Viessmann Vitodens 200-W B2HE ciągła praca pompy


Recommended Posts

Napisano

Zauważyłem, że podczas eksploatacji kotła niezależnie od długości pracy palnika w ciągu doby, pompy obiegowe pracują w zasadzie non stop.
Obecnie z uwagi na okres przejściowy programy robocze mam ustawione następująco
05:00-07:30 tryb komfortowy 23stC
poza tym tryb zredukowany 18stC
Z uwagi na zamontowany rekuperator taki okres grzania jest dla mnie optymalny przy obecnych temperaturach 3-10 stC.
Pytanie brzmi dlaczego pompy obiegowe pracują ciągle nawet w trybie zredukowanym kiedy kocioł nie grzeje?
Dodam, że mam również zainstalowany sterownik Vitotrol 200-E więc kocioł wie jaka jest temperatura w pomieszczeniu, a ta nigdy nie spada poniżej 20stC, zwykle utrzymuje się na poziomie 21-22 stC

Pytania dodatkowe:
1 - parametr 934.6 "sposób eksploatacji obiegu grzewczego 2" mam ustawiony na 1 czyli sterowanie pogodowe z wpływem temperatury pomieszczenia. Pytanie czy to dotyczy tylko tego konkretnego obiegu nr 2 (u mnie podłogówka)? Jeżeli tak to czy obieg grzewczy 1 jest nadal w eksploatacji 100% pogodowej?
2 - w ustawieniach kotła "współczynnik wpływu pomieszczenia w obiegu grzewczym 2" (podłogówka) mam ustawiony na 8. Możliwe jest ustawienie w granicach 0-64, czy ten przedział można odczytywać procentowo na zasadzie że 64 to 100% czyli tylko temperatura pomieszczenia jest uwzględniana, z pominięciem temperatury na zewnątrz? Na co konkretnie ma wpływ ten parametr? Na szybkość reakcji kotła czy na procentowy udział informacji o temperaturze pomieszczenia na temperaturę zasilania?

U mnie generalnie pomimo opisanych powyżej ustawień mam wrażenie, że kocioł zupełnie ignoruje temperaturę pomieszczenia - dla przykładu temperatura zadana 23 a temperatura faktyczna 24,6

  • 1 rok temu...
Napisano

Ideą pracy automatyki pogodowej jest dostarczać do budynku dokładnie tyle energii ile wdanej chwili z tego budynku ucieka przez przegrody budowlane. Zatem pompy na instalacjach musza pracować non stop przez 24h na dobę. Palnik natomiast będzie wygaszany jedynie gdy zapotrzebowanie na moc będzie mniejsze niż moc minimalna kotła.

Opisane przegrzewanie pomieszczeń bierze się ze źle ustawionej krzywej grzewczej. Parametry krzywej powinny być podane w projekcie instalacji C.O.

W przypadku gdy instalacja była robiona „na widzi mi się pana Henia”  ustawienie krzywej grzewczej będzie długą zabawą prób i błędów.

W przypadku włączenia wpływu temperatury pomieszczenia automatyka zacznie uwzględniać różnicę między rzeczywista a wymagana temperaturą pomieszczenia przy wyliczaniu temperatury zasilania obiegu grzewczego. Współczynnik wpływu to jeden z elementów wzoru za pomocą którego wylicza się temperaturę zasilania. Jego przestawienie może mieć negatywny wpływ na komfort oraz ekonomikę pracy urządzenia. W pierwszej kolejności należy prawidłowo dobrać krzywą grzewczą. Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

Napisano
7 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał:

Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

To krzywą grzania w kotłach Viessmanna musi ustawiać wykonawca, sam użytkownik nie ma dostępu?.

Napisano

oczywiście krzywa grzewczą może ustawić tez użytkownik. Napisałem, że instalator gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza i z "czym to się je"
 

Napisano
4 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:

gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza

Bo nie musi mieć, wystarczy tylko że będzie wiedział gdzie i jak w menu się ją podnosi czy obniża.

A jej wartość, no raczej, dopasowuje się doświadczalnie.

Napisano

Witam serdecznie 

jestem posiadaczrm pompy woda powietrze viessmann vitocal 200s od okolo 3 lat 

niestety od momentu zniszczenia jednostki zewnetrznej przez rabusi mamy Same problemy ktore zglaszane byly do serwisu V dopiero bo bardzo dlugim mail do siedziby V mielismy przyjemnosc ugoscic serwisanta ktory nabije tzw gaz do obiegu gdyz po wymienieniu jednostki zewnetrznej okazalo die ze jest zamalo tzw gazu a pompa pobierala w okresie grzewczym od 80-100 kWh na dobe znow walka z telefonami do serwisu V i zadawanie pytan i wrecz proszenie sie o pomoc gdyz pochlaniane kwh na dobe byly wrecz mordercze dla naszej kieszeni, teraz jest sezon grzewczy i znow problem temperatura zasilania nieprzekracza 37 stopni a ustawiona krzywa jest 1,7, przed dwoma tyg pokazywal sie blad o gas sensor uszkodzony, znow telefony i wzywanie serwisanyta poprzez cetrale V , przyjechal wymienil usterka zostala wymieniona po jego dwugodzinnej konsultacji telefonicznej z serwisem V bo niestety niemial pojecia co gdzie i jak, po usunieciu tej usterki Juz Temperatura zasilania nieprzekroczyja 37 stopni a rura od jednostki zewnetrznej wchodzaca do modulu wewnetrznego jest wrecz goraca czyli okolo 50 stopni a Jak wspomnialem temp zasilania 37 stopni 

prosze o pomoc

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.  
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!  
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...