie wieje i jest o wiele cieplej. Palę tutaj wiaderko (zwyczajne, plastykowe wiaderko) drzewa rano i wiaderko wieczorem. Starcza na pokój sypialny, kuchnię i łazienkę. I mam cieplutko, 25 - 26 stopni. Więc nie marudź, tylko bierz się za mierzenie otworów, bo nie zawsze wszystkie wymiary są dostępne od ręki. I nie sądź, że robię sobie kpiny. Lepiej poównaj ceny okien nowych i tych z odzysku. Nie opłaca się zamawiać nowych. Szczególnie do starej chałupy.    PS. Ten lokal w Stalowej, który kupiliśmy, też miał okna z odzysku. I to właśnie mnie nakierowało na oszczędności. Poza tym nie zaśmiecam środowiska, wykorzystując istniejący wyrób, a nie złomując i kupując nowy. Bo najbardziej ekologiczne jest to, co już wytworzono i daje się mu drugie życie.    PS.2. Stare skrzydła okien do PSZOK-u można samochodem zawieźć, a skrzynkę się rżnie i spala przed grillem.  Skrzynkę, czyli ramę, okiennicę. Znaczy ramę okienną.
    • Komentarz dodany przez Alf: Miło powspominać te ceny. Obecnie oferenci zaproponowali 107 000 zł.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...