Ponieważ będą wylewane za niedługo fundamenty i trzeba ustalić ich górną wysokość - do poziomu układani styropianu - to muszę określić się już z grubością izolacji na podłodze.

Projekt zakłada 15 cm EPS 100, majster twierdzi, że 10 cm wystarczy bo grubsze to już wyrzucanie pieniędzy w błoto. W którą stronę iść?

 

I druga sprawa tyczy się też ocieplenia fundamentów. Projekt zakłada 18 cm - majster chce dawać 10 cm. Iść na krakowski targ i dać 15 cm ( o ile taka grubość jest) ?

 

Dodam, żę poziom zero jest 60 cm ponad obecny poziom gruntu. Projekt zakłada  jeszcze częściowe obsypanie fundamentów.

Link do komentarza
Gość mhtyl
  Dnia 25.07.2017 o 19:25, przemty napisał:

 

Projekt zakłada 15 cm EPS 100, majster twierdzi, że 10 cm wystarczy bo grubsze to już wyrzucanie pieniędzy w błoto. W którą stronę iść?

 

 

Rozwiń  

Daj te 15 cm, na tym nie stracisz. Czy planujesz ogrzewanie podłogowe? Jeżeli tak to nawet powiedziałbym aby dać 20 cm tylko musisz pamiętać aby chuda posadzkę wylać 5 cm poniżej jak pokazuje projekt po to abyś nie obniżył sobie wysokości pomieszczenia.

  Dnia 25.07.2017 o 19:25, przemty napisał:

 

 

I druga sprawa tyczy się też ocieplenia fundamentów. Projekt zakłada 18 cm - majster chce dawać 10 cm. Iść na krakowski targ i dać 15 cm ( o ile taka grubość jest) ?

 

Rozwiń  

W tym przypadku 15 cm było by ok, ale pamiętaj na dobrej izolacji nigdy nie stracisz o koszt styropianu w stosunku do całej inwestycji i eksploatacji można rzec  że jest znikomy.

Link do komentarza
Gość mhtyl
  Dnia 26.07.2017 o 20:20, przemty napisał:

OK, a korzystając z okazji - instalacje kanalizacyjną robić przy fundamentach czy można później?

Rozwiń  

Po ubiciu piachu a przed wylaniem chudziaka połóż rury kanalizacyjne wszystkimi podejściami, przecież nie będziesz potem kuł chudziaka aby położyć rury. I jeszcze  przy stawianiu fundamentów zrób otwory/przepusty na rury aby tez potem nie musiał kuc ściany fundamentowej.

Sprawa jeszcze zrobienia przepusty pod wodę. Woda powinna iść na głębokości 1,2 m czyli poniżej ław fundamentowych. W planowanym miejscu gdzie woda ma wchodzić do domu połóż rurę pcv 110 z dwoma kolanami 45 stopni (dwa kolana 45 st dadzą Ci załamanie 90 st) w kształcie litery L i przez tak zrobione podejście bez problemu przepchniesz rurę od wody do domu.

Link do komentarza
Gość mhtyl
  Dnia 26.07.2017 o 20:34, przemty napisał:

Wedlug projektu kanalizacja ma wyjść z domu 30 cm poniżej dolnego poziomu ław

Rozwiń  

Nie patrz na projekt tylko na poziom gruntu. jak będzie rura wychodziła z domu około 0,5 m poniżej gruntu to będzie dobrze. jeżeli dasz rurę 30 cm powyżej ław to chcąc uzyskać odpowiedni spadek to szambo będziesz musiał zakopać na dużej głębokości. Najlepiej jak dopytasz o to swojego Kierownika albo instalatora co będzie Ci robił instalacje kanalizacyjną bo oni będą na miejscu i naocznie to zobaczą.

Link do komentarza

Fundamenty stawia się do wysokości poziomej izolacji przeciwwilgociowej a nie cieplnej . Przy wyniesieniu poziomu O pod teren, w"dole" pod podłogą, przed wypełnieniem podsypem można włożyć dowolna grubość termoizolacji - przy braku ogrzewania podłogowego 10 cm wystarczy ale i 15 nie zaszkodzi. Nie chodzi o ocieplenie fundamentów, ale pewnie cokołu - na fundament w części podziemnej wystarczy 10 cm.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć. Jakie oczyszczalnie przydomowe wg Was są dobrym wyborem dla 4 osób?   W projekcie przewidziano oczyszczalnię Bio Hybryda 2500. Widzę, że nadal jest w sprzedaży. Czy to dobra oczyszczalnia? A może jest coś lepszego w podobnej cenie lub coś tak dobrego, że warto dopłacić?  
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...