Usunięcie komina wetylacyjnego w kuchni w zamian rury PCV


Recommended Posts

Napisano

Witam,

Pytanie odnośnie komina wentylacyjnego w kuchni który koliduje z szafkami kuchennymi. Sprawa wygląda następująco, zbudowany został komin systemowy wentylacyjny który kończy na poddaszu i jest połączony z kominami w dachówkach rurami spiro. Komin został tak zaprojektowany ze wychodzi na środku kuchni i jak już będą montowane szafki kuchenne to musiał bym wycinać w szafkach otwór na komin na co nie mogę sobie pozwolić bo wyglądało by to tragicznie(na środku blatu komin) a po za tym szkoda szafek. Mój pomysł jest taki że po odbiorze domu komin zlikwiduje od samego dołu aż do góry i zaczynając na równo ze stropem zamontuje rurę PCV lub rurę spiro z dodatkowym ociepleniem (owinięte watą) i na górze połączę z kominami w dachówkach. Na dole będzie obniżony częściowo sufit pod oświetlenie więc zakręciłbym tymi rurami do kratki wentylacyjnej i okapu. Pytanie czy tak można zrobić ?  Czy nie będzie skraplać się woda w rurach bo jeżeli doszło by do skraplania sie wody to spłynie ona na dół i pojawi się na suficie ?

 

Na fotce widać komin ten z lewej strony koliduje z kuchnią, ten z prawej jest do kominka i jest ok

20170620_144851_jpg_300x300_q85.jpg

Napisano

Zlikwiduj tylko tą część na dole, w kuchni. Komin wentylacyjny jest lekki i możesz go oprzeć na stropie. Tym bardziej że obok masz ścianę (nośna, działowa - bez znaczenia). Oparcie można wykonać podcinając nad stropem i wsuwając jakiś złom (np kątownik 50x50 mm) z dwóch stron. To oczywiście teoria, która powinien zweryfikować na miejscu  doświadczony budowlaniec. Najlepiej Twój kierbud.

Gość mhtyl
Napisano

Na stropie to już raczej go nie oprze, bo jak dobrze zrozumiałem jest już komin postawiony. Na pewno trzeba będzie się go pozbyć tylko w taki sposób aby miało to ręce i nogi. Jest jeszcze taki sposób aby zlicytować z przodem komina wentylacyjnego ściankę z pustaków 12 cm.

a tak na marginesie to ten kanał wentylacyjny powinien iść w ścianie, takie zaprojektowanie usytuowania kanału wentylacyjnego to na mój gusty kaleczenie ściany.

Napisano (edytowany)

Być może źle interpretuję to co czytam i widzę na zdjęciu - jak dla mnie sytuacja jest taka:

- komin "murowany" (jako taki) jest tylko do stropu poddasza,
- wyżej jest "coś" ("spiro") co łączy komin murowany z kominkami dachówkowymi, nie wiadomo pod jakim kątem i jakiej długości,
- wygląda to mi na jakąś "doróbkę" niewiadomego "pochodzenia, o niejasnej funkcji.

Dlaczego wykonano taka dobudówkę tego pseudo komina wentylacyjnego ?

Brakło kanału, czy nastąpiła zmiana w funkcji jakiegoś pomieszczenia ? 

Ps. Nawet przy założeniu, że w tym drugim kominie jest komin dymny lub spalinowy, to i tak jest tam minimum 6 kanałów wentylacyjnych - po co ?

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
3 minuty temu, bajbaga napisał:

 

Ps.2. Co to jest - to czerwone "kółko" na pierwszym kominie ?

