Witam 
Posiadam taki problem iz mam pokoju podzielony na pol i w tym drugim pokoju (mniejszym) jest piec kaflowy
I od jakiegoś czasu dziwnie śmierdzi (sadza zdechlizna ) śmierdzi bliżej pieca uważam ze to zkpmina (cofka z komina)
Paliłem cały czas weglem!
Czujik czadu posiadam nie wykrywa nic (działa ) czasem wykryl lekki ruch jak wyciągałem popiół (zar był)
Powiem tak jak pale w piecu to nie czuć tego zapachu
Powiem tak kratka ktora wywiea powietrze działa dobrze lecz kratkę ktora chyba nawiewała powietrze to musiałem zakleic bo śmierdziało obiadem od sąsiada (bede zglaszal po majówce)
Wyzucilem uszczelkę z okna aby więcej nawiewało powietrza idalej lekko czuję 

Kominiarz doradził aby nie zamykać pieca (dokręcać) jak nie palę 

Wtedy jest ciąg i nie powinno być problemu 

Proszę o wasze rady 

Gość mhtyl
Napisano

Mi wygląda na zapach/smród kondensatu od palenia węglem. Poczytaj sobie co to jest kondensat i potem wyciągniesz wnioski czy to jest czy coś innego. Czy nie pojawiają się wykwity takie czarnawe wokół połączenia pieca z kominem.

Gość mhtyl
Napisano

W takim razie wydaje mi się, że wina leży po stronie niedrożnego komina. Mierzył "cug" w komin ie ten ów kominiarz?

Napisano
22 godziny temu, deepack1992 napisał:

Powiem tak kratka ktora wywiea powietrze działa dobrze lecz kratkę ktora chyba nawiewała powietrze to musiałem zakleic bo śmierdziało obiadem od sąsiada

Wydaje mi się, że masz za mało nawiewu - komin ciągnie w górę gdy powietrze (i spaliny) są w nim gorące. Gdy komin jest zimy, następuje cofka z powodu podciśnienia w pomieszczeniu (brak powietrza) i smrodek z komina i pieca wraca do pokoju.  

Dodatkowo piszesz, że kratka (went.) wywiewna działa dobrze - no to jeżeli zbyt dobrze, to właśnie ten  efekt powrotny może być tego następstwem. 

23 godziny temu, deepack1992 napisał:

Kominiarz doradził aby nie zamykać pieca (dokręcać) jak nie palę 

Wtedy jest ciąg i nie powinno być problemu 

Nie rozumiem - jak zamkniesz piec, to nie ma ciągu - żadnego - w tym wypadku powrotnego - i nie powinno śmierdzieć, chyba ze są jakieś nieszczelności w piecu lub podlączeniu do komina.

 

3 godziny temu, mhtyl napisał:

wina leży po stronie niedrożnego komina

Ale może tez być niedrożny, niewyczyszczony komin - jw.

Napisano
5 minut temu, zenek napisał:

Wydaje mi się, że masz za mało nawiewu - komin ciągnie w górę gdy powietrze (i spaliny) są w nim gorące. Gdy komin jest zimy, następuje cofka z powodu podciśnienia w pomieszczeniu (brak powietrza) i smrodek z komina i pieca wraca do pokoju.  

Dodatkowo piszesz, że kratka (went.) wywiewna działa dobrze - no to jeżeli zbyt dobrze, to właśnie ten  efekt powrotny może być tego następstwem. 

Nie rozumiem - jak zamkniesz piec, to nie ma ciągu - żadnego - w tym wypadku powrotnego - i nie powinno śmierdzieć, chyba ze są jakieś nieszczelności w piecu lub podlączeniu do komina.

 

Ale może tez być niedrożny, niewyczyszczony komin - jw.

zenuś ...jesteś zajebisty fachowiec od wszystykiego....szacun.....

