Toficjusz Napisano 29 października 2018 Udostępnij #1 Napisano 29 października 2018 Cześć, Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2. Instalacja 3 żyłowa. Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia? Co takim uziemieniem powinno być? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 października 2018 Udostępnij #2 Napisano 29 października 2018 2 godziny temu, Toficjusz napisał: Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia? Tak - widać. 2 godziny temu, Toficjusz napisał: Co takim uziemieniem powinno być? Przewód uziemiający budynku. PS. Zastanawia mnie umieszczanie telewizora i zmywarki na jednym zabezpieczeniu nadprądywym. 1 Link do komentarza
Gość Napisano 29 października 2018 Udostępnij #3 Napisano 29 października 2018 Nie znam się na tym, ale napiszę Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler? Jaką masz mieć kuchenkę? Nie robiłbym wspólnego obwodu dla salonu ze zmywarką... skąd taki pomysł - są po obu stronach ściany dzielącej te pomoeszczenia? Link do komentarza
Toficjusz Napisano 29 października 2018 Autor Udostępnij #4 Napisano 29 października 2018 Kuchnia jest połączona z salonem. Telewizor będzie się znajdował około 30 cm. od zmywarki. Może dlatego wspólny obieg? 47 minut temu, Jani_63 napisał: Przewód uziemiający budynku. Jak taki przewód wygląda? Mogę to jakoś zobaczyć, sprawdzić czy instalacja została do niego podłączona? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 października 2018 Udostępnij #5 Napisano 29 października 2018 W rozdzielnicy żółto-zielony przewód przykręcony do szyny uziemiającej. Dla mieszkania powinien być nie mniej niż 4mm2. 55 minut temu, uroboros napisał: Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler? Możesz mieć rację że warto wydzielić osobny obwód. Bojler - 1500W Pralka - 2000W grzałka + silnik Zabezpieczenie nadprądowe 16A (3680W), przewód 2,5mm2 (obciążenie długotrwałe 17,5 - 24A) Link do komentarza
Toficjusz Napisano 29 października 2018 Autor Udostępnij #6 Napisano 29 października 2018 W takim razie poproszę o wydzielenie nowego obwodu. Reszta schematu jest ok? Jaki powinien być przekrój przewodów elektrycznych? Link do komentarza
Gość Napisano 29 października 2018 Udostępnij #7 Napisano 29 października 2018 Skąd masz ten schemat? Sam go wykombinowałeś? To jest z poważna sprawa na próby/nauki! To powinien narysować znający się na rzeczy PRAWDZIWY elektryk! To jest sprawa Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa! Są pewne zasady dotyczące układu instalacji, wymaganych przekrojów przewodów, a po Twoim ostatnim pytaniu wnioskuję, że... sam kombinujesz... Jaką kuchnię planujesz? w sensie płyty grzewczej... Link do komentarza
Toficjusz Napisano 29 października 2018 Autor Udostępnij #8 Napisano 29 października 2018 Prace wykonał elektryk - schemat również. Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce. Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę. W kuchni będzie płyta indukcyjna. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 29 października 2018 Udostępnij #9 Napisano 29 października 2018 32 minuty temu, Toficjusz napisał: Prace wykonał elektryk - schemat również. Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce. Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę. W kuchni będzie płyta indukcyjna. Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają. Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować. I fakt że nawet płyta indukcyjna będzie plug&play dużo tu nie zmienia. 1 Link do komentarza
Gość Napisano 29 października 2018 Udostępnij #10 Napisano 29 października 2018 Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę? Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę? Może telewizor rozświetli pomieszczenia - jak akurat będzie włączony... Link do komentarza
Toficjusz Napisano 30 października 2018 Autor Udostępnij #11 Napisano 30 października 2018 (edytowany) 8 godzin temu, Jani_63 napisał: Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają. Tzn.? 6 godzin temu, uroboros napisał: Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę? Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę? Na klatce schodowej. Ale ona będzie dopiero remontowana w II etapie. Wtedy będzie miała osobny obwód. 8 godzin temu, Jani_63 napisał: Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować. Napisz jak byś to zrobił. Edytowano 30 października 2018 przez Toficjusz (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Napisano 30 października 2018 Udostępnij #12 Napisano 30 października 2018 Zabezpieczenie główne, po liczniku - C20. Zabezpieczenie łazienki - RCD 25A Zabezpieczenie reszty - RCD 40A Co pierwsze wybije? Może czasy reakcji są najistotniejsze... nie wiem, nie znam się na tym, jest tu jeden prawdziwy elektryk... Link do komentarza
Jani_63 Napisano 30 października 2018 Udostępnij #13 Napisano 30 października 2018 5 godzin temu, Toficjusz napisał: Napisz jak byś to zrobił. Na pewno inaczej. Masz trzypokojowe mieszkanie o pow. 75m2 Wydzieliłeś 3 obwody oświetleniowe i tylko dwa obwody dla kuchni, która jest miejscem najbardziej obciążonym prądowo. Dla mnie to absurd. Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 31 października 2018 Udostępnij #14 Napisano 31 października 2018 Ja tu widzę kilka nieścisłości : - jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ? - jaka moc przyłączeniowa ? - po co i dlaczego wyłącznik samoczynny "główny" zalicznikowy C 20 ? - po co RCD do obwodów oświetlenia (pomijam łazienkę, bo tutaj jest to wymagane obligatoryjnie) ? Pomijam urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 2 kW, które powinny byż na osobnej "linii" i osobnym zabezpieczeniu. Na koniec - przekroje przewodów, od zasilającego włącznie (?) Link do komentarza
retrofood Napisano 31 października 2018 Udostępnij #15 Napisano 31 października 2018 Dnia 29.10.2018 o 21:22, Toficjusz napisał: Prace wykonał elektryk - schemat również. To jest ktoś, kto uważa się za elektryka, ale nim nie jest. Przeczytaj te dwa tematy https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21738-gdzie-zaplanowac-gniazdka-wtyczkowe https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia później pogadamy. Dnia 29.10.2018 o 16:31, Toficjusz napisał: Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2. Nowe czy stare? W bloku? Ile kondygnacji? Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 31 października 2018 Udostępnij #16 Napisano 31 października 2018 Ale przewody w poprzek ściany to ... mistrzostwo. Mowa oczywiście o fotkach w artykule Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe? Link do komentarza
retrofood Napisano 31 października 2018 Udostępnij #17 Napisano 31 października 2018 Nie moje... Ale z forum. Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 31 października 2018 Udostępnij #18 Napisano 31 października 2018 43 minuty temu, retrofood napisał: Nie moje... Ale z forum. A później laik poczyta artykuł, obejrzy zdjęcia i stwierdzi, że tak można. Nieładnie. Link do komentarza
Toficjusz Napisano 1 listopada 2018 Autor Udostępnij #19 Napisano 1 listopada 2018 Dnia 31.10.2018 o 20:16, retrofood napisał: Nowe czy stare? W bloku? Ile kondygnacji? Stare budownictwo. Lata 70. Dom jednorodzinny. Instalacja była wykonywana na piętrze. Link do komentarza
retrofood Napisano 1 listopada 2018 Udostępnij #20 Napisano 1 listopada 2018 23 minuty temu, Toficjusz napisał: Stare budownictwo. Lata 70. Dom jednorodzinny. Instalacja była wykonywana na piętrze. Oddzielny licznik od parteru? Link do komentarza
Toficjusz Napisano 1 listopada 2018 Autor Udostępnij #21 Napisano 1 listopada 2018 Tak. Link do komentarza