Jak mnie szósty zmysł nie myli :icon_biggrin:to jest komin spalinowy do kominka a to kółko to jest króciec podłączeniowy, na czas budowy zatkany zaślepka w tym przypadku koloru czerwonego:icon_biggrin:

25 minut temu, bajbaga napisał:

Być może źle interpretuję to co czytam i widzę na zdjęciu - jak dla mnie sytuacja jest taka:

- komin "murowany" (jako taki) jest tylko do stropu poddasza,
- wyżej jest "coś" ("spiro") co łączy komin murowany z kominkami dachówkowymi, nie wiadomo pod jakim kątem i jakiej długości,

 

10 godzin temu, darekaudi4 napisał:

Sprawa wygląda następująco, zbudowany został komin systemowy wentylacyjny który kończy na poddaszu i jest połączony z kominami w dachówkach rurami spiro.

 

Rysiu, po mojej myśli to wydaje mi się z opisu autora że komin jest na poddaszu toże murowany/systemowy a dopiero powyżej kleszczy czy jętek idzie rura spiro do dachówki wentylacyjnej. Teraz pytanie pomocnicze do autora tematu, czy to jest domek parterowy czy z użytkowym poddaszem i czy nad parterem jest komin wentylacyjny murowany czy faktycznie idzie od stropu rura spiro tak jak to zauważył bajbaga i zasiał ziarno niepewności:icon_biggrin:

Gość mhtyl
Napisano
10 godzin temu, darekaudi4 napisał:

Witam,

Komin został tak zaprojektowany ze wychodzi na środku kuchni i jak już będą montowane szafki kuchenne to musiał bym wycinać w szafkach otwór na komin na co nie mogę sobie pozwolić bo wyglądało by to tragicznie(na środku blatu komin) a po za tym szkoda szafek.

Na fotce widać komin ten z lewej strony koliduje z kuchnią, ten z prawej jest do kominka i jest ok

20170620_144851_jpg_300x300_q85.jpg

Piszesz kolego, że komin masz na środku kuchni,a mi po bliższej analizie wyżej zamieszczonej fotki wychodzi że ten komin jest wymurowany na rogu kuchni bo między kominem do kominka a kuchnia jest chyba jakieś przejście.

10 godzin temu, darekaudi4 napisał:

Witam,

Komin został tak zaprojektowany ze wychodzi na środku kuchni i jak już będą montowane szafki kuchenne to musiał bym wycinać w szafkach otwór na komin na co nie mogę sobie pozwolić bo wyglądało by to tragicznie(na środku blatu komin) a po za tym szkoda szafek.

Na fotce widać komin ten z lewej strony koliduje z kuchnią, ten z prawej jest do kominka i jest ok

20170620_144851_jpg_300x300_q85.jpg

Piszesz kolego, że komin masz na środku kuchni,a mi po bliższej analizie wyżej zamieszczonej fotki wychodzi że ten komin jest wymurowany na rogu kuchni bo między kominem do kominka a kuchnia jest chyba jakieś przejście.

Gość mhtyl
Napisano

Ten podciąg wg mnie powinien przebiegać w miejscu gdzie jest podział pomieszczeń salon/kuchnia na wysokości tej ścianki działowej. A z drugiej strony to pod stropem w tym kominie wentylacyjnym są wycięte otwory więc nie rozumiem po co był on murowany od posadzki, jak wystarczyło go wbudować jak już wyżej pisałem w ścianę nośną w połowie jej wysokości lub pod dwa pustaki pod stropem i tez byłoby dobrze.

Gość mhtyl
Napisano

Przyjrzałem się fotce bliżej i muszę stwierdzić, że się myliłem co do owego przejścia o którym pisałem w poście #7, teraz dojrzałem że tam jest dalej ściana. To tak tylko gwoli wyjaśnienia.

Natomiast trochę poza tematem to wymurowana ściana lewa, naprzeciw komina wentylacyjnego jest źle wymurowana, nie ma praktycznie przewiązań.

Napisano
59 minut temu, mhtyl napisał:

 

Natomiast trochę poza tematem to wymurowana ściana lewa, naprzeciw komina wentylacyjnego jest źle wymurowana, nie ma praktycznie przewiązań.