Napisano (edytowany)
13 minut temu, joks napisał:

zenuś ...jesteś zajebisty fachowiec od wszystykiego....szacun.....

nie od wszystkiego - od prawa pt "jak jest wywiew - to musi być nawiew". To taka prawda ogólna i nie do zakwestionowania. A kompilacja cytatów to manipulacja - nieładnie :zalamka:

Ale wy sie tutaj wypowiadacie na wszystkie tematy - pamiętam, że odpowiadałes na moje pytanie o węgarkach, zresztą b. pomocnie.... i widzę cię na wielu tematach - 4000 postów to chyba nie o niczym :D - ja odpowiadam tylko na niektóre. 

Ale, ale - masz inne zdanie nt. tego ciągu i smrodka z pieca? To napisz! ....   Czy tylko tak ...przytykasz ? :14_relaxed:

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano

zenek, piec kaflowy to nie kocioł od c.o. że musi być nawiew i wywiew. W pomieszczeniu gdzie stoi piec kaflowy a jest to zapewne stara kamienica pomieszczenia maja tak dużą kubaturę że i bez nawiewu w takim piecu powinno się palić bez problemu  pod warunkiem jak napisałem wyżej gdy komin jest sprawny czyli ma dobry ciąg. Zachodzi jeszcze prawdopodobieństwo, że kanały w piecu są zanieczyszczone i to zakłóca prawidłowe spalanie. w piecu kaflowym po rozpaleniu i dołożeniu węgla zamyka się drzwiczki i węgiel sam powoli się pali nagrzewając przy tym piec co powoduje akumulacje ciepła które potem jest oddawane do pomieszczenia.

Napisano (edytowany)
17 minut temu, mhtyl napisał:

W pomieszczeniu gdzie stoi piec kaflowy a jest to zapewne stara kamienica pomieszczenia maja tak dużą kubaturę że i bez nawiewu w takim piecu powinno się palić bez problemu  pod warunkiem jak napisałem wyżej gdy komin jest sprawny czyli ma dobry ciąg.

Dawne okna były dość nieszczelne i to mocno pomagało w nawiewie -

ale 

Gość napisał, że podzielił duży pokoj na dwa:

23 godziny temu, deepack1992 napisał:

mam pokoju podzielony na pol i w tym drugim pokoju (mniejszym) jest piec kaflowy

Więc pokój może być zbyt mały  - (a wentylacja wyw. zbyt duża, bo pewno nie było dwoch wentylacji w tym dawnym niepodzielonym pokoju).

Ale oczywiście kwestia czystego (wymiecionego) i drożnego komina jest też podstawowa. Piec też może byc zanieczyszczony.

Błędy te mogą się sumować.

 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Dziękuję wszystkim za pomoc 

Powiem czyszczę piec sadpalem jak palilem to co jakiś czas wrzuciłem saszetkę 

Ok powiem tak jak wcześniej pisałem wyzucilem z okien uszczelki to chyba nawiew jest 

Pytanie takie czy może przytkac połowę tej kratki wywiewnej ?

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, deepack1992 napisał:

Dziękuję wszystkim za pomoc 

Powiem czyszczę piec sadpalem jak palilem to co jakiś czas wrzuciłem saszetkę 

Ok powiem tak jak wcześniej pisałem wyzucilem z okien uszczelki to chyba nawiew jest 

Pytanie takie czy może przytkac połowę tej kratki wywiewnej ?

Saszetki nie czyszczą w znaczeniu dosłownym pieca tylko wypalają pozostałości a to co się wypali trzeba wybrać z kanałów pieca a nie tylko z paleniska i z popielnika. Masz chyba w tym piecu okrągłe zaślepki wykonane z takiego materiału jak kafle, to jest właśnie tzw wyczystka pieca. 

Możesz spróbować z ta kratka wywiewną, zobaczysz co się dzieje, ale dla spokoju sprawdź ciąg w kominie i w piecu. kominiarz powinien mieć taki przyrząd aby to zbadać, tylko jak możesz weź innego kominiarza, nie tego co już Ci doradził.

Gość mhtyl
Napisano
2 minuty temu, deepack1992 napisał:

Kominiarz ma sprawdzić ciąg w piecu tak ? 

Jaka zaprawa potem zakleić te wyczystki mam dwie jedną na górze a druga na dole

Tak, w piecu czyli czy jest cug poprzez piec do komina a potem w kominie, na tej podstawie dojdzie się co jest przytkane.

