Witam, 

Proszę o poradę jak uszczelnić dziurę między odpływem liniowym a ścianą - zdjęcie podglądowe w załączniku. Skuwam starą fugę bo pękła i zastanawiam się czy dać znowu fugę czy może jakiś uszczelniacz Elastyczny? Odpływ liniowy jest ogólnie źle zamontowany, ponieważ poniżej płytki, ale z tym już nic nie zrobię. Chodzi mi tylko o uszczelnienie na lata. 

20200919_105430.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
55 minut temu, kamien13 napisał:

A grzyby się nie będą na nim pojawiać? 

Nie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Okazało się, że woda poszła dużo głębiej i wykułem cały odpływ liniowy. Obecnie wysuszam ścianę w tym miejscu (w załączniku podgląd obecnego stanu). Proszę o informację w jaki sposób można to teraz dobrze uszczelnić. Wymiary otworu to 12,5cm x 89,5.

20200923_200801.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 19.09.2020 o 10:59, kamien13 napisał:

Witam, 

Proszę o poradę jak uszczelnić dziurę między odpływem liniowym a ścianą - zdjęcie podglądowe w załączniku. Skuwam starą fugę bo pękła i zastanawiam się czy dać znowu fugę czy może jakiś uszczelniacz Elastyczny? Odpływ liniowy jest ogólnie źle zamontowany, ponieważ poniżej płytki, ale z tym już nic nie zrobię. Chodzi mi tylko o uszczelnienie na lata. 

20200919_105430.jpg

Butylowa taśma uszczelniająca + systemowe rozwiązanie dostępne u producenta odpływu. W tym przepadku trzeba by osadzić odpływ od nowa żeby zastosować kompleksowe rozwiązanie. Do tego zaprawa uszczelniająca, folia w płynie etc. Na styku ściany i rynny musi być to jednak złącze szczelne i elastyczne jednocześnie. Może sznury uszczelniające na wzór innych rozwiązań systemowych. To zależy od szerokości spoiny. Zachęcam do lektury jednego z wielu artykułów, które mamy na portalu https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/25024-montaz-prysznica-z-odplywem-w-podlodze-w-11-krokach

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, kamien13 napisał:

w jaki sposób można to teraz dobrze uszczelnić.

Teraz to prowizorycznie , dobrze uszczelnić jest niemożliwe .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

mamy wrażenie, że uszczelnianie jedynie miejsca odpływu niewiele da. Hydroizolacja powinna być pod całą powierzchnią narażoną na wodę i wywinięta na ścianę min. 10 cm, oczywiście z taśmami uszczelniającymi w newralgicznych miejscach, jak np. styk podłoga ściana.

 

Można próbować uszczelniać hydroizolacją mineralną np. webertec Superflex D3 (przy takim obciążeniu wodą jaki występuje przy odpływie liniowym rekomendujemy hydroizolację mineralną tzw. szlam mineralny), ale woda jest takim żywiołem, że znajdzie drogę...

Więcej o produkcie dowie się Pan ze strony: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3

 

Pozdrawiamy!