Czepiasz się - przewiązania ma - tyle że nie do końca zgodne ze sztuką - względnie murowane w/g Dantego  albo Krasickiego lub innego mistrza od sztuki :P

Zadam pytanie odmienne.

Co jest  / ma być na poddaszu / strychu  ????

Bo ta przerwa między kominem , a podciągiem nie wygląda na całkowicie przypadkową.

Znaczy tak jak Heniu napisał ciężar takiego komina nie jest ogromny zwłaszcza na krótkim kawałku , strop go spokojnie utrzyma, 

lecz jeśli coś ma być ciągnięte wyżej to jest tu dobre miejsce by to schować .

licho się dyskutuje o detalach nie znając zarysu ogólnego , porównywalnie rozmawiamy o atomach nie wiedząc czy żelazo czy węgiel

Gość mhtyl
Napisano
10 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

 

Znaczy tak jak Heniu napisał ciężar takiego komina nie jest ogromny zwłaszcza na krótkim kawałku , strop go spokojnie utrzyma, 

 

Przepraszam, to kolega Pit-4 napisał:icon_biggrin:

10 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

 

licho się dyskutuje o detalach nie znając zarysu ogólnego , porównywalnie rozmawiamy o atomach nie wiedząc czy żelazo czy węgiel

Najwyraźniej autorowi pytania nie śpieszno.

Napisano
Dnia 29.07.2017 o 10:56, bajbaga napisał:

 

Ps.2. Co to jest - to czerwone "kółko" na pierwszym kominie ?

To czerwone kółko to zaślepka ,a docelowo to bedzie tam podłaczona rura spalinowa od kominka

Dnia 29.07.2017 o 11:07, mhtyl napisał:

Jak mnie szósty zmysł nie myli :icon_biggrin:to jest komin spalinowy do kominka a to kółko to jest króciec podłączeniowy, na czas budowy zatkany zaślepka w tym przypadku koloru czerwonego:icon_biggrin:

 

Rysiu, po mojej myśli to wydaje mi się z opisu autora że komin jest na poddaszu toże murowany/systemowy a dopiero powyżej kleszczy czy jętek idzie rura spiro do dachówki wentylacyjnej. Teraz pytanie pomocnicze do autora tematu, czy to jest domek parterowy czy z użytkowym poddaszem i czy nad parterem jest komin wentylacyjny murowany czy faktycznie idzie od stropu rura spiro tak jak to zauważył bajbaga i zasiał ziarno niepewności:icon_biggrin:

Jest to domek z poddaszem użytkowym i komin na poddaszu jest murowany tak samo jak na dole i kończy się nad jętkami a dalej bedzie połączony rurami spiro z kominem w dachówce. W kominie w którym widzicie zaślepke jest dodatkowo zbudowany po za projektem tylko do kominka ale w środku ma jeden kanał wentylacyjny który chyba nie będzie użyty.

Dnia 29.07.2017 o 11:34, mhtyl napisał:

Piszesz kolego, że komin masz na środku kuchni,a mi po bliższej analizie wyżej zamieszczonej fotki wychodzi że ten komin jest wymurowany na rogu kuchni bo między kominem do kominka a kuchnia jest chyba jakieś przejście.

Piszesz kolego, że komin masz na środku kuchni,a mi po bliższej analizie wyżej zamieszczonej fotki wychodzi że ten komin jest wymurowany na rogu kuchni bo między kominem do kominka a kuchnia jest chyba jakieś przejście.

To miejsce między kominami to nie jest przejście. Może opisze jak ma wyglądać kuchnia, jak widać komin do kominka za nim jest ścianka która ma szerokość 65cm szerokości i od niej zacznie się zabudowa kuchni a dokładnie zabudowa lodówki która skoczy się równo z początkiem komina wentylacyjnego i to właśnie z początkiem komina wentylacyjnego zacznie się blat kuchenny i teraz żeby to zmieścić musiał bym wyciąć w szafkach dziurę na komin.