Kupisz zaprawę szamotowa czy glinkę w prawie każdym markecie budowlanym i tym potem to zakleisz.

Gość mhtyl
Napisano
2 godziny temu, deepack1992 napisał:

Ok mogę wiedzieć ile tak wizyta kosztuje ? I czy ona pozbawia mnie piec na jakiś czas ,?

No cóż moja wiedza aż tak daleko nie sięga abym znał cennik kominiarski:14_relaxed: To zależy co po tej ekspertyzie wyjdzie, ale raczej nie odłączą Ci pieca.

Napisano

Był i uznał że między piecem a kominem jest rura która przepuszcza powietrze (zapalił świeczkę i pokazał że płomień wieje w stronę domu )

Mówi że trzeba zdemontować ta rurę wstawić nowa i otynkować ścianę (dużo roboty z tym i wielkie koszty ) 

Czy wiecie może czym mogę taka 15cm rurę obkleic aby nie było zwrotu powietrza 

Ja myślałem żeby taka taśma Castorama co jest do komina takie coś 

https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/tasmy-uszczelniajace/tasma-aluminiowa-ekkom-50-mm-350-c-10-mb.html

Jest to miejsce trudno dostępne 

Napisano
39 minut temu, deepack1992 napisał:

 

Był i uznał że między piecem a kominem jest rura która przepuszcza powietrze (zapalił świeczkę i pokazał że płomień wieje w stronę domu )

Mówi że trzeba zdemontować ta rurę wstawić nowa i otynkować ścianę (dużo roboty z tym i wielkie koszty ) 

 

Jeżeli płomień był do pomieszczenia, to niedobrze, bo to znaczy, że nie ma ciągu w kominie , albo podciśnienie w pokoju jest tak duże, że odwraca ciąg - wg. mnie.

Ale że trzeba rurę łączącą piec z kominem porządnie osadzić i uszczelnić - to nie ulega wątpliwości. Nieszczelność grozi niebezpieczeństwem dla domowników.

Jeszcze  pytania:

Czy w czasie przyłożenia świeczki do tej nieszczelnej rury - piec był zamknięty, czy otwarty?

Czy próbowaliście też przy otwartym oknie?

Napisano
14 minut temu, deepack1992 napisał:

Próba była przy zamkniętym piecu 

Ale nie było otwarte okno 

No to wg mnie masz podciśnienie w pomieszczeniu. Za mało powietrza wpływa do pomieszczenia.

Napisano

Zrobiłem sam z otwartym oknem to może i stoi ten płomień ale sam nie wiem nie e posiadam swieczki 

Tylko takie małe podgrzewacze pachnące 

Dobra robię tak kupuje zaprawę (glinę) czyszczę te kółka i może wywierce z dwa otwory w oknie założę nawiewnik 

(Nie stać mnie na profesjonalną usług montażu nawiewników )

Możecie coś doradzić jak z tą taśma co podałem wyżej opklieic ta rurę i trochę ścianę oraz piec ? 

Gość mhtyl
Napisano
1 godzinę temu, deepack1992 napisał:

Zrobiłem sam z otwartym oknem to może i stoi ten płomień ale sam nie wiem nie e posiadam swieczki 

Tylko takie małe podgrzewacze pachnące 

Dobra robię tak kupuje zaprawę (glinę) czyszczę te kółka i może wywierce z dwa otwory w oknie założę nawiewnik 

(Nie stać mnie na profesjonalną usług montażu nawiewników )

Możecie coś doradzić jak z tą taśma co podałem wyżej opklieic ta rurę i trochę ścianę oraz piec ? 

Ten kominiarz to chyba z łapanki bo świeczką to Ty sam możesz sobie sprawdzić. Jeżeli jest niedrożny komin to łaski kominiarz nie robi aby go udrożnić. Po co ta taśma? masz niedrożny komin a nie dziurawy.  Delikatnie mówiąc to zapomnij o tej taśmie. Udrożnij najpierw komin, nawiewniki mogą być ale one nie uzdrowią Ci palenia w piecu, przecież kiedyś paliło się w piecu ok i nawiewników nie miałeś, więc co one teraz miały by pomóc?

