Pomocnik Napisano 2 kwietnia 2018 Udostępnij #1 Napisano 2 kwietnia 2018 W budynkach poddawanych termomodernizacji zazwyczaj mamy do czynienia z istniejącą instalacją rozprowadzającą ciepło oraz z istniejącym źródłem ciepła. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/23432-jak-dobrac-moc-pompy-ciepla-w-starym-budynku-poddawanym-termomodernizacji Link do komentarza
Gość johannespaulus.blogspot.de Napisano 2 kwietnia 2018 Udostępnij #2 Napisano 2 kwietnia 2018 Szanowna pani, te wyliczenia budzą moje duże wątpliwości. Pompa ciepła nigdy nie pokryje zapotrzebowania w 100%. Podane wartości temp. powietrza na czerpni, to iluzja. W eksploatacji tzw. powietrznej pompy ciepła o mocy ok.4kW przy zapotrzebowaniu grzewczej mocy cieplnej w ilości 17,44 kW istnieje konieczność jej wspomagania dodatkowym źródłem ciepła w zakresie temp od -15 st.C. do -3 st.C. Pozdrawiam Link do komentarza
Redakcja Napisano 3 kwietnia 2018 Udostępnij #3 Napisano 3 kwietnia 2018 17 godzin temu, Gość johannespaulus.blogspot.de napisał: Szanowna pani, te wyliczenia budzą moje duże wątpliwości. Pompa ciepła nigdy nie pokryje zapotrzebowania w 100%. Podane wartości temp. powietrza na czerpni, to iluzja. W eksploatacji tzw. powietrznej pompy ciepła o mocy ok.4kW przy zapotrzebowaniu grzewczej mocy cieplnej w ilości 17,44 kW istnieje konieczność jej wspomagania dodatkowym źródłem ciepła w zakresie temp od -15 st.C. do -3 st.C. Pozdrawiam Przekazujemy komentarz eksperta z firmy NIBE: Cytat Nie rozumiem dlaczego w swoim komentarzu pisze Pan o mocy 17,44kW i pompie ciepła o mocy 4kW. Wg mnie wyliczenia są zrobione poprawnie i są one wykonane dla budynku 200m2 o zapotrzebowaniu mocy grzewczej na poziomie 10kW. Wyliczenia wykonałam dla pomp gruntowych NIBE F1245 8, 10 i 12kW oraz dla najnowszych powietrznych pomp ciepła NIBE F2120 o mocy do 8, 12, 16 i 20kW, które nawet przy -25 st. C osiągają 63 st. C na zasilaniu systemu grzewczego, a ich SCOP wg EN14285 wynosi 5, co jest wartością porównywalną do pomp gruntowych. Z wyliczeń wynika, że pompa powietrzna NIBE F2120-20kW i gruntowa NIBE F1245-12kW jest w stanie pokryć w 100% zapotrzebowanie na ciepło budynku o zapotrzebowaniu na moc 10kW, bez konieczności włączania grzałek czy stosowania innego szczytowego źródła ciepła. Pana stwierdzenie, że pompa ciepła nigdy nie pokryje zapotrzebowania w 100% jest nieprawdą i w 100% się z nim nie zgadzam, czego potwierdzeniem w praktyce, jest pompa ciepła NIBE F1245-8kW działająca w moim 140m2 domu położonym w Białymstoku, która jako jedyne źródło ciepła pokrywa w 100% zapotrzebowanie na ciepło. Ponadto pisząc ogólnie w artykule zarówno o pompach gruntowych jak i powietrznych w budynkach termomodernizowanych, użyłam określenia "system z pompą ciepła", co w przypadku pomp powietrznych oznacza pompę ciepłą wraz ze szczytowym źródłem ciepła, ponieważ pompy powietrzne są najczęściej stosowane w układach monoenergetycznych i biwalentnych, co jest wyborem ekonomicznie uzasadnionym. dr inż. Małgorzata Smuczyńska Menedżer ds. marki NIBE Link do komentarza
Jani_63 Napisano 3 kwietnia 2018 Udostępnij #4 Napisano 3 kwietnia 2018 40 minut temu, Redakcja napisał: 17 godzin temu, Gość johannespaulus.blogspot.de napisał: Szanowna pani, te wyliczenia budzą moje duże wątpliwości. Pompa ciepła nigdy nie pokryje zapotrzebowania w 100%. Podane wartości temp. powietrza na czerpni, to iluzja. W eksploatacji tzw. powietrznej pompy ciepła o mocy ok.4kW przy zapotrzebowaniu grzewczej mocy cieplnej w ilości 17,44 kW istnieje konieczność jej wspomagania dodatkowym źródłem ciepła w zakresie temp od -15 st.C. do -3 st.C. Pozdrawiam Nie rozumiem dlaczego w swoim komentarzu pisze Pan o mocy 17,44kW i pompie ciepła o mocy 4kW. (...) dr inż. Małgorzata Smuczyńska Menedżer ds. marki NIBE Wpis pani poprzednika w ogóle trudno zrozumieć. Niby napisany po polsku, niby znam ten język, ale za Chiny trudno mi zrozumieć co autor miał na rozumie. Link do komentarza
Gość johannespaulus.blogspot.de Napisano 4 kwietnia 2018 Udostępnij #5 Napisano 4 kwietnia 2018 Szanowna pani, podane w tekście 17,44 kW czyli w dawnym systemie jednostek odpowiada to15000 kcal/h, to wyliczeniowe zgodnie z normami zapotrzebowanie na ciepło w moim budynku. Zastosowana u mnie powietrzna pompa ciepła o mocy ok.4kW wymaga wspomagania i jej wyliczeniowy punkt biwalentny to -3 st.Celsjusza, co oznacza, że w zakresie temp. od -5st.C do -3 st.C. moja pompa ciepła pracuje wspólnie ze źródłem tzw. szczytowym (propan).COP pompy wynosi ok. 3 przy +/- O st.C. natomiast przy +10 st.C COP=ok. 4. Moja pompa ciepła zamontowana została w roku 1975 i posiada system podgrzewania miski olejowej (zużycie energii el. ok.169 kWh), wentylator i pompa obiegowa zużywa 1143 kWh, sprężarka zużywa ok.9512 kWh na 2158 godzin pracy w roku, zużycie gazu (propan) to 63 kg przy spr. ok.70% itd.Co ciekawe pompa pracuje w tym systemie bezawaryjnie do dzisiaj! Link do komentarza
bajbaga Napisano 5 kwietnia 2018 Udostępnij #6 Napisano 5 kwietnia 2018 No i ale od 1975r. w TV jest xxx kanałów a nie tylko 2 . Także rewolucja dotknęła (zwłaszcza) powietrzne PCi. Sprężarki też zmieniły się o 1000000000000%. O zgrozo nie ma już (w PCi) sprężarek tłokowych. Współczesne powietrzne PCi bez problemów pracują przy -25 przy COP około 3. 8 godzin temu, Gość johannespaulus.blogspot.de napisał: podane w tekście 17,44 kW czyli w dawnym systemie jednostek odpowiada to15000 kcal/h Nie ma czegoś takiego jak dawny system jednostek. Link do komentarza