Ogrzewanie Podłogowe


Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich;) mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Mój problem polega na tym że gdy skręce sobie wszystkie pętle podlogowki to podloga strasznie głośno szumi. Problem mija dopiero wtedy gdy rozkrece podloge na Max. Pompka chodzi na drugim biegu a jeśli zmienię na 1 to podloga nie ciągnie wcale. Podloga odpowietrzona więc nie w tym problem. 

Napisano

Prawdopodobnie pompa ma źle dobrane ustawienia, albo sama jest nieodpowiednia do tej instalacji. Co to za pompa, w jakim trybie działa? Jeżeli stosujemy przymykanie pętli podłogówki to  pompa powinna mieć ustawienia jak do instalacji z grzejnikami - ze zmiennym przepływem wody. Co ma tutaj dać przymykanie pętli podłogowych? Po co jest to robione?

Napisano

Za wysoka temperatura jest na piecu...

Czym i jak grzejesz?

Napisano (edytowany)

Niewiele wiadomo o tej instalacji,  ale można podejrzewać, że jest to wersja mocno uproszczona bez bypassu,  termostatu sterującego zaworem trójdrogowym i bezpośrednim zasilaniem z otwartego obiegu kotłowego. Bez doprowadzenia do standardu zasilania dla instalacji podłogowej trudno osiągnąć zadawalające efekty. Podłogówkę reguluje się przez zmianę temperatury zasilania, a nie dławienie przepływu - trzeba wstawić przynajmniej termostatyczny zawór trójdrogowy.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Napisano
5 godzin temu, Godhealth napisał:

Posiadam zawor termostatyczny troj drogowy przed pompa zasilania podlogowki.

Jaki konkretnie?

Jaka temp. na wyjściu zaworu?

Napisano
23 godziny temu, Godhealth napisał:

Przymykanie pętli po to gdyż jeśli są odkrecone na Max to w domu jest 27 stopni. Pompa taka z najniższej półki koszt 130 zł.

Przymykanie pętli nie służy do regulacji temperatury. Ustaw temperaturę aby na zasilaniu podłogówki było około 25 stopni i nie zamykaj czy przymykaj pętli. Pompka powinna dać radę na I biegu "uciągnąć" podłogówkę chyba że masz za małej mocy wtedy nic nie zrobisz.

Jeżeli dalej będzie szumiało to zasilanie podłogówki do gruntowej poprawki bo jak wynika z Twojego opisu jest ona nie do końca zrobiona prawidłowo.

Napisano

Dokładnie tak. Trzeba obniżyć na zaworze trójdrogowym temperaturę zasilania podłogówki. Zawory poszczególnych pętli powinny służyć do zrównoważenia przepływu wody pomiędzy nimi. Proszę spróbować z otwartymi zaworami i pompą na pierwszym biegu.

Ten hałas to ewidentnie objaw przepływu przez zbyt mocno przykręcone zawory. Pompa ma na to zbyt duży przepływ i wysokość podnoszenia. Jakie są pod tym względem jej parametry? Np. 25/40 (maksymalnie 2.5 m3/h i 4,0 m wysokości podnoszenia) czy 25/60 albo jeszcze więcej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...