I jeszcze zanim zabierzesz się za komin wyczyść piec, i nie czyści się tych kółek zaślepek tylko w środku kanał w piecu.

 

Cug sprawdzisz podpalając zwinięta gazetę która przyłożysz do paleniska.

3 godziny temu, deepack1992 napisał:

 

Mówi że trzeba zdemontować ta rurę wstawić nowa i otynkować ścianę (dużo roboty z tym i wielkie koszty ) 

Czy wiecie może czym mogę taka 15cm rurę obkleic aby nie było zwrotu powietrza 

 

Co z tą rurą? Dziurawa? Wystarczy jak ja obkleisz przy wejściu do komina i wyjściu z pieca glinką szamotową jeżeli tam są nieszczelności na połączeniu.

Napisano
3 minuty temu, mhtyl napisał:

Ten kominiarz to chyba z łapanki bo świeczką to Ty sam możesz sobie sprawdzić. Jeżeli jest niedrożny komin to łaski kominiarz nie robi aby go udrożnić. Po co ta taśma? masz niedrożny komin a nie dziurawy.  Delikatnie mówiąc to zapomnij o tej taśmie. Udrożnij najpierw komin, nawiewniki mogą być ale one nie uzdrowią Ci palenia w piecu, przecież kiedyś paliło się w piecu ok i nawiewników nie miałeś, więc co one teraz miały by pomóc?

I jeszcze zanim zabierzesz się za komin wyczyść piec, i nie czyści się tych kółek zaślepek tylko w środku kanał w piecu.

 

Cug sprawdzisz podpalając zwinięta gazetę która przyłożysz do paleniska.

Ja wiem trzeba czyścić w środku tej Ala dziury która jest zamknięta tym kółkiem a komin to chyba musisz wyczyścić spółdzielnia?? 

Sam nie wiem po co mi te nawiwenik ciągle myślę że brakuje mi jednak tego powietrza dlatego pobierane jest z piec 

Powiem że od czasu kiedy przytkalem trochę kratkę wylotowa i rozszczelnień okna ( stara uszczelkę wyjąłem oraz klamka rozczelnilem słychać szumy z podwórka ) czyli nawiew powietrze jakiś jest 

Mniej czuć dużo mniej 

Gość mhtyl
Napisano

Jeżeli masz spółdzielnie to po się sam palujesz z tym problemem? zgłaszaj do nich problem i niech działają i jeszcze dodaj więcej niż jest aby szybciej zareagowali.

Napisano
1 minutę temu, mhtyl napisał:

Jeżeli masz spółdzielnie to po się sam palujesz z tym problemem? zgłaszaj do nich problem i niech działają i jeszcze dodaj więcej niż jest aby szybciej zareagowali.

Jeśli chodzi o spółdzielnie to ona robię wszystko co należy do budynku ale problemu w mieszkaniach należą do lokatorów 

Ok kominy czyszczą był jakieś 3miesiace temu (była kartka na tablicy ogłoszeniowej ) 

Ok czyszczę na dniach te kółka i sprawdzę co dalej 

A czemu uważasz żeby sobie odpuścić z tą taśma ? 

Gość mhtyl
Napisano

Po pierwsze, taśma nic nie da bo ona do tego się nie nada.

Po drugie, kominiarz był i zapewne czyścił tylko na papierze.

Po trzecie kanały kominowe, wentylacyjne należą do spółdzielni.

Napisano
11 godzin temu, mhtyl napisał:

Po pierwsze, taśma nic nie da bo ona do tego się nie nada.

Po drugie, kominiarz był i zapewne czyścił tylko na papierze.

Po trzecie kanały kominowe, wentylacyjne należą do spółdzielni.

W poniedziałek dzwonie do wspólnoty aby wysłali kominiarza na czyszczenie kominów 

Rura jest cała tylko na wejściu do ściany jak i na wyjściu z pieca jest okruszony tynk 

 

Gość mhtyl
Napisano
47 minut temu, deepack1992 napisał:

 

Rura jest cała tylko na wejściu do ściany jak i na wyjściu z pieca jest okruszony tynk 

 

I własnie te łączenia wystarczy jak poprawisz/uszczelnisz glinką ta którą będziesz używał do zatkania korków/rewizji w piecu.

