Gość elektryk
Napisano
Obecnie przepisy budowlane wymagają w nowych (niezależnie czy drewniany czy murowany budynek) wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania 30mA a nie jak błędnie wypisano na początkj artykułu.
Napisano
19 godzin temu, Gość elektryk napisał:

Obecnie przepisy budowlane wymagają w nowych (niezależnie czy drewniany czy murowany budynek) wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie zadziałania 30mA a nie jak błędnie wypisano na początkj artykułu.

Kolego, nie myl zabezpieczenia przeciwpożarowego od zabezpieczeń przeciwporażeniowych. To pierwsze ma wielkość 500 (300) mA, te drugie mają 30 mA. Tym pierwszym jest objęta cała instalacja elektryczna, tym drugim tylko część obwodów. Czyli wszystkie obwody gniazd i obwody łazienkowe.

Tak zresztą jest napisane.

  • 4 lata temu...
Gość markus-19
Napisano
W przypadku zabezpieczenia wszystkich obwodów RCD 30mA, zalecany RCD 300mA nie jest obligatoryjny. Jeśli jednak ktoś ma ochotę może użyć go jako rezerwowe dobezpieczenie.
Napisano
1 godzinę temu, Gość markus-19 napisał:

W przypadku zabezpieczenia wszystkich obwodów RCD 30mA, zalecany RCD 300mA nie jest obligatoryjny. Jeśli jednak ktoś ma ochotę może użyć go jako rezerwowe dobezpieczenie.

 

RCD o prądzie 300 mA pełni rolę zabezpieczenie przeciwpożarowego, a nie przeciwporażeniowego. Więc nie jest żadnym rezerwowym dobezpieczeniem.

Gość markus-19
Napisano
retrofood napisał: "RCD o prądzie 300 mA pełni rolę zabezpieczenie..." Które może nigdy nie zadziałać na obwodach z RCD 30mA.
Napisano
1 godzinę temu, Gość markus-19 napisał:

retrofood napisał: "RCD o prądzie 300 mA pełni rolę zabezpieczenie..." Które może nigdy nie zadziałać na obwodach z RCD 30mA.

Dokładnie tak. W projektowaniu rozwiązań przeciwporażeniowych, RCD o prądzie 300 mA zupełnie nie bierzemy pod uwagę. Zresztą , w artykule jest wyjaśnione dlaczego tak, a nie inaczej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...