Skocz do zawartości

Ocieplenie elewacji i poddasza - dom "TERMO"


Recommended Posts

Napisano
Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?

Napisano
  Cytat

Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?

Rozwiń  

Ad 1. Żadna rewelacja 30 cm i wsp 0,039. Gdybyś dał 40 cm i wsp 0,033 to wtedy można by mówić o lepszej izolacji.
Ad2. 20 cm - 15 cm w obu przypadkach mogło b y być. Tylko teraz pytanie z jakiego materiału masz postawione mury?
Ile i jakiego ocieplenia dałeś w podłogę?
Napisano
mhtyl dzięki!
1. Masz propozycję co do tej 0.033?
2. Porotherm 25 Wienerberger 15 / chudziak 10cm, styropian 15, wylewka 7cm -ogrzewanie podłogowe, też jeszcze nie wybrałem styropianu
Napisano
  Cytat

mhtyl dzięki!
1. Masz propozycję co do tej 0.033?
2. Porotherm 25 Wienerberger 15 / chudziak 10cm, styropian 15, wylewka 7cm -ogrzewanie podłogowe, też jeszcze nie wybrałem styropianu

Rozwiń  

No widzisz, na podłodze nie masz jakiegoś super thermo izolacji tylko zwykłą standardową. Gdybyś miał 30 c, w podłodze to wtedy można by było rzec, że masz dobrze zaizolowaną.
Co do wełny o wsp 0,033 a 0,039 to stosunek ceny do jakości nie ma się nijak. popatrz ile kosztuje jedna a druga.
Daj 15 cm w krokwie i drugie 15 cm w poprzek krokwi wełny o wspł 0,039.
Co do ścian zew to grubość 20 cm jest to max, optimum to 15 cm.
Napisano
Dzięki mhtyl! Czyli ten niby "docieplony" projekt ("termo") jest trochę niejednorodny - dałbyś na zewnątrz 20cm czy tylko 15 cm najlepszego styropianu. Fachowcy proponują mi 15 cm szarego -muszę rozpoznać ceny
Poddasze tak jak mówisz, chyba, że dołożyć parę cm
Podłoga -muszę w takim razie te 15 cm jakiegoś lepszego styropianu -jest jakiś optymalny?

Napisano
  Cytat

Dzięki mhtyl! Czyli ten niby "docieplony" projekt ("termo") jest trochę niejednorodny - dałbyś na zewnątrz 20cm czy tylko 15 cm najlepszego styropianu. Fachowcy proponują mi 15 cm szarego -muszę rozpoznać ceny
Poddasze tak jak mówisz, chyba, że dołożyć parę cm
Podłoga -muszę w takim razie te 15 cm jakiegoś lepszego styropianu -jest jakiś optymalny?

Rozwiń  

Czyli daj 15 cm na elewację.
Na podłogę to z 20 cm będzie ok, tylko jak teraz wyjdziesz z wysokością pomieszczeń?
Na poddasze jak pisałem 15 cm w wzdłuż krokwi i w poprzek 10 cm lub 15 cm to też uzależnione jest od wysokości pomieszczeń.
Czym będziesz miał kryty dach? Będziesz dawał membranę czy pełne deskowanie?

Na podłogę nie dawaj jednej grubości tylko np dwa po 10 cm i układaj na mijankę.
Napisano
Dzięki znowu, ale przepraszam, bo przecież już w wielu miejscach zastosowano dystans na elewację g=20 (np. wykusz, schody...), więc pytanie jednak inne: czy warto te 20 cm dać tego lepszego (szarego)? Albo da się to jakoś zmienić 20 na 15?
Podłoga -kurcze musi być już 15cm, bo schody i drzwi tarasowe pomierzone. To tylko mogę dać coś lepszego na mijankę...
Poddasze -krokwie 18cm, tutaj nie ma problemu z wysokością, żeby dać grubiej niż projektowe 30cm -może 2x18?
Dach -ostateczna decyzja: dachówka + membrana (zakupine, lada dzień zaczynają) icon_smile.gif Pozdrawiam
Napisano
Ale to nie problem że zamiast 20 cm dasz 15 cm. Problem jest własnie jak sam zauważyłeś w środku na podłodze.
Co do dachu to lepsze jest pełne deskowanie ale jeżeli z jakiś względów będziesz zmuszony kłaść membranę to kup ja lepszej jakości, z wyższej półki jakościowej coś w stylu ekranu dachowego.
W krokwie nie możesz dać więcej jak 15 cm aby była zachowana szczelina wentylacyjna, zakładam że krokwie masz wysokości 18 cm.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?

Rozwiń  


Trochę się gubisz w wyborach - szary, biały, grafitowy czy nawet różowy (to nie żart) - masz projekt - masz U ściany i masz lambda styropianu.
Są 2 drogi:
1 - ta sama grubość izolacji ale lambda o 0,02 niższa - o ile cena nie będzie zaporowa
2 - izolacji na ścianie już nie dołozysz bo wyjdziesz za obrys budynku, na poddaszu zwiększysz grubość izolacji nakrokwiowej i stracisz trochę z kubatury

Pytanie - co zyskasz działając "po omacku" o ile zyskasz??
Gość arturo72
Napisano
  Cytat

Pytanie - co zyskasz działając "po omacku" o ile zyskasz??

Rozwiń  

Święte słowa icon_smile.gif

Życzliwość sąsiadów,którzy poklepią po ramieniu,że wybrało się tak jak oni ? Przychylność budowlańców,że zaaprobowało się ich sugestię ?
A gdzie w tym wszystkim jest własnie inwestor budując pod i dla sąsiadów i budowlańców "po omacku" a nie dla siebie ?

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
  Cytat

Święte słowa icon_smile.gif

Życzliwość sąsiadów,którzy poklepią po ramieniu,że wybrało się tak jak oni ? Przychylność budowlańców,że zaaprobowało się ich sugestię ?
A gdzie w tym wszystkim jest własnie inwestor budując pod i dla sąsiadów i budowlańców "po omacku" a nie dla siebie ?

Rozwiń  


Budować świadomie czyli też ocieplać świadomie. Równie dobrze można sobie kupić buty o 2 numery za duże bo może jak będą mrozy to akurat założymy 2 pary skarpet i będzie nam ciepło icon_razz.gif
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Na stronie knauf-industries.pl jest prosty w obsłudze kalkulator oszczędności, który pozwala na szybkie sprawdzenie efektów oszczędności energii i pieniędzy dzięki zastosowaniu różnego typu styropianów (grafitowe, zwykłe).
Gość czerwony łeb
Napisano (edytowany)
  Cytat

Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?

Rozwiń  

Jaja sobie robisz ?
Taka izolacja woła o pomstę do nieba icon_smile.gif
Czy zdajesz sobie sprawę z tego ile energii pochłonie przez to twój dom ?
Jeśli nie to zdaj sobie z tego sprawę ;) Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam,  Jeśli ktoś poszukuje sprawdzonego kierownika budowy to myślę, że mogę polecić  ⁠Inspektor nadzoru Wrocław. Solidnie, rzetelnie i naprawdę dobrze można się dogadać.
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot. 
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda. 
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...