Chociaż wątpię aby w tym miejscu było rozszczelnienie bo rura wchodzi znacznie głębiej do pieca jak również do komina.

Napisano

Jak jest cofka z komina, to zachodzi pytanie - co/jakie urządzenie zużywa/potrzebuje tyle powietrza ?

Być może któryś z sąsiadów zainstalował "na lewo" wentylator wyciągowy w łazience lub okap mechaniczny w kuchni i podpiął się do przewodu wentylacyjnego który "obsługuje". 
A może to Ty masz gdzieś wentylator wyciągowy?

 

Napisano
41 minut temu, mhtyl napisał:

I własnie te łączenia wystarczy jak poprawisz/uszczelnisz glinką ta którą będziesz używał do zatkania korków/rewizji w piecu.

Chociaż wątpię aby w tym miejscu było rozszczelnienie bo rura wchodzi znacznie głębiej do pieca jak również do komina.

Odpada tynk z ściany gdzie jest rura 

 

8 minut temu, bajbaga napisał:

Jak jest cofka z komina, to zachodzi pytanie - co/jakie urządzenie zużywa/potrzebuje tyle powietrza ?

Być może któryś z sąsiadów zainstalował "na lewo" wentylator wyciągowy w łazience lub okap mechaniczny w kuchni i podpiął się do przewodu wentylacyjnego który "obsługuje". 
A może to Ty masz gdzieś wentylator wyciągowy?

 

Nie mam wentylatora 

Gość mhtyl
Napisano

Ale ściana to nie tylko sam tynk tynk.:icon_biggrin: dobra, jak będziesz miał ta glinkę to zakleisz, na pewno nie zaszkodzi.

Co do innej opcji problemu to bajbaga ma rację, ktoś coś ze sąsiadów może zrobił.

 Twój komin od pieca na jakiej wysokości jest i jak jest umiejscowiony na dachu, być może ktoś coś majstrował na dachu i go w jakiś sposób zasłonił.

Napisano
Dnia 7.05.2017 o 11:25, mhtyl napisał:

 Twój komin od pieca na jakiej wysokości jest i jak jest umiejscowiony na dachu, być może ktoś coś majstrował na dachu i go w jakiś sposób zasłonił.

To raczej cofki by nie było - jemu cofa przy zgaszonym piecu.

Ponadto:

 

Dnia 6.05.2017 o 22:01, deepack1992 napisał:

Powiem że od czasu kiedy przytkalem trochę kratkę wylotowa i rozszczelnień okna ( stara uszczelkę wyjąłem oraz klamka rozczelnilem słychać szumy z podwórka ) czyli nawiew powietrze jakiś jest 

Mniej czuć dużo mniej 

 

Dnia 1.05.2017 o 21:22, deepack1992 napisał:

Powiem tak jak pale w piecu to nie czuć tego zapachu
Powiem tak kratka ktora wywiea powietrze działa dobrze lecz kratkę ktora chyba nawiewała powietrze to musiałem zakleic    bo śmierdziało obiadem od sąsiada (bede zglaszal po majówce)
Wyzucilem uszczelkę z okna aby więcej nawiewało powietrza idalej lekko czuję 

Moim zdaniem coś nie gra w kominach wentylacyjnych, a komin dymowy jest bez winy.

Napisano
18 minut temu, bajbaga napisał:

To raczej cofki by nie było - jemu cofa przy zgaszonym piecu.

Ponadto:

 

 

Moim zdaniem coś nie gra w kominach wentylacyjnych, a komin dymowy jest bez winy.