Napisano
Dnia 29.07.2017 o 21:30, mhtyl napisał:

Ten podciąg wg mnie powinien przebiegać w miejscu gdzie jest podział pomieszczeń salon/kuchnia na wysokości tej ścianki działowej. A z drugiej strony to pod stropem w tym kominie wentylacyjnym są wycięte otwory więc nie rozumiem po co był on murowany od posadzki, jak wystarczyło go wbudować jak już wyżej pisałem w ścianę nośną w połowie jej wysokości lub pod dwa pustaki pod stropem i tez byłoby dobrze.

No właśnie ale taki jest projekt i musze to zmienić bo szafek nie bede niszczył

Napisano

Podsumowując komin wymurowany od podłogi na dole i przechodzi przez strop i kończy się nad jętkami dalej będzie połączony rurami spiro o długości około 200cm. Przesunięcie pionowe komina względem kominów w dachówkach to około 70cm.

 

Jak widzać na szybkim projekcie zrobionym w paincie patrząc od strony salonu gdzie będzie kominek jest wymurowany komin systemowy o średnicy 180mm i druga komora wentylacyjna która nie będzie raczej użyta ponieważ nawet po obniżeniu sufitu  nie ma jak przejść w stronę kuchni przez podciąg. Następnie jest ścianka o szerokości 65cm i od niej  zacznie się zabudowa kuchni a dokładnie zabudowa lodówki i od razu za lodówka szafki i blaty i tu pojawia sie kolizja  z kominem. Ja najchętniej wywalił bym ten komin i zaczynając od stropu puściłbym rury pcv lub spiro w otulinie aż do kominów w dachówkach

 

komin_jpg_300x300_q85.jpg

 

 

Napisano
8 godzin temu, darekaudi4 napisał:

Przesunięcie pionowe komina względem kominów w dachówkach to około 70cm.

Tak masz w projekcie ?
A jaką średnicę maja te rury i kominki ?

9 godzin temu, darekaudi4 napisał:

Ja najchętniej wywalił bym ten komin i zaczynając od stropu puściłbym rury pcv lub spiro w otulinie aż do kominów w dachówkach

Jest to jedyne rozsądne rozwiązanie - ale najmniejsza średnica to 150cm na całej długości komina.

Napisano

Teoretycznie.

Istnieje możliwość  wykorzystania komina wentylacyjnego od kominka.
Kratka pod sufitem, na ścianie nad lodówką (od strony komina).
Kuchnię i salon można potraktować jako jedno pomieszczenie wentylacyjne.

Teoretycznie, bo musiałby to obejrzeć jakiś fachowiec, a mam wątpliwości, czy Twoi temu sprostają.

Napisano
1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Tak masz w projekcie ?
A jaką średnicę maja te rury i kominki ?

Jest to jedyne rozsądne rozwiązanie - ale najmniejsza średnica to 150cm na całej długości komina.

Średnica rur w projekcie to 2 x spiro 120mm , a rury jaki mam zamiar zamontować mogą być 2 x 150mm to nie przeszkadza bo i tak będzie zabudowane na poddaszu

1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Teoretycznie.

Istnieje możliwość  wykorzystania komina wentylacyjnego od kominka.
Kratka pod sufitem, na ścianie nad lodówką (od strony komina).
Kuchnię i salon można potraktować jako jedno pomieszczenie wentylacyjne.

Teoretycznie, bo musiałby to obejrzeć jakiś fachowiec, a mam wątpliwości, czy Twoi temu sprostają.

 

1 minutę temu, darekaudi4 napisał:

Średnica rur w projekcie to 2 x spiro 120mm , a rury jaki mam zamiar zamontować mogą być 2 x 150mm to nie przeszkadza bo i tak będzie zabudowane na poddaszu

 

1 godzinę temu, bajbaga napisał:

Teoretycznie.

Istnieje możliwość  wykorzystania komina wentylacyjnego od kominka.
Kratka pod sufitem, na ścianie nad lodówką (od strony komina).
Kuchnię i salon można potraktować jako jedno pomieszczenie wentylacyjne.

