Cześć,

 

Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2.

Instalacja 3 żyłowa. Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia? Co takim uziemieniem powinno być?

 

 

schemat.jpg.151785a23a839823748f6c2516496b97.jpg

 

 

Napisano
2 godziny temu, Toficjusz napisał:

Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia?

Tak - widać.

2 godziny temu, Toficjusz napisał:

 Co takim uziemieniem powinno być?

Przewód uziemiający budynku.

 

PS.

Zastanawia mnie umieszczanie telewizora i zmywarki na jednym zabezpieczeniu nadprądywym. :scratching:

 

Napisano

Nie znam się na tym, ale napiszę :icon_mrgreen:

Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?

Jaką  masz mieć kuchenkę?

Nie robiłbym wspólnego obwodu dla salonu ze zmywarką... skąd taki pomysł - są po obu stronach ściany dzielącej te pomoeszczenia?

 

 

 

Napisano

Kuchnia jest połączona z salonem.

Telewizor będzie się znajdował około 30 cm. od zmywarki. Może dlatego wspólny obieg?

47 minut temu, Jani_63 napisał:

Przewód uziemiający budynku.

Jak taki przewód wygląda? Mogę to jakoś zobaczyć, sprawdzić czy instalacja została do niego podłączona?

Napisano

W rozdzielnicy żółto-zielony przewód przykręcony do szyny uziemiającej.

Dla mieszkania powinien być nie mniej niż 4mm2.

 

55 minut temu, uroboros napisał:

Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?

Możesz mieć rację że warto wydzielić osobny obwód.

Bojler - 1500W

Pralka - 2000W grzałka + silnik

Zabezpieczenie nadprądowe 16A (3680W), przewód 2,5mm2 (obciążenie długotrwałe 17,5 - 24A)

Napisano

Skąd masz ten schemat? Sam go wykombinowałeś?

To jest z poważna sprawa na próby/nauki! To powinien narysować znający się na rzeczy PRAWDZIWY elektryk! To jest sprawa Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa!

Są pewne zasady dotyczące układu instalacji, wymaganych przekrojów przewodów, a po Twoim ostatnim pytaniu wnioskuję, że... sam kombinujesz...

 

 

Jaką kuchnię planujesz? w sensie płyty grzewczej...

Napisano

Prace wykonał elektryk - schemat również.

Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce.

Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę.

 

W kuchni będzie płyta indukcyjna.

Napisano
32 minuty temu, Toficjusz napisał:

Prace wykonał elektryk - schemat również.

Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce.

Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę.

 

W kuchni będzie płyta indukcyjna.

Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.

Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.

I fakt że nawet płyta indukcyjna będzie plug&play dużo tu nie zmienia.

Napisano

Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę? Może telewizor rozświetli pomieszczenia - jak akurat będzie włączony...

 

Napisano (edytowany)
8 godzin temu, Jani_63 napisał:

Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.

 Tzn.?

 

6 godzin temu, uroboros napisał:

Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę?

Na klatce schodowej. Ale ona będzie dopiero remontowana w II etapie. Wtedy będzie miała osobny obwód.

 

8 godzin temu, Jani_63 napisał:

Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.

Napisz jak byś to zrobił.

Edytowano przez Toficjusz (zobacz historię edycji)
Napisano

Zabezpieczenie główne, po liczniku - C20.

Zabezpieczenie łazienki - RCD 25A

Zabezpieczenie reszty - RCD 40A

 

Co pierwsze wybije? Może czasy reakcji są najistotniejsze... nie wiem, nie znam się na tym, jest tu jeden prawdziwy elektryk...

Napisano
5 godzin temu, Toficjusz napisał:

Napisz jak byś to zrobił.

Na pewno inaczej.

Masz trzypokojowe mieszkanie o pow. 75m2

Wydzieliłeś 3 obwody oświetleniowe i tylko dwa obwody dla kuchni, która jest miejscem najbardziej obciążonym prądowo.

Dla mnie to absurd.

 

Napisano

Ja tu widzę kilka nieścisłości  :

- jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ?

- jaka moc przyłączeniowa ?

- po co i dlaczego wyłącznik samoczynny "główny" zalicznikowy C 20 ?

- po co RCD do obwodów oświetlenia (pomijam łazienkę, bo tutaj jest to wymagane obligatoryjnie) ?

Pomijam urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 2 kW, które powinny byż na osobnej "linii" i osobnym zabezpieczeniu.

Na koniec - przekroje przewodów, od zasilającego włącznie (?)

Napisano
Dnia 29.10.2018 o 21:22, Toficjusz napisał:

Prace wykonał elektryk - schemat również.

 

To jest ktoś, kto uważa się za elektryka, ale nim nie jest.

Przeczytaj te dwa tematy

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21738-gdzie-zaplanowac-gniazdka-wtyczkowe

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia

 

później pogadamy.

Dnia 29.10.2018 o 16:31, Toficjusz napisał:

Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2. 

Nowe czy  stare? W bloku? Ile kondygnacji?

Napisano

Ale przewody w poprzek ściany to ... mistrzostwo. xD

Mowa oczywiście o fotkach w artykule Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe?

Napisano
43 minuty temu, retrofood napisał:

Nie moje... :icon_biggrin:

Ale z forum. :icon_biggrin:

A później laik poczyta artykuł, obejrzy zdjęcia i stwierdzi, że tak można.

Nieładnie.

Napisano
Dnia 31.10.2018 o 20:16, retrofood napisał:

Nowe czy  stare? W bloku? Ile kondygnacji?

Stare budownictwo. Lata 70. Dom jednorodzinny. 

Instalacja była wykonywana na piętrze.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo. 
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów. 
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.