W łazience jest tak że zatkalem Ala wentylację dlatego że śmierdzi obiadem (nie wiem czy to z tego czasem też na klatce ) 

Dlaczego Ala wentylację bo uważam że to jest rura od starej kanalizacji i wycięty otwór w niej (nie śmierdzi zapachem kanalizacji )

Jutro zgłaszam problem

Dodam że jak palę nie czuje tego ale przy rozpalaniu otwieram okno potem już zamykam jest super 

Ściana jest cienka od komina max może na jedną cegłę 

Dodam też że mam obniżone sufity 

Zastanawiam się jakie pismo napisac do wspólnoty oraz jak to zrobić aby wzięli się oni do roboty 

Nie miałem nigdy nic wspólnego z wspólnota brak problemów 

Gość mhtyl
Napisano

Robiłeś próby z podpalona gazetą? Pozamykaj okna i zwróć uwagę jak płomień z palącej się gazety zachowuje, a potem otwórz okno i tak samo, zapal gazetę i obserwuj płomień ale to wszystko rób przy otwartych drzwiczkach paleniskowych.

Do wspólnoty jak Ci już doradzałem wyżej, upiększ trochę swoja historie tak aby szybciej zareagowali, bo jak napiszesz że troszkę czuć  jakby coś z komina to zlekceważą bo na pewno powiedzą że to nie zagraża zdrowiu ani życiu domowników.

Napisano
3 minuty temu, mhtyl napisał:

Robiłeś próby z podpalona gazetą? Pozamykaj okna i zwróć uwagę jak płomień z palącej się gazety zachowuje, a potem otwórz okno i tak samo, zapal gazetę i obserwuj płomień ale to wszystko rób przy otwartych drzwiczkach paleniskowych.

Do wspólnoty jak Ci już doradzałem wyżej, upiększ trochę swoja historie tak aby szybciej zareagowali, bo jak napiszesz że troszkę czuć  jakby coś z komina to zlekceważą bo na pewno powiedzą że to nie zagraża zdrowiu ani życiu domowników.

Robiłem przy zamkniętym oknie jest tam jakiś ciąg gazeta powoli się spala przy otwartym jest to lepiej 

Myślicie że takie zawiadomienie lepiej napisać na piśmie i jakąś pieczątkę zabrać od nich czy coś ?

Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc ! 

Napisano (edytowany)
Dnia 1.05.2017 o 21:22, deepack1992 napisał:

kratkę ktora chyba nawiewała powietrze to musiałem zakleic bo śmierdziało obiadem od sąsiada

Tu bajbaga może mieć rację - może ktoś się podpiął pod wentylację nawiewną (???) z okapem kuchennym. Jesli tą kratką nawiewało powietrze, to niwelowała ona podciśnienie w pokoju - i wtedy piec funkcjonował normalnie. 

Uwaga - wyżej piszę wentylację nawiewną (???) z pytajnikami, bo nie wiadomo, czy była to zamierzona nawiewna, czy tylko wymuszona przez podciśnienie. Może tak było że te dwie wentylacje nawzajem się "uzupełnialy" , a regulatorem był paląc się bądź nie piec i podciśnienie brakującego powietrza.

Trochę skomplikowane - ale logiczne.:14_relaxed:

A więc łącznie mamy chyba 3 "kominy" w pokoju:

1.  komin dymowy z piecem

2. ciąg  wentylacyjny z pokoju

3. ciąg wentylacyjny zatkany w pokoju, z którego śmierdziało obiadem sąsiada.

Tyle kominów (wentylacji) musi rozpatrzyć kominiarz - moim zdaniem. I założone (podłączone) na nich ewentualne urządzenia wydmuchowe. 

2 godziny temu, deepack1992 napisał:

W poniedziałek dzwonie do wspólnoty aby wysłali kominiarza na czyszczenie kominów 

Dobrze by było, by sprawdził te 3 opcje zakłócania ciągu - i naturalnie to co mówi bajbaga - ewentualnie inne zakłócenia, wyciągi - np również w czynnym kominie wentylacyjnym w pokoju. Tam też zamontowanie jakiegoś wentylatora może zwiększać wyciąganie powietrza z pokoju tworząc podciśnienie.

I oprócz kominów - niech kominiarz wyczyści piec!

 

6 minut temu, deepack1992 napisał:

Myślicie że takie zawiadomienie lepiej napisać na piśmie

Tak - na piśmie - i wziąć potwierdzenie na kopii xero i moim zdaniem sprawdzenie i czyzczenie tych 3 ciągów kominowych to na pewno obowiązek spółdzielni - czyszczenie pieca - nie wiem

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

Drzwi między pomieszczeniami powinny być otwarte, bo jakoś tak mam przekonanie, że w drzwiach nie ma "otworów" wentylacyjnych.