Teoretycznie, bo musiałby to obejrzeć jakiś fachowiec, a mam wątpliwości, czy Twoi temu sprostają.

Można by wykorzystać do wentylacji salonu i kuchni ale nie da się przeprowadzić rury do okapu bo przeszkadza podciąg 

Napisano

Patrząc na ten rysunek nie widzę problemu z meblami kuchennymi. Po najmniejszej linii oporu to blat kuchenny zostawiłbym tak jak na rysunku a na szerokości komina zabudował w słupku mikrofale i jakąś szafkę i po kłopocie. Pod blatem zrób szafkę szerokości takiej jakiej będzie słupek, aby wszystko się ładnie zgrywało, ta szafka może posłużyć np na kosz na odpadki .

komin_jpg_750x750_q85.jpg

Napisano (edytowany)
6 godzin temu, darekaudi4 napisał:

Można by wykorzystać do wentylacji salonu i kuchni ale nie da się przeprowadzić rury do okapu bo przeszkadza podciąg 

Przy takiej konfiguracji pomieszczeń (kuchnia połączona z salonem, a w salonie kominek najprawdopodobniej pobierający powietrze z salonu) zabronione jest instalowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej, a taką pochłaniacz jest.

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
4 godziny temu, bajbaga napisał:

Przy takiej konfiguracji pomieszczeń (kuchnia połączona z salonem, a w salonie kominek najprawdopodobniej pobierający powietrze z salonu) zabronione jest instalowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej, a taką pochłaniacz jest.

Kominek nie będzie pobierał powietrza z salonu, jest zamontowana dodatkowa rura fi 110mm która dostarczy powietrze z zewnątrz, czy przy tej opcji też nie można okapu mechanicznego zamontować skoro jest on daleko od kominka (około 3m) ?

Napisano (edytowany)
Dnia 29.07.2017 o 00:47, darekaudi4 napisał:

Witam,

Pytanie odnośnie komina wentylacyjnego w kuchni który koliduje z szafkami kuchennymi. Sprawa wygląda następująco, zbudowany został komin systemowy wentylacyjny który kończy na poddaszu i jest połączony z kominami w dachówkach rurami spiro. Komin został tak zaprojektowany ze wychodzi na środku kuchni i jak już będą montowane szafki kuchenne to musiał bym wycinać w szafkach otwór na komin na co nie mogę sobie pozwolić bo wyglądało by to tragicznie(na środku blatu komin) a po za tym szkoda szafek.  Czy nie będzie skraplać się woda w rurach bo jeżeli doszło by do skraplania sie wody to spłynie ona na dół i pojawi się na suficie ?

http://wstaw.org/w/4AEB/

Na parterze w ogóle nie jest lewy komin went. potrzebny ! 

Komin wentylacyjny "utop" w ścianie poddasza, do której jest przystawiony, to w całości komin wentylacyjny możne być połączony ze ścianami nie będzie pracował.

Przestawiasz go tylko na poddaszu,  wycinając ścianę z bloczka i w stropie nad parterem, w środku tej ściany w wieńcu + trochę głębiej w bloczkach, robisz dwa odwierty otwornicą fi 150 mm tak żeby na poddaszu trafił w nie komin,  otwierasz te odwierty w ścianie od strony kuchni i masz 2 kanały went. zlicowane do szafek.

Odwierty możesz zlecić jakiejś firmie.

Sam kanał rurowy może powodować zimą kapanie wody na podłogę.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
10 godzin temu, darekaudi4 napisał:

czy przy tej opcji też nie można okapu mechanicznego zamontować skoro jest on daleko od kominka (około 3m) ?

Dla przepisu - bez znaczenia.
Teoretycznie można ten przepis obejść, ale tylko przy dobrze dobranych nawiewnikach w kuchni i pokojach, oraz zamontowanymi klapami zwrotnymi w każdej kratce wywiewnej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...