I taka uwaga - przegląd kominiarski (obowiązkowy - 1 raz  w roku) dotyczy także kominów wentylacyjnych. Za to płaci wspólnota/spółdzielnia.

I nie chodzi tylko o drożność, ale także sprawność działania wentylacji.

Ps. To jest 4 piętrowa kamienica wielomieszkaniowa i nawiew nigdy nie był "realizowany" przez komin wentylacyjny - od zawsze zabraniały tego przepisy.


W "kamienicach" nawiew był zapewniany przez  kratki nawiewne "na przestrzał" przez ściany zewnętrzne (z żaluzjami).

Napisano
9 minut temu, bajbaga napisał:

Drzwi między pomieszczeniami powinny być otwarte, bo jakoś tak mam przekonanie, że w drzwiach nie ma "otworów" wentylacyjnych.

I taka uwaga - przegląd kominiarski (obowiązkowy - 1 raz  w roku) dotyczy także kominów wentylacyjnych. Za to płaci wspólnota/spółdzielnia.

I nie chodzi tylko o drożność, ale także sprawność działania wentylacji.

Przegląd był ale wtedy nic nie śmierdziało 

Kratka wywiewną działał a ( Ala nawiewna nie kominiarz stwierdził już wtedy że może ktoś się podpiął bo czasem czuć zapachy ) nie robiłem z tego problemu bo nie widziałem problemu 

Teraz już pisze pismo

Dodam że piec jest w innym pomieszczeniu gdzie wentylacja dźwi posiadam tylko do łazienki ( tam jest ta zakryta wentylacja która była z rury od kanalizacji ja tak uważam ) 

 

 

16 minut temu, bajbaga napisał:

Drzwi między pomieszczeniami powinny być otwarte, bo jakoś tak mam przekonanie, że w drzwiach nie ma "otworów" wentylacyjnych.

I taka uwaga - przegląd kominiarski (obowiązkowy - 1 raz  w roku) dotyczy także kominów wentylacyjnych. Za to płaci wspólnota/spółdzielnia.

I nie chodzi tylko o drożność, ale także sprawność działania wentylacji.

Ps. To jest 4 piętrowa kamienica wielomieszkaniowa i nawiew nigdy nie był "realizowany" przez komin wentylacyjny - od zawsze zabraniały tego przepisy.


W "kamienicach" nawiew był zapewniany przez  kratki nawiewne "na przestrzał" przez ściany zewnętrzne (z żaluzjami).

Dlatego tam jest ta Ala kanalizacja 

Napisano
35 minut temu, deepack1992 napisał:

Przegląd był ale wtedy nic nie śmierdziało 

Kratka wywiewną działał a ( Ala nawiewna nie kominiarz stwierdził już wtedy że może ktoś się podpiął bo czasem czuć zapachy ) nie robiłem z tego problemu bo nie widziałem problemu 

Teraz już pisze pismo

Dodam że piec jest w innym pomieszczeniu gdzie wentylacja dźwi posiadam tylko do łazienki ( tam jest ta zakryta wentylacja która była z rury od kanalizacji ja tak uważam ) 

 

35 minut temu, deepack1992 napisał:

Dlatego tam jest ta Ala kanalizacja 

Czy możesz uporządkować?

Napisz dokładnie, gdzie jest jaka wentylacja - w którym pomieszczeniu - najlepiej w punktach - wylicz jedną po drugiej:14_relaxed:

bo trochę cięzko sie zorientować  - może jakiś rysunek, szkic

55 minut temu, bajbaga napisał:

Ps. To jest 4 piętrowa kamienica wielomieszkaniowa i nawiew nigdy nie był "realizowany" przez komin wentylacyjny - od zawsze zabraniały tego przepisy.

Ja nie pisałem o zamierzonej wentylacji nawiewnej - tylko możliwości cofki w wentylacji, co by się równało nawiewowi.

Ale po ostatnim poście deepacka trochę mam mentlik jeśli idzie o lokalizację i ilość tych wentylacji, więc poprosiłem go o konkrety jw

Napisano
53 minuty temu, deepack1992 napisał:

Kratka wywiewną działał a ( Ala nawiewna nie kominiarz stwierdził już wtedy że może ktoś się podpiął bo czasem czuć zapachy ) nie robiłem z tego problemu bo nie widziałem problemu 

Kominiarz powinien to wyjaśnić i umieścić w protokóle z inspekcji/przeglądu.

Nie robi łaski, bo za to mu zapłacono :yellowcard1:

Napisano

Ok więc tak

Mieszkanie na 40m2 

Jest to kwadrat podzielony na dwie części ścianami nośnymi 

W przedpokoju jest kratka wywiewna 

W łazience jest ta Ala rura która jest wycięta i ja ja zatkalem ale i tak śmierdzi 

Piec jest w pokojiku w rogu okna są od strony południowej 

Kratka wywiewna jest na środku mieszkania na ścianie nośnej 

Napisano
6 godzin temu, deepack1992 napisał:

W łazience jest ta Ala rura która jest wycięta i ja ja zatkalem ale i tak śmierdzi 

Jeśli w łazience jest ten śmierdzący wylot wentylacji - to może ktoś się podłączył np. z okapem w kuchni do tej wentylacji i ona tłoczyła powietrze do środka (razem ze smrodkiem) i  wyrownywała ciśnienie wewnątrz pomieszczeń.

Naturalnie pod warunkiem, że miałeś często otwarte te wszystkie pomieszczenia.

Najlepiej teraz zaczekać na to, co powie kominiarz po sprawdzeniu tych wszystkich przewodów - kominów.  

Napisano
15 minut temu, zenek napisał:

Jeśli w łazience jest ten śmierdzący wylot wentylacji - to może ktoś się podłączył np. z okapem w kuchni do tej wentylacji i ona tłoczyła powietrze do środka (razem ze smrodkiem) i  wyrownywała ciśnienie wewnątrz pomieszczeń.

Naturalnie pod warunkiem, że miałeś często otwarte te wszystkie pomieszczenia.

Najlepiej teraz zaczekać na to, co powie kominiarz po sprawdzeniu tych wszystkich przewodów - kominów.  

Właśnie jutro idę zanieś pismo do wspólnoty 

Wasze odpowiedzi mi pomogły wiem już jak rozmawiać z kominiarzem 

Co można zrobić jak zazadzca nie będzie chciał czegoś naprawić abo będzie tak robił abym ja poniósł koszty ?

Myślicie że jakis inspektorat budowlany straż można tym pogrozic ? 

Napisano
2 minuty temu, deepack1992 napisał:

Co można zrobić jak zazadzca nie będzie chciał czegoś naprawić abo będzie tak robił abym ja poniósł koszty ?

Poczekaj - co powie kominiarz - na razie nie wiesz, co poza naprawą osadzenia rury cię czeka - może nic :14_relaxed:

Napisano
5 minut temu, zenek napisał:

Poczekaj - co powie kominiarz - na razie nie wiesz, co poza naprawą osadzenia rury cię czeka - może nic :14_relaxed:

Chodzi ci o ta do komina z pieca ? 

Czy może cały komin wyłożyć wkładem ?

Ja ma zamiar otynkować ta zaprawa (glina )

Napisano
Przed chwilą, zenek napisał:

Chodzi mi o tą szczelinę, którą wskazał kominiarz wcześniej.

No ok to ja zaklejenie przed przyjściem tego kominiarza od zarządcy 

Napisano

OK - od razu mu to pokażesz - niech powie, czy rura jest zamontowana prawidłowo. Jedną rzecz już będziesz mial z głowy. Kominiarz też.  :14_relaxed:  

Gość mhtyl
Napisano
17 minut temu, deepack1992 napisał:

 

Co można zrobić jak zazadzca nie będzie chciał czegoś naprawić abo będzie tak robił abym ja poniósł koszty ?

Myślicie że jakis inspektorat budowlany straż można tym pogrozic ? 

Jak będą kręcić nosem to wspomnij o Państwowym Inspektoracie Nadzoru  Budowlanego.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać. 
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...